编辑: f19970615123fa 2019-07-06

1256 万元,资金全部由政府投资解决. 建设内容:本项目共建设四座村屯污水处理站,分别为彰驿镇 250m3 /d 污水处理站 编号为 1#(以下简称 彰驿 1# ),彰驿镇 150m3 /d 污水处理站编号为 2#(以下简称 彰驿 2# ),新民屯 150m3 /d 污水处理站,长滩镇 250m3 /d 污水处理站.本项目污水 处理站采用一体化 A2 O+生物转盘 处理设备,为地埋式,仅综合用房位于地上. 建设规模:本项目总占地面积约为 1000m2 ,其中彰驿 1#和长滩污水处理站面积为 300m2 ,彰驿 2#和新民屯污水处理站面积为 200m2 .具体平面布置见附图

2 污水处理站 平面布置图. 本项目组成详见表 1,彰驿 1#和长滩污水处理站规模均为 250m3 /d,建设内容一致, 彰驿 2#和新民屯污水处理站规模均为 150m3 /d,建设内容一致,四座污水处理站公用工 程及环保工程均一致,因此在下表统一给出. 表1 项目组成一览表 类别 项目组成 建设内容 主体 工程 彰驿 1#、 长滩污水 处理站 250m3 /d 水解酸化 池1座水解酸化池,设计最大流量 10.42m3 /h,有效容积 126m3 ;

人 工格栅

1 套,栅条间隙 20mm;

1 台移动式潜污泵. 调节池

1 座,设计流量:Q=10.42m3 /h,有效容积 106.7m3 ,用于水质水量 的调节,以保障后续处理单元及设备的连续稳定运行. A2 O 池 缺氧池 65m3 , 厌氧池 34m3 , 好氧池 117m3 , 设计流量: Q=10.42m3 /h;

缺氧池进行反硝化反应去除 TN, 同时去除部分 COD. 厌氧池用于 细胞释放磷,便于好氧部分超量吸收磷,生化去除磷,好氧池进 行硝化反应保证出水 COD、NH3-N 等达标. 生物转盘

1 座,设计流量:Q=10.42m3 /h,生物转盘 BOD 负荷 24kg/d,生物 转盘基础尺寸:3.0*7.0*0.3m,为主要生化处理阶段.

3 絮凝沉淀 池1座,设计流量:Q=10.42m3 /h,表面负荷 1.4 m3 /m2 h,设置 PAC 加药装置,30mg/l 投加量,有效去除 SS 同时达到除磷的目的. 滤布滤池

1 座,成套化过滤设备.设计流量:Q=10.42m3 /h;

构筑物尺寸 1.5*1.5*1.8m. 紫外线消 毒池

1 座, 设计流量: Q=10.42m3 /h;

设置紫外线消毒器

1 套, Q=17m3 /h . 污泥储留 池1座, 停留时间 7d;

构筑物尺寸 2.7*2.2*3.5m;

用于储存剩余污泥. 彰驿 2#、 新民屯污 水处理站 150m3 /d 水解酸化 池1座水解酸化池,设计最大流量 6.25m3 /h,有效容积 59m3 ;

人工 格栅

1 套,栅条间隙 20mm;

1 台移动式潜污泵. 调节池

1 座,设计流量:Q=6.25m3 /h,有效容积 50m3 ,用于水质水量的 调节,以保障后续处理单元及设备的连续稳定运行. A2 O 池 缺氧池 40m3 , 厌氧池 20m3 , 好氧池 70m3 , 设计流量: Q=6.25m3 /h;

缺氧池进行反硝化反应去除 TN, 同时去除部分 COD. 厌氧池用于 细胞释放磷,便于好氧部分超量吸收磷,生化去除磷,好氧池进 行硝化反应保证出水 COD、NH3-N 等达标. 生物转盘

1 座,设计流量:Q=6.25m3 /h,生物转盘 BOD 负荷 24kg/d,生物 转盘基础尺寸:3.0*7.0*0.3m,为主要生化处理阶段. 絮凝沉淀 池1座,设计流量:Q=6.25m3 /h,表面负荷 1.0m3 /m2 h,设置 PAC 加 药装置,30mg/l 投加量,有效去除 SS 同时达到除磷的目的. 滤布滤池

1 座,成套化过滤设备.设计流量:Q=6.25m3 /h;

构筑物尺寸 1.5*1.5*1.8m. 紫外线消 毒池

1 座, 设计流量: Q=6.25m3 /h;

设置紫外线消毒器

1 套, Q=17m3 /h. 污泥储留 池1座, 停留时间 7d;

构筑物尺寸 2.0*2.0*3.5m;

用于储存剩余污泥. 辅助 工程 彰驿 1#、 长滩 综合用房