编辑: lonven 2019-07-06
No.

状态显示 「电池交换」 显示灯 蜂鸣音 输出 充电 说明 对应方法

1 无OFF OFF 无AC输入 已停止工作 D

2 无OFF ON 有AC输入 「电源」开关「关」 D

3 无ON ON 「电源」开关「开」 正常工作中 D

4 无OFF ON 因电池余量充电不足 待机中 电池余量超过规定量时 将自动启动.

5 无ON OFF 正在放电 正在自行诊断测试 D

6 无ON OFF 正在放电 正在自行测试电池 D

7 停顿 间隔4秒ON OFF 正在放电 因停电或AC输入异常,后备运行 中.如持续后备运行将停止输出 请在处理完接续机器后,停止 接续机器的运转.

8 停顿 间隔1秒ON OFF 正在放电 (同上)因电池余量过少,不久 后将停止输出. (同上)

9 无OFF OFF 正在放电 因电池余量过少,已停止输出 (仅显示数秒). 请为电池充电.

10 无OFF (ON) AC输入电压值、AC输入频率相 较于规格范围过高的异常.

11 无OFF (ON) AC输入频率相较于规格范围过高 的异常.

12 无OFF (ON) AC输入电压值相较于规格范围过 低、AC输入频率相较于规格范围 过高的异常.

13 无OFF (ON) AC输入电压值相较于规格范围过 高的异常.

14 无OFF (ON) AC输入电压值相较规格范围过低 的异常.

15 无OFF (ON) AC输入电压值相较于规格范围过 高、AC输入频率相较于规格范围 过低的异常.

16 无OFF (ON) AC输入频率相较于规格范围过低 的异常.

17 无OFF (ON) AC输入电压值、AC输入频率相 较于规格范围过低的异常. 请在规格记载的AC输入电压 值?频率范围内使用. 2.测试工作时的显示?蜂鸣 3.停电?AC输入发生异常时的显示?蜂鸣 表示显示灯灭 表示显示灯亮 表示显示灯闪烁 蜂鸣音?显示的说明 1.一般运行时的显示?蜂鸣 No. 状态显示 「电池交换」 显示灯 蜂鸣音 输出 充电 说明 对应方法

18 停顿 间隔 0.5秒ON ON或 正在放电 接续机器过多,超过额定容量. 如保持这个状态一定时间后,将 转为No.19,并停止输出. 请减少接续机器数量,直至显 示转换为No.3的状态.

19 连续 OFF ON或 正在放电 因超出接续容量,已停止输出. 市电运行时,接续容量为115%以上、125%以下时1分钟后;

125%以上时10秒后;

或后备运 行时,接续容量为125%以上、 135%以下时20秒后;

135%以上 时1秒后将转为该状态. 请关闭所有与本机接续的机器 电源,减少接续机器数量后, 再打开与本机接续机器的「电源」开关.

20 连续 OFF ON或 正在放电 因接续机器的短路,或大幅度超 出接续功率而停止工作. 请确认接续机器的AC输入有 无出现短路,或接续容量有无 超过额定容量.

21 连续 OFF D 由于发生故障导致输出停止. 按下"停止蜂鸣"键后将表示详 细的内容(No.22-No.28) 请根据No.22-No.28显示的 各对应方法进行操作.

22 连续 OFF D 因输出电压异常(过高)而停止 工作.

23 连续 OFF D 因输出电压异常(过低)而停止 工作.

24 连续 OFF D 因电池的充电电压异常(超出) 而停止工作.

25 连续 OFF D 因电池的充电电压异常(过低) 而停止工作.

26 连续 OFF D 因内部温度异常而停止工作. 可认为是UPS环境温度过高而 导致.请确认UPS的环境温度 .超过40℃时,请对环境进 行降温.请关闭所有与本机接 续的机器电源,仅打开本机电 源.如温度为40℃以下,则 可能是本机存在异常,请联系 维修部.

27 连续 OFF D 因内部冷却风扇异常而停止工作 (仅限BY120SCH).

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题