编辑: 王子梦丶 2019-07-05

3 4 5.5 7.5

11 15 18.5

22 额定电流 Ie 2.1 3.1 4.2 6.3

9 11.6 14.5

18 23.7

29 35 电寿命 (万次)

20 20

20 20

15 15

15 15

15 15

15 5 32A 40A 50A 65A 80A 95A 40A 50A 60A 80A 110A 110A a

690 V

3 3

3 3

3 3 7.5 kW

11 kW

15 kW 18.5 kW

22 kW

25 kW

15 kW 18.5 kW

22 kW

30 kW

37 kW

45 kW 18.5 kW

30 kW

33 kW

37 kW

45 kW

45 kW 接触器内置1个常开和1个常闭触点 接触器内置1个常开和1个常闭触点 0.10...38/A 17...50 A 17...70 A 17...80 A 17...104 A 17...104 A p p p p p p LC1R32 LC1R40 LC1R50 LC1R65 LC1R80 LC1R95

5 行业应用 空调制冷 塑料机械 机床 纺织机械 包装机械 水泵和风机 木工机械 农业机械

6 海拔 高海拔的纯净的大气降低了空气的绝缘力度,因此也降低了接触器的额定操作电压.它也降低了 空气的冷却效果,也因此降低了接触器的额定操作电流(除非当时温度也同时降低). 2000m以下不需要降容. 周围空气温度 设备周围的标准的空气温度.操作特性是: - 5~+40摄氏度之间使用没有限制 - 在有限制的情况下,可在-20~+55摄氏度之间使用 额定操作电流(Ie) 这个详细考虑了额定操作电压,操作频率,使用类别,设备周围环境温度. 约定发热电流(Ith) (1) 在标准中这个是接通后的接触器在没有温升限制情况下能维持最低8小时的电流. 短时耐受电流 这个电流是接通后的接触器在没有负载的一段时期内能维持的最短时间,没有过热的危险. 额定操作电压(Ue) 这是个电压值,与额定操作电流相应,基于使用类别使用接触器或起动器做相应的测试. 对于三相电路,用相间电压表示. 额定控制电压(Uc) 控制回路的额定电压值,基于控制回路的操作特性.对于交电来说,值是由正弦波构成(低于5% 的谐波失真). 额定绝缘电压(Ui) 这个电压值用于确定设备的绝缘特性.这个值通过电离测试得来决定了漏电途径. 由于各种标准的技术参数不完全一样得出的额定值也不一定是相同的. 额定冲击耐受电压(Uimp) 这个电压冲击的尖峰值使设备能够耐受而不发生损坏的值. 定操作功率(以kW表示) 在额定操作电压下,能被接触器通断的标准电机的额定功率. 额定分断能力(2) 这个是在IEC标准的分断条件下接触器能分断的电流值. 额定接通能力(2) 这个是在IEC标准的接通条件下接触器能接通的电流值. 负载系数(m) 这是电流(t)和循环时间(T)的比率 m=t/T 循环时间:持续电流时间+无电流时间 极阻抗 阻抗是所有从输入端到输出端电路组成部分的阻抗和. 阻抗是由电阻 (R) 和电感 (X=Lw) 组成的,总阻抗依赖于频率,频率一般是50Hz.这是在该极额 定操作电流下给出的平均值. 电气寿命 这个是主极没有维护保养的情况下,带载操作的平均数. 电气寿命依赖于使用类别,额定操作电流和额定操作电压. 机械寿命 这个是在主极不带载(没有电流通过主极)的情况下接触器在发生机械故障前的平均操作次数. (1)约定发热电流,在自由空气中负荷IEC标准 (2)对交流应用,接通和分断能力用短路电流对称分量的均方根值表示.考虑到电流中存在的最大 非对称情况,触点必须承受两倍于对称分量均方根值的尖峰非对称电流. 注意:以上这些定义都出自IEC 60947-1标准 选型指南 EasyPact TVR 接触器 下表提供了一定海拔下主极的操作电压和操作电流的降容系数: 海拔 3500m 4000m 4500m 5000m 额定操作电压 0.90 0.80 0.70 0.60 额定操作电流 0.92 0.90 0.88 0.86

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题