编辑: hys520855 2019-07-06

7 Fusarc CF 这是施耐德电气的DIN标准系列熔断器. 该系列熔断器一般使用在环网柜中.目前,SF6环网柜已经得到越来越广泛 的应用.在该类运行条件下,熔断器被安装在密闭的熔丝仓中,完全不通 风.因此在设计该系列熔断器时,我们特别注意将电能损耗降到最低,从而 防止熔断器本体过早老化,并避免其他未经优化的熔断器造成的整体装置的 老化. Fusarc CF额定电流在100A及以下的熔断器外壳由结晶棕色陶瓷构成,能耐 受紫外线辐射.因此可以在户内和户外安装. 下页是Fusarc CF熔断器的型号表.额定电压12到24kV,额定电流最大到 100A,充分满足客户在开关柜短路保护应用中的严格要求. 熔断器时间/电流曲线 该曲线表示实际熔断或弧前时间与预期电流对称分量的关系.熔体的精心选 择和设计结合精确的工业控制,为施耐德电气的客户提供准确的时间-电流曲 线,熔断器的公差范围远远小于IEC 60282-1标准的规定值. 在设计Fusarc CF 熔断器时,我们考虑了较高的,0.1s的熔断电流值,以便能 够耐受变压器的合闸涌流,同时,为了快速切断故障,提供了较低的,10s的 熔断电流值.第9页我们给出了Fusarc CF熔断器的时间/电流特性曲线. 限流曲线 Fusarc CF熔断器是限流熔断器.因此限制了短路电流达到其最大值.这些

图表显示了预期故障电流和熔断器峰值开断电流之间的关系.这些曲线与代 表Imax对称情况和不对称情况的直线交叉点给出了预期分断电流值,低于该 值熔断器不再有限制能力. 例如第9页的限流曲线,假设对于无保护情况下的预期短路电流为5kA,对 应的最大对称涌流为7kA,不对称情况下为13kA.如果使用额定电流16A的Fusarc CF熔断器,可将该电流限制到1.5kA以下. 熔断器 Fusarc CF 技术参数和尺寸

33 23

33 L* ?45 ?6 ?* 撞击器 尺寸(mm) ・ 下页根据熔丝的额定值给出直径和长度 ・ 其他尺寸,请联系销售部门 图4

8 熔断器 Fusarc CF 技术参数 订货号 额定电压 (kV) 运行电压 (kV) 额定电流 (A) 最大开断电流 I1(kA) 最小开断电流 I3(A) 冷态电阻 (mΩ) 功耗 (W) 长度 (mm) 直径 (mm) 重量 (kg) CF-12/4

12 6/12

4 63

20 1143

27 292 50.5 1.2 CF-12/6.3 6.3

36 319

16 CF-12/10

10 34

158 18 CF-12/16

16 50

106 37 CF-12/20

20 62

82 42 CF-12/25

25 91

56 52 CF-12/31.5 31.5

101 40

59 1.8 CF-12/40

40 135

28 74 CF-12/50

50 180 17.4

70 76 3.2 CF-12/63

63 215 13.8

82 CF-12/80

80 280

10 102 CF-12/100

100 380

8 120 CF-12/125

125 40

650 5.3

143 442

86 5 CF-24/4

24 10/24

4 40

20 1436

34 442 50.5 1.7 CF-24/6.3 6.3

36 485

25 CF-24/10

10 34

248 31 CF-24/16

16 50

158 58 CF-24/20

20 62

123 67 CF-24/25

25 91

85 79 CF-24/31.5 31.5

101 61

96 2.6 CF-24/40

40 135

42 119 CF-24/50

50 31.5

180 31.5

136 76 4.5 CF-24/63

63 215 22.8

144 CF-24/80

80 330

18 200 CF-24/100

100 450 13.5

240 86 5.7 表1 注: 1.电阻值是在20℃ ±10%的温度下给出. 2.额定电流大于100A的熔断器材料是玻璃纤维(用于户内).

9 时间/电流参数曲线

12 -

24 kV 熔断器 Fusarc CF 熔断器限流曲线 时间(s) 该图显示了最大限制开断电 流值与不装熔断器时预期开 断电流有效值之间的关系. 预期开断电流有效值(kA) 限流曲线

12 -

24 kV 最大截流电流值(峰值kA) 0.1

2 100

2 4

1 10

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)