24 G GB B 中华人民共和国国家标准GB 17820-20xx 代替 GB17820-1999 天然气Natural gas (报批稿) 200X-**-**发布 200X-**-**实施 国家质量监督检验检疫总局 发布 国家标准化管理委员会 GB17820-20xx 前言本标准的第

3 章、第5.3 条为强制性的,其余为推荐性的. 本标准依据 GB/T1.1-2009 给出的规则起草. 本标准代替 GB 17820-1999《天然气》.本标准与 GB 17820-1999 相比的主要变化如下: ――修改了一类气的高位发热量、总硫和二氧化碳的技术指标;

――修改了三类气的总硫和硫化氢的技术指标;

――明确水露点应比输送条件下最低环境温度低 5℃;

――将1999 版附录 A 中有关天然气加臭的要求并入标准正文,同时引用 GB50028 的要求;

――将附录分为

2 个,附录 A 为天然气的烃露点,增加了部分国际组织和国家对天然气烃露点 的要求.附录 B 为天然气的分类,增加了根据沃泊指数对天然气进行的分类. 本标准由全国天然气标准化技术委员会(SAC/TC244)归口. 本标准起草单位:中国石油西南油气田分公司天然气研究院、中国石油集团工程设计有限责任 公司西南分公司. 本标准主要起草人:唐蒙、黄黎明、陈彰兵、常宏岗、罗勤、陈运强 本标准所代替标准的历次版本发布情况为: ――GB17820-1999. GB 17820-20xx 天然气

1 范围 本标准规定了天然气的技术要求、试验方法和检验规则. 本标准适用于经过处理的通过管道输送的商品天然气.

2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的.凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本 文件.凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件. GB/T 11060.1 天然气 含硫化合物的测定 第1部分 用碘量法测定硫化氢含量 GB/T 11060.2 天然气 含硫化合物的测定 第2部分 用亚甲蓝法测定硫化氢含量 GB/T 11060.3 天然气 含硫化合物的测定 第3部分 用乙酸铅反应速率双光路检测法测定硫 化氢含量 GB/T 11060.4 天然气 含硫化合物的测定 第4部分 用氧化微库仑法测定总硫含量 GB/T 11060.5 天然气 含硫化合物的测定 第5部分 用氢解-速率计比色法测定总硫含量 GB/T

11062 天然气发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法 GB/T

13609 天然气取样导则 GB/T

13610 天然气的组成分析 气相色谱法 GB/T 13611-2006 城镇燃气分类和基本特性 GB/T

17283 天然气水露点的测定 冷却镜面凝析湿度计法 GB/T

22634 天然气水含量与水露点之间的换算 GB 50028-2006 城镇燃气设计规范 GB

50183 石油天然气工程设计防火规范 GB

50251 输气管道工程设计规范

3 产品分类和技术要求 3.1 天然气按高位发热量,总硫、硫化氢和二氧化碳含量分为一类、二类和三类. 3.2 天然气的技术指标应符合表

1 的规定. 3.3 作为民用燃料的天然气,总硫和硫化氢含量应符合一类气或二类气的技术指标.

4 试验方法和检验规则 4.1 天然气高位发热量的计算应按 GB/T

11062 执行, 其所依据的天然气组成的测定应按 GB/T

13610 执行. 4.2 天然气中总硫含量的测定应按 GB/T 11060.4 或GB/T 11060.5 执行,仲裁试验以 GB/T 11060.4 为准. 4.3 天然气中硫化氢含量的测定应按 GB/T 11060.1,GB/T 11060.2 或GB/T 11060.3 执行,仲裁试 验以 GB/T 11060.1 为准. 4.4 天然气中二氧化碳含量的测定应按 GB/T

13610 执行. GB 17820-20xx 表1天然气技术指标 项目一类 二类 三类 高位发热量 a , MJ/m

3 ≥ 36.0 31.4 31.4 总硫(以硫计) a , mg/m

3 ≤

60 200

350 硫化氢 a , mg/m

3 ≤

6 20

350 二氧化碳, y,% ≤ 2.0 3.0 - 水露点 b,c ,℃ 在交接点压力下, 水露点应比输送条件下最低环境温度低 5℃. a 本标准中气体体积的标准参比条件是 101.325kPa, 20℃. b 在输送条件下,当管道管顶埋地温度为 0℃时,水露点应不高于-5℃. c 进入输气管道的天然气,水露点的压力应是最高输送压力. 4.5 天然气水露点的测定应按 GB/T

17283 执行,对于在已知压力下的水露点,可按 GB/T

22634 将 其换算到其它压力下的水露点,仲裁试验以 GB/T

17283 为准. 4.6 天然气的取样应按 GB/T

13609 执行,取样点应在合同规定的天然气交接点.

