编辑: xiong447385 2019-07-06
供水厂和污水处理厂的设施 服务、 设计和项目工程 工程设计指南 | VLT?AQUA 变频器 FC

200 www.

danfoss.com/drives 4步 完成安全安装. Danfoss 利用我们日 积月累的丰富经验 辅助您进行规划.

2 2 本指南封底可取下的设计检查清单引导您只需四步 便可获得最优设计效果.

3 3 设计辅助工具.6 第1部分:基础知识.8 降低成本并提高便利性.8 速度控制节约能耗.9 提高成本效益

10 在实践中实现潜在节约.11 第2部分:四步实现优化系统.12 步骤 1:交流电源系统的实际问题

12 识别实际电源配置 电磁兼容性 (EMC) 的实际问题.13 电磁效应双向作用 操作员职责 两种可能的降低方式 区分传导干扰和辐射干扰

14 电路之间的耦合机制 电导耦合 电容耦合 辐射耦合 主电源质量的实际问题.15 低频率主电源干扰 危险的供电网络 通过法律规定保障的质量 主电源干扰是如何产生的 低频率主电源干扰的实际问题

16 主电源干扰的影响 欠压警告 更大损耗 是否存在抗干扰的变频器? 分析主电源干扰 降低主电源干扰的实际问题.17 降低主电源干扰的选项 进线电抗器或直流回路电抗器 每周期为

12、18 或24 个脉冲的整流器 无源滤波器 无源滤波器的优点 无源滤波器的缺点 有源滤波器.18 有源滤波器的优点 有源滤波器的缺点 满载时的电流和失真频谱 Slim 直流回路

19 有源前端 AFE 的优点.20 AFE 的缺点 高频率干扰 (RFI) 的实际问题.21 射频干扰 定义极限的标准和指令 第1和第

2 种环境的实际问题.22 工作场所是决定性因素 环境 1(B 类):居住环境 环境 2(A 类):工业环境 特定环境 无折中方案 主电源保护措施的实际问题.23 功率因数修正 主电源瞬态 运行变压器或备用发电机的实际问题.24 最大限度提高变压器利用率 变压器负载 功率品质 运行备用发电机 目录

4 步骤 2:周围环境条件的实际问题

25 正确的安装位置: 机柜安装与墙面安装 IP 等级的实际问题.26 IP 等级标准符合 IEC

60529 冷却设计的实际问题.27 符合环境温度规定 冷却 相对湿度 特殊要求的实际问题.28 腐蚀性环境或气体 粉尘暴露.29 降低冷却 冷却风扇 过滤垫 潜在爆炸性环境的实际问题.30 潜在爆炸性环境 步骤 3:电机和接线的实践问题.31 电机的最低能效等级 必须满足的最低能效 IE 和Eff 类别:详述重要差异 受影响的三相电机 IE 类电机的实际问题.32 MEPS 实施计划 符合 EN

50347 安装尺寸规范 成本效益 EC 和PM 电机的实际问题.33 同一技术的不同名称 技术 高效 Danfoss EC+ 概念 超同步运行.34 标准 IEC 机箱 变频器操作下的电机适用性实际问题.35 选择标准 绝缘强度 支撑应力 热应力 输出滤波器的实际问题

36 正弦波和 du/dt 滤波器 正弦波滤波器的功能和用途 何时使用正弦波滤波器? 改造 电机电缆的实际问题.37 额定电压 电缆尺寸选择 电机电缆长度 节能 带适当屏蔽功能的电缆 接地的实际问题

38 接地的重要性 导电材料 星形配置的接地系统 接触点 导体表面积 目录

5 屏蔽的实际问题

39 屏蔽的重要性 屏蔽电缆和接线 屏蔽连接 屏蔽间隙 接地.40 电机电源电缆 信号电缆 屏蔽类型 步骤 4:变频器选择的实际问题

41 基本设计 恒定转矩或可变转矩 各种应用负载曲线的实际问题

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题