编辑: 我不是阿L 2019-07-06
1 概述 石材用建筑密封胶主要用于天然石材接缝的密 封.

该密封胶需要承受接缝变形的影响, 保证石材接 缝的密封防水效果;

同时石材是多孔性材料, 密封胶 中的添加剂及小分子材料易被石材吸收, 使石材表面 出现油污与吸灰, 因此该类密封胶既要对石材粘结良 好,又要对石材无污染.建材行业标准 JC/T 883―

2001 《石材用建筑密封胶》 是参考了 ISO/DIS 11600:

2000 标准编制的,其试验方法大部分采用 GB/T 13477―1992《建筑密封材料试验方法》中的相关条 文, 其中污染性按照 ASTM C1248―1998 标准.经过 这些年的发展,原参考和采用的标准发生了一些变 化:大部分修改采用 ISO 相关标准的 GB/T 13477―

2002 《建筑密封材料试验方法》 已颁布实施, 虽然 JC/ T

883 的试验方法与其基本相近,但还是有一些差 异.此外ISO

11600 有了2002 正式版本,ASTM C1248 也有了

2006 版, 增加了试验处理的项目. 随着 GB/T 13477―2002 方法标准、新的密封胶分级标准 的实施, 从试验方法的更新上, 对JC/T 883―2001 《石 材用建筑密封胶》 提出了修订的要求. JC/T 883―2001 作为现行行业标准对规范石材 胶市场起到了一定作用, 但在执行过程中也发现了一 些问题.如: 按该标准进行的污染性试验结果与石材 胶长期使用产生的污染相关性不强. 试验结果不能真 实反映工程实际情况的具体表现为: 试验结果污染现 象不明显, 但实际工程中却很快发生污染;

污染性试 验结果不容易判别;

实际情况已经全部污染, 试验反 而看不出污染等等.因此该标准中污染性试验方法 需要改进.又如: 实际工程中由于石材单元尺寸越来 越大, 而大尺寸的石材单元为了美观通常采用较小的 胶缝, 这就需要位移能力更大的石材胶 (如位移能力 50%的石材胶等 ) , 而原标准中没有

50 级位移能力的 产品. 再如: 原标准中有一些项目如紫外线处理, 并不 能反映产品性能, 需要调整. 秉着从实际出发, 与使用 要求和市场要求配套,需要对 JC/T 883―2001 行业 标准进行修订.新国家标准 GB/T 23261―2009 《石材 用建筑密封胶》 充分考虑了上述观点, 主要检测方法 采用 GB/T 13477―2002 《建筑密封材料试验方法》 , 其污染性检测不仅仅适用于石材, 也适用于其他多孔 GB/T 23261―2009《石材用 建筑密封胶》 标准解读 朱晔(中国化建公司苏州防水材料研究设计所, 江苏 苏州

215008 ) [摘要] 介绍了编制 GB/T 23261―2009 《石材用建筑密封胶》 国 家标准的目的、 必要性以及标准制定的依据, 说明了新标准与 JC/T 883―2001 行业标准内容上的差异, 介绍了新标准采用的 试验方法. [关键词] 建筑密封胶;

天然石材;

国家标准;

试验方法 [文章编号] 1007-497X (2009 ) -09-0040-03 [中图分类号] TU57+

8 [文献标识码] A Understanding national standard GB/T 23261―2009 Build- ing sealant for stone //Zhu Ye [Abstract] The article introduces the purpose, necessity and basis of developing national standard GB/T 23261―2009 Building sealant for stone , describes difference between the new standard and professional standard JC/T 883―2001 and its test methods. [Key words] building sealant;

natural stone;

national standard;

test method

40 CBW 2009.9 建筑接缝密封与防水 性材质, 如混凝土、 陶瓷或混凝土加气材料等等.