5 输送和使用 5.1 在天然气交接点的压力和温度条件下,天然气中应不存在液态烃. 注:一些国际组织和国家对管输天然气烃露点的要求参见附录 A. 5.2 天然气中固体颗粒含量应不影响天然气的输送和利用. 5.3 作为城镇燃气的天然气, 应具有可以察觉的臭味. 燃气中加臭剂的最小量应符合 GB 50028-2006 第3.2.3 条的规定.使用加臭剂后,当天然气泄漏到空气中,达到爆炸下限的 20%时,应能察觉. 城镇燃气加臭剂应符合 GB 50028-2006 第3.2.4 条的规定. 5.4 作为城镇燃气的天然气,其分类和基本特性应符合 GB/T13611,附录 B 给出了同时符合本标准 和GB/T

13611 的天然气分类. 5.5 天然气在输送和使用的过程中,应执行 GB

50183、GB

50251 和GB

50028 的有关规定,还应遵 守国家和当地的安全法规. GB 17820-20xx 附录 A (资料性附录) 天然气的烃露点 天然气的烃露点是天然气输送过程中需考虑的重要指标, 烃露点控制的原则主要是管输条件下 不产生烃类凝析物为基本原则.一些国际组织和国家对天然气烃露点的要求见表 B.1. 表A.1 一些国际组织和国家对烃露点的要求 序号 组织或国家 烃露点的要求

1 ISO 在交接温度压力下,不存在液相的水和烃(见ISO13686:1998).

2 EASEE-Gas 1) 在1-70bar 2) 下,烃露点-2℃.

2006 年10 月1日实施.

3 奥地利 在40bar,-5℃.

4 比利时 高达 69bar 下,-3℃.

5 加拿大 在54bar 下,-10℃.

6 意大利 在60bar 下,-10℃.

7 德国 地温/操作压力

8 荷兰 压力高达 70bar 时,-3℃.

9 英国 夏:69bar,10℃.冬:69bar,-1℃.

10 俄罗斯 温带地区:0℃;

寒带地区:夏-5℃,冬-10℃. 注1): EASEE-Gas 为欧洲能量合理交换协会-气体分会(European Association for the streamlining of energy exchange-Gas). 注2): 1bar=10

5 Pa=0.1MPa. GB 17820-20xx 附录 B (资料性附录) 天然气的分类 为充分利用天然气这一矿产资源的自然属性,依照不同要求,结合我国天然气资源的实际,本 标准主要根据总硫、硫化氢和二氧化碳含量将天然气分为三类. 一类和二类气体主要用作民用燃料和工业原料或燃料,三类气体主要作为工业用气.世界各国 商品天然气中硫化氢控制含量大多为 5mg/m

3 ~23mg/m

3 .考虑到在城市配气和储存过程中,特别是 混配和调值时可能有水分混入.为防止配气系统的腐蚀和保证居民健康,本标准规定

一、二类天然 气中硫化氢含量分别不大于

6 mg/m

3 和20 mg/m

3 . 考虑到天然气是矿产资源的特殊属性,在满足国家有关安全卫生等标准的前提下,对于三个 类别之外的天然气,供需双方可用合同或协议来确定其具体要求. 天然气作为燃料,还可根据沃泊指数(华白数)分为不同的类别.GB/T 13611-2006 规定了作 为燃气的天然气分类.同时符合本标准和 GB/T13611-2006 的燃气见表 B.1. 表B.1 同时符合本标准和 GB/T 13611-2006 的燃气类别 GB/T13611-2006 规定值 101.325kPa,15℃(干) 换算到 101.325kPa,20℃(干) 沃泊指数(高华白数) 沃泊指数(高华白数) 符合本标准又符合 GB/T 13611-2006 的燃气分类 标准MJ/m

3 范围MJ/m

3 标准MJ/m

3 范围MJ/m

3 10T 41.52 39.06~44.84 40.79 38.37~44.05 12T 50.73 45.67~54.78 49.83 44.86~53.81 注:沃泊指数由 20℃换算到 15℃的换算系数为 1.0180.