编辑: 会说话的鱼 2019-07-05
技术参数及要求 800KW柴油发电机组 一台 柴油发动机

1、控制器的工作模式 模块前面板有停止,自动和手动按钮模式,每种模式都有LED指示灯.

开关在停止位置(停机或复位模式)时,直流电源从模块断开,运行 继电器和报警输出关闭;

开关在自动位置(自动模式)时,一旦市电故障,系统开始自启动. 开关在手动位置(手启动模式)时,按绿色启动按钮,燃油电磁阀动 作,马达开始启动.

2、微处理器控制 模块基于16 位的微处理器控制.具有完整的定时器设置、输入输出设 置和机组参数编辑功能. ? 自启动和控制板安装在基座框架上,控制板备有下列部件: 控制板仪器和特征 ? 静电蓄电池充电器 ? 紧急停车按钮 ? 自动电源故障组件 a)组件特征 ? 自动控制发电装置,起动和停止 ? 监视 AC 电源 ? 向转换开关箱提供信号 ? 通过 RS232 孔或 RS485 modbus 输出 ? 组件调整值的前板编程 ? 数字液晶显示器,停车警报的事件记录 ? 方便的按钮控制(停车复位,试验、启起动、自动、手动) b)通过液晶显示器记录 ? 发电机电压(伏) (L-L/L-N) ? 发动机小时运转 ? 发动机电流(安培)(L1,L2,L3) ? 发动机频率(赫兹) ? 发动机油压 (磅/英寸) ? 发动机转速(转/分) ? 发动机温度(0C 和0F) ? 发电机 KVA ? 发电机 KW ? 发电机 COSφ ? 电源电压(伏) (L-L/L-N) ? 电源频率(赫兹) ? 设备蓄电池电压(伏) c)多路警报 ? 发电机电压不足/过电压 ? 低油压 ? 高发动机温度 ? 紧急停止 ? 电源电压不足/过电压 ? 电源频率不足/过频率 ? 速度不足/速度过快 ? 不起动 ? 过电流 ? 蓄电池电压低/高?充电故障 d)发电机组与配电箱变压器连接线及配件) ZR-YJV22 4*300+1*1500

15 米4*300+1*150 电缆头

2 个300 铜鼻线

8 个150 铜鼻线

2 个 配电箱 一台 内含 2500A 万能式断路器

2 台400A 空开

1 台(加电抄)

3、发电机要求: 额定容量 1000KW,3 相4线230/400V, 50Hz,功率因数 COSφ滞后 0.8, 星形接 线, ,无刷励磁. 使用条件 环境空气温度不超过40℃. 海拔不超过1000米. 额定电压:230/400V 额定频率:50Hz 额定转速:1500r/m 功率因数:0.8(滞后) 工作方式:连续(S1) 额定容量:≥800kW 额定电压:400V 额定电流:1600A 额定频率:50HZ 额定转速:1500rpm 功率因数: 0.8(滞后) 定子线圈相数及接线:三相四线,星形接线 励磁方式:无刷励磁 绝缘等级:H 级防潮绝缘 过载能力: 能在功率因数为 0.8 的额定负载下稳定运行 12h 中, 允许有 1h 的1.1 倍的过载运行, 技术要求 柴油发电机组的功能要求 自启动功能 柴油发电机组应保证医院网电故障时,快速自启动带载运行,在无人值守的 情况下,接到指令后在接到起动信号 3s 内,应能可靠起动并建立电压、频率达 到额定值,在10 秒内一次启动成功,在30 秒内实现一个自启动的循环(即三次 试启动) ,若自起动连续三次失败, 则发出停机信号, 并闭锁自起动回路.柴油 发电机组自启动成功率不小于 99%. 带负载稳定运行功能 柴油发电机组自启动成功后,允许首次加载不低于 50%额定负载,在首次加载后 的60 秒内带满负载运行, 并在负载额定容量不低于 20%, 允许长期稳定运行. 柴油发电机组应能在功率因数为 0.8 的额定负载下,稳定运行

12 小时中,应允 许有

1 小时 1.1 倍的过载运行, 自动调节功能 自动控制功能 柴油发电机组属无人值守电站,除就地自动控制的要求外,就地控制柜应具 有与远方计算机系统的通讯接口和硬接线接口,通讯接口具有开放的 MODBUS 通 讯协议.应具有下列功能;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题