重庆市建设项目环境影响报告表 建设项目名称:双福新区污水处理厂中水回用工程 建设单位(盖章):重庆市双福建设开发有限公司 编制时间:二一九年三月 重庆市环境保护局制一九九九年十月1基本情况 表1项目名称 双福新区污水处理厂中水回用工程 建设单位 重庆市双福建设开发有限公司 法人代表 杨道建 联系人 罗老师 联系电话

15730096879 邮政编码

402246 通讯地址 重庆市江津区双福双河社区 建设地点 中水处理站位于双福区污水处理厂, 中水回用管道途径祥福大道、 九江 大道、创业大道、枫林大道和双庆路 立项审批 部门 重庆市江津区发展改革委 批准文号 2018-500116-77-03-052388 建设性质 新建 改扩建 技改 行业类别 D4620 污水处理及其再生 利用 总投资 9800.

04 万元 环保投资 1212.71 投资比例 12.37% 占地面积 6250m2 建筑面积 4375m2 评价经费 / 年能耗情况 煤/电180 万度 油/天然气 / 用水情况 (万吨) 分类 年用水量 年新鲜用水量 年重复用水量 生产用水 / / / 生活用水 / / / 合计 / / / 1.1 项目由来 双福污水处理厂采用厌氧 A2O 氧化沟工艺进行处理后,出水水质较好,经过调查 发现,仅有 SS 这项指标较高,经过絮凝沉淀-磁分离和消毒处理后,其水质可以达到 《城市污水再生利用 景观环境用水水质》(GB/T18920-2002)标准,可用作市政绿化 用水、道路冲洗水和湿地景观用水,可以缓解双福区目前用水困境,减少自来水消耗, 保护优质自来水资源.为此,重庆市双福建设开发有限公司(以下称 建设单位 )决 定建设 双福新区污水处理厂中水回用工程 (以下称 本项目 ).目前双福污水处 理厂一二期实际排水规模为

3 万m3 /d,规划三期排水规模为

3 万m3 /d,三期建成投入 运营后排水量达到

6 万m3 /d,故本项目中水处理站设计规模为 6m3 /d. 按照 《中华人民共和国环境保护法》 、 《中华人民共和国环境影响评价法》 、 《建设项 目环境保护管理条例》(国务院令第

682 号)以及国家相关环保法律法规要求,拟建项目 应进行环境影响评价.由建设单位获悉,本项目主要建设内容为回用水处理设施和供 水管道铺设.根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》 ,拟建项目属于

98 海水淡 化、其他水处理和利用 应编制环境影响报告表.受重庆市双福建设开发有限公司委 托, 重庆吉麟科技发展有限司承接该项目环境影响评价工作. 接受委托后, 我公司安排

2 续表 1(1) 专职人员进行现场调查,本次评价在现场调查、资料收集、工作整理、环境影响分析 的基础上,编制了该项目环境影响报告表. 1.2 项目实施的必要性 1.2.1 有利于解决区域水资源短缺的问题 中水回用实现了水资源的多次重复利用,极大的节约了水资源.更为重要的是, 中水回用可以增加水资源的可利用总量,从而增加水资源对经济、社会、生态的保障 作用,为经济、社会、生态的可持续发展拓展空间.中水回用,实现污水资源化,是 目前解决节水治污量大问题的最有效途径,在水资源严重短缺和水质性缺水问题严重 的当今社会有着重要意义. 由于 水危机 的困扰,许多国家和地区都在积极着手巩固节水意识和研究城市 污水的再生与回用,一些城市更是为了解决水资源短缺的问题,千方百计的在寻找和 开发新的水源.作为水资源相对比较丰富的双福新区,水资源的节约意识更应该未雨 绸缪. 1.2.2 有利于解决水资源浪费的严重问题 双福新区是一个集工业制造、休闲度假和品质住区为一体的产城融合高地,双福 地区工业用水需求量较大,城市绿化养护、道路浇洒、消防以及景观补水等领域用水 仍然依赖于自来水,但自来水供应量已不能满足城市发展的需求,然双福新区污水处 理厂将污水处理后直接排放,对水资源浪费比较严重.利用中水回用工程,将污水处 理厂处理后的中水进行深度处理,合理利用于工业、市政、绿化、消防等,能有效解 决水资源浪费严重的问题. 1.2.3 有利于提高水环境质量,保护地下水资源 我国是水资源匮乏的国家,中水回用对环境保护、水资源保护、水污染防治、经 济可持续发展能起到重要作用.中水回用减少了城市对自然水的需求量,削弱了对水 环境污染负荷减弱了对水自然循环的干扰, 是维持健康水循环不可缺少的措施. 同时, 其对控制地下水开采、 地表水补给、地下水回灌、气候改善等都具有积极的现实意义, 双福新区淡水资源相对有限,因此发展中水回用满足双福新区用水需求显得势在必 行,中水回用对保护本地区地下水资源,降低城市用水成本,实现可持续发展有着重 要的意义.项目中水回用主要用于工业、市政、绿化、景观等,大大的减少了地下水 的开采量,使地下水有一个休养生息的缓冲,能够有效的保护城市地下水资源. 双福新区污水处理厂中水回用工程不仅可以解决区域水资源短缺的问题,同时可 减少城市自来水用水负荷、对改善地区面貌,美化城镇,为城镇人民生活的改善和双

