1 规格说明书 辐射温度传感器 TY7321 辐射温度传感器可从天花板检测周围空间的辐射温 度.

辐射是左右人体感觉的要素之一,通过在空调机 的设定值中考虑辐射温度,可提高室内居住者的舒适 程度. 特点1) 辐射温度传感器可远距离、非接触地测量窗户、 墙壁等表面的辐射温度. 2) 最适合用来测量受辐射影响较大的空间温热环 境. 3) 可安装在设备板或吸音板等各类天花板上. 4) 在测量元件中采用温差电堆. 5) 拥有很高的响应特性和重复性. 6) 天花板内返回腔空调方式的场合,可使用内置式 温度传感器. 7) 从室内可进行测量视角的变更、安装・维修保养 等操作. 8) 通过与本公司出品的空调控制器、中央监控装置 连接,可在控制中考虑辐射的影响因素,实现更 舒适的控制. 检测原理 一般物体所辐射的光能量(红外线)是由该物体的温度 决定的.因此,通过检测红外线的能量,即可知导物 体的辐射温度.在辐射温度传感器中,作为测量元件 的热电堆将红外线的能量转换为热电,经过内部的信 号处理电路后作为检测信号输出. 规格 (1/2) 项目规格测量范围辐射温度 : 5~50℃ 测量精度辐射温度 ±2℃(环境温度 25℃) 室内温度 ±0.35℃(仅限于 TY7321B) ±0.7℃(仅限于 TY7321C) 电源AC24V±15% 频率50/60 Hz±4% 功耗最大 0.3VA 输出信号辐射温度 DC1~5V (相应于辐射温度 0~50℃) 室内温度 Pt3kΩ(仅限于 TY7321B) Pt100(仅限于 TY7321C) 时间常数辐射温度

10 秒以内 室内温度

3 分钟以内 额定工作条件 环境温度 : 15~35℃ 环境湿度 : 10~90%RH(无结露) 振动 : 2m/s

2 (10~55Hz) 运输・ 保管条件 环境温度 : -20~60℃ 环境湿度 : 5~95%RH(无结露) 振动 : 9.8m/s

2 (但限于包装状态) 检视角52°

2 AS-749C (2/2) 项目规格视角可动范围 344°(天花板与水平方向) 65°(天花板与垂直方向,但变化步长为 5°) 重量约200g 主要部分材质 底座、外壳、端子盖 : 聚碳酸脂树脂成形材料 相当于 UL V-O 色调:DIC546 1/2 盖子 : 相当于 UL V-O 色调:白色(根据色样管理) 检测部盒子、检测部外壳 检测部盖子 : 聚碳酸脂树脂成形材料 相当于 UL V-O 色调:白色(根据色样管理) 型号 TY7321A1001 无温度传感器 盒式 TY7321A1009 无温度传感器 无盒式 TY7321B1004 温度传感器内置(Pt3k) 盒式 TY7321B1012 温度传感器内置(Pt3k) 无盒式 TY7321C1007 温度传感器内置(Pt100) 盒式 TY7321C1015 温度传感器内置(Pt100) 无盒式 安装天花板安装时,请选择满足如下条件的位置. 1) 使要检测的面位于传感器的视角内. 2) 照明器具等不会进入传感器测量范围的位置. 3) 吹出、吸入口气流不会直接吹到的位置. 外形尺寸和各部分名称 无盒式 图1 无盒式外形尺寸图(mm) 安全注意事项 使用前仔细阅读本说明书,正确使用本产品.阅读后,请将本说明书妥善保管在便于随时查阅的地方. 使用上的限制和注意事项 本产品适用于一般空调控制.请勿在事关人身安全的情况下使用本产品.另外,当用于洁净室、动物饲养室 等有可靠性、控制精度等方面的特别要求时,请向本公司的销售人员咨询. 对由于用户使用不当造成的后果,本公司概不负责. 注意 为安全起见,安装作业应由具有仪表安装、电气安装专业技术的人员进行. 应在本说明书规定的额定输出入范围内使用本产品.否则可能会导致设备故障. 本产品应安装在本说明书中明确规定的使用环境中使用.否则可能会导致设备故障. 底座安装螺丝 安装支架 传感器窗口