编辑: hys520855 | 2019-07-06 |
7 Fusarc CF 这是施耐德电气的DIN标准系列熔断器. 该系列熔断器一般使用在环网柜中.目前,SF6环网柜已经得到越来越广泛 的应用.在该类运行条件下,熔断器被安装在密闭的熔丝仓中,完全不通 风.因此在设计该系列熔断器时,我们特别注意将电能损耗降到最低,从而 防止熔断器本体过早老化,并避免其他未经优化的熔断器造成的整体装置的 老化. Fusarc CF额定电流在100A及以下的熔断器外壳由结晶棕色陶瓷构成,能耐 受紫外线辐射.因此可以在户内和户外安装. 下页是Fusarc CF熔断器的型号表.额定电压12到24kV,额定电流最大到 100A,充分满足客户在开关柜短路保护应用中的严格要求. 熔断器时间/电流曲线 该曲线表示实际熔断或弧前时间与预期电流对称分量的关系.熔体的精心选 择和设计结合精确的工业控制,为施耐德电气的客户提供准确的时间-电流曲 线,熔断器的公差范围远远小于IEC 60282-1标准的规定值. 在设计Fusarc CF 熔断器时,我们考虑了较高的,0.1s的熔断电流值,以便能 够耐受变压器的合闸涌流,同时,为了快速切断故障,提供了较低的,10s的 熔断电流值.第9页我们给出了Fusarc CF熔断器的时间/电流特性曲线. 限流曲线 Fusarc CF熔断器是限流熔断器.因此限制了短路电流达到其最大值.这些
图表显示了预期故障电流和熔断器峰值开断电流之间的关系.这些曲线与代 表Imax对称情况和不对称情况的直线交叉点给出了预期分断电流值,低于该 值熔断器不再有限制能力. 例如第9页的限流曲线,假设对于无保护情况下的预期短路电流为5kA,对 应的最大对称涌流为7kA,不对称情况下为13kA.如果使用额定电流16A的Fusarc CF熔断器,可将该电流限制到1.5kA以下. 熔断器 Fusarc CF 技术参数和尺寸
33 23
33 L* ?45 ?6 ?* 撞击器 尺寸(mm) ・ 下页根据熔丝的额定值给出直径和长度 ・ 其他尺寸,请联系销售部门 图4
8 熔断器 Fusarc CF 技术参数 订货号 额定电压 (kV) 运行电压 (kV) 额定电流 (A) 最大开断电流 I1(kA) 最小开断电流 I3(A) 冷态电阻 (mΩ) 功耗 (W) 长度 (mm) 直径 (mm) 重量 (kg) CF-12/4
12 6/12
4 63
20 1143
27 292 50.5 1.2 CF-12/6.3 6.3
36 319
16 CF-12/10
10 34
158 18 CF-12/16
16 50
106 37 CF-12/20
20 62
82 42 CF-12/25
25 91
56 52 CF-12/31.5 31.5
101 40
59 1.8 CF-12/40
40 135
28 74 CF-12/50
50 180 17.4
70 76 3.2 CF-12/63
63 215 13.8
82 CF-12/80
80 280
10 102 CF-12/100
100 380
8 120 CF-12/125
125 40
650 5.3
143 442
86 5 CF-24/4
24 10/24
4 40
20 1436
34 442 50.5 1.7 CF-24/6.3 6.3
36 485
25 CF-24/10
10 34
248 31 CF-24/16
16 50
158 58 CF-24/20
20 62
123 67 CF-24/25
25 91
85 79 CF-24/31.5 31.5
101 61
96 2.6 CF-24/40
40 135
42 119 CF-24/50
50 31.5
180 31.5
136 76 4.5 CF-24/63
63 215 22.8
144 CF-24/80
80 330
18 200 CF-24/100
100 450 13.5
240 86 5.7 表1 注: 1.电阻值是在20℃ ±10%的温度下给出. 2.额定电流大于100A的熔断器材料是玻璃纤维(用于户内).
9 时间/电流参数曲线
12 -
24 kV 熔断器 Fusarc CF 熔断器限流曲线 时间(s) 该图显示了最大限制开断电 流值与不装熔断器时预期开 断电流有效值之间的关系. 预期开断电流有效值(kA) 限流曲线
12 -
24 kV 最大截流电流值(峰值kA) 0.1
2 100
2 4
1 10