3 续表 1(2) 福新区的发展与经济腾飞创造良好的条件. 综上所述,双福新区污水处理厂中水回用工程不仅是十分必要的,更是极为迫切 的. 1.3 项目概况 项目名称:双福新区污水处理厂中水回用工程 项目类别:D4620 污水处理及其再生利用 项目性质:技改 建设单位:重庆市双福建设开发有限公司 统一社会信用代码:915001167474908027 建设地点:中水处理站位于双福区污水处理厂,中水回用管道途径祥福大道、九 江大道、创业大道、枫林大道和双庆路 管线起点坐标: N 29.373294, E 106.272769;

终点坐标: N 29.415192, E 106.282428 项目投资:9800.04 万元,其中环保工程投资 1212.71 万元,占工程总投资的 12.37%. 建设内容及规模:建成

1 套集成精密磁分离污水处理系统,处理能力 60000m3 /d,

1 座6000m3 高位水池,铺设中水回用管道 13621m.设计处理规模:每天处理污水处 理厂污水 60000m3 /d,年处理

2190 万m3 /d,服务双福区规划城区. 1.4 项目建设内容及规模 本项目建设内容见表 1-1. 表1-1 本项目组成一览表 类别 建设规模 备注 主体工程 回用水处理 站 处理规模 60000m3 /d.主要构筑物:进水提升泵房

1 座、磁化混 凝反应池

2 座、集成精密磁分离集装箱

2 座、接触消毒池

1 座、 回用水暂存池

1 座、污泥储存池

2 座、加氯加药间

1 座、污泥脱 水间及配电中心

1 座、厂内回用水泵房

1 座、变配电中心及控制 室1座、回用水监测用房

1 座.主要处理工艺为:加磁粉、混凝 剂→混凝反应→磁分离(磁粉回收)→消毒→回用水池→市政绿 化等. 新建 中水回用管 网 中水回用管网总长 13621m,其中中水压力管道 DN1400,长度 2200m;

重力管道 DN1400,长度为 680m;

重力管道 DN1200,长度 921m;

重力管道 DN100 长2000m;

重力管道 DN200, 长度 8120m. 新建 高位水池 高位水池容积 6000m3 . 新建 储运工程 加氯加药间 在加氯加药间设置盐酸储存罐(5m3)和次氯酸钠存放区 5m2 新建 污泥堆放场 在中水处理站南面脱水机房旁设置 30m2 污泥堆放场. 新建

4 续表 1(3) 续表 1-1 本项目组成一览表 类别 建设规模 备注 辅助工程 办公楼 依托双福区污水处理厂现有综合楼进行办公. 依托 机修车间 依托双福区污水处理厂现有机修车间对进行设备维修. 依托 监测房 面积 24m2.设置

