其余墙体采用 MU10 烧结多孔砖(KP1 型)和M5 混合砂浆实砌. 7.钢筋混凝土结构构件 一般规定:受力主筋保护层厚度 地下室底板、侧板迎水面为50mm,其余按表1-2 取值. 受力主筋保护层厚度表(单位:mm) 表1-2 混凝土强度等级结构部位 承台、地梁 板、混凝土墙 梁柱C20

50 20

30 30 C25-40

40 15

25 30 钢筋锚固长度表 表1-3 钢筋类型混凝土强度等级 C20 C25 C30 C35 C40 φ 31d 27d 24d 22d 20d φ 40d 35d 30d 28d 25d φR 40d 35d 30d 30d 30d 注:按上表计算出的锚固长度小于250mm 时,取250mm.

三、建筑设计概况 1.本工程总建筑面积10982.9m2,建筑占地面积为1479.8 m2;

总层数为8 层, 采用框架结构形式;

本工程按地震动参数0.05g 抗震设防;

屋面防水等级: 二级;

建 筑耐火等级:一级;

建筑高度35.550m.本工程建筑分类为二类建筑,设计合理 使用 年限为50 年. 2.建筑用料说明 墙体:本工程±0.000 以上外墙及楼电梯间、卫生间、管井等内墙采用MU10 烧 结多孔砖M5 混合砂浆砌筑,其余内墙采用泰柏板轻质隔墙. 3. 屋面: 做倒置式三道防水上人保温屋面, 现浇钢筋混凝土防水屋面, 20mm 厚, 3mm 水泥砂浆找平,三元一丙橡胶防水卷材一道;

40mm 厚聚苯乙烯泡沫塑料保 温层;

20mm 厚,3mm 水泥砂浆找平,油毡一道隔离层;

40mm 厚C20 细石混凝土随捣随 抹(φ 6@150 双向),屋顶花园处贴地砖一层. 4.雨水管:屋面排水采用φ100 聚氯乙烯UPVC(不锈钢管)落水管有组织排水, 具体位置、数量见屋面图. 5.油漆:除特殊要求外,一般木制作构件做一底二度聚酯调和漆,不露面木构 件用沥青防腐处理;

露面铁件防锈漆打底面漆二度,不露面铁件防锈漆二度. 6.建筑室内装修:花岗岩楼地面、地砖楼地面、水泥砂浆楼地面. 踢脚与墙裙: 7.瓷砖墙裙:14mm 厚1∶3 水泥砂浆分层赶平,6mm 厚1∶2 水泥砂浆粘贴层, 5mm 厚瓷砖面层;

8.地砖踢脚:10mm 厚1∶3 水泥砂浆分层赶平,8mm 厚1∶1 水泥砂浆结合层, 地砖面层;

9.花岗岩板踢脚、水泥砂浆暗踢脚. 10.内墙面为乳胶漆面、水泥砂浆内墙面、涂料墙面 11.顶棚有抹灰粉平顶、轻钢龙骨铝合金板吊顶、轻钢龙骨纸面石膏板吊顶等. 12.外墙面有仿真石漆涂料饰面、仿石面砖饰面、干挂花岗岩饰面(由专业厂家 设计制作),土建配合做好预埋铁件. 13.地下室防水工程:防水混凝土抗渗等级S6,防水等级为2 级防水;

采用结构 自防水,密实性防水混凝土浇捣板底,外壁四周刷氢凝聚胺酯三度,设备穿管防 水等.