1 2 :

5 0 Time その他コンセント系(W) 深夜时间段的耗电量 没有下降 检测期间:9/13 15:20~9/14 12:50 一天中的耗电量推移(其它插座类) 其它插座类(W) 时间 能源效率的现状及问题(细节)③ All Rights Reserved, Copyright ? GIPC

2011 All Rights Reserved, Copyright ? GIPC

2011 节能计划及其效果(概要) 预期整体效果 建议 电脑的节能对策 ?利用ENEPAL PC软件 ?更新为节能型电脑 节能计划 照明的节能对策 ?有效利用自然光 ?通过加强反射板来减少荧光灯 服务器的节能对策 ?在不使用的时间段切断电源 8,800kWh 73% 效果 6,700kWh 35% 6,800kWh 31% 预期合计节能效果将达到 22,300kWh,即46%. 12,000 3,200 19,200 12,500 21,600 14,800

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 全年使用量(估算) 削减后(估算) 耗电量(kWh) 电脑 照明其它插座类

0 10

20 30

40 50

60 70

0 2000

4000 6000

8000 10000 耗电量 (Wh) 使用电脑的时间 (小时)

16 有关电脑的节能对策 节能计划及其效果(细节)① 笔记本电脑 台式电脑 电能效率差的 台式电脑 浪费率 28% → 8% 有效利用的部分 1.0kWh 可削减的部分 0.4kWh 平均每天每台电脑 耗电量:1.4kWh 对策1 对策2 节能效果:8,500kWh/年 节能效果:2,500kWh/年 ?更新为节能电脑 ?利用ENEPAL PC软件 All Rights Reserved, Copyright ? GIPC

2011 将照明系统细分化,并利用自然光 All Rights Reserved, Copyright ? GIPC

2011 加强反射板,在保持照度的同时 将荧光灯管从3支减少到2支 减少1/3 窗 大会议室 小会议室 受付 休息室 大 会议室 小 会议室 前台 对策1 对策2 有关照明的节能对策 节能效果:3,800kWh/年 节能效果:2,900kWh/年:3管荧光灯(18W*3支灯管) 服务器 室 节能计划及其效果(细节)②

18 有关服务器的节能对策 夜间耗电量明细 IT设备 2,000W 服务器 1,800W 多功能一体机等200W 项目用 服务器 1,080W 24小时工作的 服务器 720W 多功能一体机等200W 切断 待机电力 削减54% 对策1 节能效果:6,400kWh/年 不需要24小时工作的服务器在夜间关闭电源 节能计划及其效果(细节)③ All Rights Reserved, Copyright ? GIPC

2011 All Rights Reserved, Copyright ? GIPC

2011 办公室区域内的IT设备(电脑和服务器)及照明设备的耗电量大. 可从运用上和更换设备两方面来实现节能. 建议 ? 运用上的节能对策 C 电脑和服务器:不使用时切断电源 C 照明: 在不使用的区域和午休时间关灯 ? 通过更换设备的节能对策 C 节能型电脑和服务器 C 更换照明,加强反射板 通过ENEPAL PC软件 自动控制 All Rights Reserved, Copyright ? GIPC

2011 如果您对我们的诊断感兴趣, 请随时与我们联系.联系方式如下: 联系方式 日本电气株式会社 IT平台解决方案事业部 曾我健二: k-soga@cq.jp.nec.com ........