1 套水质在线监测设备. 新建 公用工程 给水 依托双福区污水处理厂现有供水设施. 依托 供电 中水回用站新建

1 间配电室. 新建 排水 员工污水直接排入双福区污水处理厂深度处理. 依托 环保 工程 噪声 合理布局、选购低噪声设备、厂房隔音、基础减振. 新建 废气 一二期食堂安装一台高效油烟净化器,油烟处理效率不低 于90%,非甲烷总烃处理效率不低于 60%.治理原有环境 问题. 新建 固废 污泥每周清运

1 次. 新建 1.5 进出水水质 双福新区污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918- 2002) 》中的一级 B 标准,本项目以双福新区污水处理厂出水作为中水回用项目进水, 因此, 拟定本工程设计进水水质按 《城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB18918-2002) 》 中的一级 B 标准. 表1-2 污水处理厂出水水质摘录 单位:mg/L 项目 COD BOD5 SS TN NH3-N TP 总大肠菌群个数 出水水质 ≤60 ≤20 ≤20 ≤15 ≤8(15)* ≤1.0 ≤10000 注:*括号外数值为水文>

12℃时的控制指标;

括号内数值为水温≤12℃时的控制指标. 回用水将用于 市政绿化、冲洗道路、大溪河生态补水 ,主要用于观赏性水景需 求. 因此, 本工程出水水质执行 《城市污水再生利用 景观环境用水水质》 (GB/T18921- 2002)标准. 表1-3 景观环境用水水质 单位:mg/L 项目 pH BOD5 SS 浊度 DO 总磷 出水水质 6~9 ≤6 ≤10 -- ≤1.5 ≤0.5 项目 氨氮 粪大肠菌 群(个/L) 余氯 色度 石油类 阴离子表面活性剂 出水水质 ≤5 ≤2000 ≥0.05 ≤30 ≤1.0 0.5 1.6 设计规模 根据建设单位提供的资料,双福新区污水处理厂一二期工程现有污水处理能力为

3 万m3 /d,规划污水处理厂三期工程处理能力为

3 万m3 /d,故本项目设计规模为

6 万m3 /d,可以将污水处理厂的污水全部进行中水回用处理,设计规模较为合理.根据可 研资料,中水处理站回用水回用途径如下表.

5 续表 1(4) 表1-4 回用水分配表 序号 中水用途 用量(万t/d) 备注

1 市政绿化 1.1 公园绿化用水量:0.7 万t/d 其他绿化用水量:0.4 万t/d

2 道路浇洒 0.9

3 生态补水

4 回用于双福城区的大溪河和规划建 设的湿地公园作为景观用水. 合计 6.0 根据上表可知,回用水的 1/3 用于市政绿化用水和道路浇洒,剩余 2/3 用于生态 补水,水资源得到合理利用. 1.7 总平面布置 总平面布置由南向北,依次布置进水提升泵房,混合/混凝系统,磁分离系统,消 毒池,水质在线监测系统,回用水池及泵房.项目各构筑物按照工艺流程顺次布置, 有利于生产,且项目运营期主要污染物为噪声,总平面布置图将高噪声设备设置于厂 区中部,远离厂界,有利于噪声距离衰减,减小对周围环境的影响,平面布置较为合 理. 1.8 管道工程设计方案 1.8.1 管网工程平面布置、管线走向及服务范围 中水回用管网工程量及平面布置情况见表 1-5. 表1-5 管道工程量及平面布置一览表 管道编号 管径 经纬度坐标 长度(m) 备注 起点 终点 干管

1 号管段 DN1400 N 106.275747 E 29.373292 N 106.

278472 E 29.

388097 2200

2 号管段 DN1400 N 106.

278472 E 29.

388097 N 106.276903 E 29.3963097

680 3 号管段 DN1200 N 106.276903 E 29.3963097 N 106.277292 E 29.401842

921 4 号管段 DN1100 N 106.277292 E 29.401842 N 106.280981 E 29.415939

2000 支管

1 号支管 DN200 N 106.276478 E 29.392261 N 106.256569 E 29.362581

4000 2 号支管 DN200 N 106.277306 E 29.402028 N 106.299875 E 29.396403

1500 3 号支管 DN200 N 106.280675 E 29.416111 N 106.280675 E 29.416111

1500 4 号支管 DN200 N 106.280675 E 29.416111 N 106.276478 E 26.418422

820 合计

13621 6 续表 1(5) 本工程起始于双福区污........