编辑: 赵志强 2019-07-05
ZXJ64A 智能温度巡检仪 使用说明书西蓝恒远水电 ZXJ64A 智能温度巡检仪

2 目录 一 概述.

1 二 主要技术指标…1 三 使用说明…1

1 面板说明…1

2 操作说明…2

3 显示亮度…3

4 报警…4

5 温度自校正…4

6 操作步骤实例…5 四 结构…5 五 接线…6

1 巡检仪接线图…6

2 采集卡接线图…6 六 通讯协议…8 七 订货需知…8 八 与我联系…8 附录 A 软件通信协议…9 附录 B 参数地址分配表…13 附录 C 热电阻分度表…14 ZXJ64A 智能温度巡检仪

1

一、 概述: ZXJ64A 型仪表针对目前电站测温点多,测点分散,及 多种热电阻而设计的.并一改以前同类仪表抗干扰能力弱的 缺点,采用高精度恒流源对信号采集,采用 AT90S8535 单片 机为核心,大大地优化了功耗与速度之间的矛盾.具有精巧 的软、硬件设计,高于同类仪表的性能价格比,可配不同型 号的热电阻,具有使用方便简单,工作可靠稳定等优点,可 随时修改参数,并具有 RS485 串行通讯口,方便成为独立的 仪表,或是为上位机联网组成集散监测控制系统.该表可设 置为温度自校正功能,这样将提高测量的精度和减少温漂.

二、 主要技术指标 1. 输入信号:各类热电阻(Cu

50、Cu

53、Pt100 等) 同一块表可接不同热电阻 2. 有效测温范围:0℃-150℃ 3. 测温点数:32,64 点4. 巡检速度:10 点/秒5. 基本误差:0.2%±0.1℃ 6. 显示内容:二位测量点序号 四位测量值 7. 参数设置:双上限报警值随时修改,断线保护. 8. 外形尺寸:160*80*120mm 9. 开孔尺寸:152*76mm 10.电源:DC110V-330V 或AC100V-280V

三、使用说明: 1. 面板说明: a) SET 键:使用该键进入设置状态. b) 增键,减键. ZXJ64A 智能温度巡检仪

2 c) ENT 确认键. ° C M D

1 M D

2 R X D T X D A L

1 A L

2 A L

3 S E T SE T E N T d) AL1:上限报警 1;

AL2:上限报警 2;

AL3:断线指示;

SET:设置状态;

MD1:巡检模式;

MD2:定点模式;

RXD:通讯接收数据;

TXD:通讯发送数据. e) 0.8八段四位数码:温度值;

0.5八段二位数码:通道号. 2.操作说明 a) 巡检状态 开机后该机自动进入巡检状态,发光二极管 (MD1)显示运行状态及各点报警状况.在定点状态 下按 ENT 键进入巡检. b)定点 在巡检状态下按 ENT 键进入定点(MD2)状态, 显示当前通道温度值同时监视其他通道报警情况.通 过按或来选择通道.同时按下和也进入定点 状态,且仅测量当前通道(MD

1、MD2 同时亮),该功 能仅用于调试,建议不要使用,再次同时按下和 退出. c)设置 ZXJ64A 智能温度巡检仪

3 (1) 按下 SET 键,通道显示为 PA,请用增减输入密 码12,按下确认键.仪表进入设置状态(SET 亮) . (2) 进入设置后,按和选择功能;

选择好后按 ENT 进入选择功能设置,按和改变数据;

设置好数据后,按ENT 确认. (3) 再次按下 SET 键将退出设置. (4) 设置代码对照表: 功能 温度值显示 1-64 点单点报警设置 1-64 P: 热电阻分度号: P.--- (本点不使用) Pt100 Cu50 Cu53 L: 单点温度上限报警

1 值. H: 单点温度上限报警

2 值. 通讯地址设置 Ad 0-255 通讯波特率设 置bA 207: 2400bps 103: 4800bps

51 : 9600bps

25 : 19200bps (12 : 38400bps) 所有上限报警 值1设置 AL 把所有(每个通道)上限报 警1数值设置为同一值 所有上限报警 值2设置 AH 把所有(每个通道)上限报 警2数值设置为同一值 巡检时间设置 tI 巡检时间(秒) 显示亮度设置 LI 显示亮度(0-15 有效) 温度自校正 C1 允许(1)/ 禁止(其它) 温度手动校正 C2 允许(1)/ 禁止(其它) ZXJ64A 智能温度巡检仪

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题