编辑: hgtbkwd 2019-09-09
I 目录

1、前言.

1

2、验收调查依据.2 2.1 法律、法规文件.2 2.2 技术规范.2 2.3 其他.2

3、建设项目工程概况.3 3.1 工程简介.3 3.2 环境敏感目标分析及措施落实情况.4

4、环境影响评价结论及批复要求.6 4.1 环境质量现状评价结论.6 4.2 环境影响分析结论.6 4.3 公众参与结论.7 4.4 总量控制分析结论.7 4.5 厂址选择合理性分析结论.8 4.6 综合评价结论.8 4.7 环评批复落实情况.8 4.8 环保设施 三同时 落实情况.10 5.污染物排放与防治措施.12 5.1 废水.12 5.2 废气.13 5.3 噪声.14 II 5.4 固体废物.14 6.验收监测评价标准.16 6.1 废水.16 6.2 废气.16 6.3 噪声.17 7. 验收监测内容.18 7.1 验收期间工况要求.18 7.2 废水.18 7.3 废气.18 7.4 噪声.18 8. 监测分析方法及质量保证.20 8.1 监测方法.20 8.2 质量保证措施.21 9.验收监测结果及分析评价.22 9.1 废水.22 9.2 废气.23 9.3 噪声.25 10.环境管理检查.27 10.1 建设项目 三同时 执行情况.27 10.2 环境保护档案管理情况.27 10.3 固体废物的排放、处理和综合利用情况.27 11.公众意见调查结果.28 III 12.验收监测结论与建议.30 12.1 验收监测结论.30 12.2 建议.30 附图: 附图

1 项目地理位置图 附图

2 噪声及废气监测点位图 附图

3 厂区平面布置图 附图

4 监测采样照片 附件: 附件

1 环评批复 附件

2 委托书 附件

3 医疗危废处置协议书 附件

4 危废转移联单 附件

5 医疗废物处置月报表 附件

6 医疗废物处置年报表 附件

7 医疗废物突发环境应急预案 附件

8 全院项目排污许可证 附件

9 检测报告 附件

10 环保设施 三同时 执行情况自查报告 附表 建设项目竣工环境保护 三同时 验收登记表

1

1、前言 河南省人民医院是河南省最大的省级综合性医院, 是国家卫生部首批命名的 三级甲等 医院和 全国百佳医院 .为满足人民群众对高端医疗的需求,同时为 满足省内部分干部和老年患者的医疗保健, 省人民医院计划在东院已拆除的锅炉 房和拟拆除的 1#、2#干部病房楼、门诊室、营养食堂、特需和体检中心的原址 上建设高级病房楼项目,本项目建成后共设置床位

750 张,主要包括高级病房、 住院医技功能检查、导管室、特需门诊、体检中心以及相配套的辅助设施等.

2010 年4月,受河南省人民医院委托,河南省正大环境科技咨询工程有限 公司承担了该项目环境影响评价,编制了《河南省人民医院高级病房楼项目环境影响 报告书》,并于

2010 年6月9日取得郑州市环境保护局《关于河南省人民医院高 级病房楼项目环境影响报告书的批复》,批复文号为郑环审[2010]85 号.根据国 环规环评[2017]4 号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求,河南省人民 医院开展了该项目的验收监测工作, 委托河南冠宇环保科技有限公司进行监测, 于2018 年6月11 日、12 日对该项目的环境空气、废水、废气和噪声排放情况进行 了监测和现场检查,在此基础上编制了《河南省人民医院高级病房楼项目竣工环 境保护验收监测报告》. 本次验收监测范围为:本次验收范围主要为高级病房楼建设内容,不包含地 下车库、辐射评价的验收. 本次验收监测内容: (1)有组织/无组织废气排放监测;

(2)废水排放监测;

(3)厂界环境噪声排放监测;

(4)固体废弃物处置情况检查;

(5)环境管理检查.

2

2、验收调查依据 2.1 法律、法规文件 (1)《中华人民共和国环境保护法》,2015 年1月;

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》,2016 年9月;

(3)《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,2017 年12 月;

(4)《建设项目环境保护管理条例》,2017 年10 月. 2.2 技术规范 (1)《建设项目竣工环境保护验收技术规范医疗机构》,2016 年4月25 日;

(2)《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》,2018 年5月. 2.3 其他 (1)河南省正大环境科技咨询工程有限公司编制的《河南省人民医院高级病房 楼项目环境影响报告书》,2010年4月;

(2)郑州市环境保护局关于《河南省人民医院高级病房楼项目环境影响报告书的 批复》,批复文号为郑环审[2010]85号.

3

3、建设项目工程概况 3.1 工程简介 3.1.1 建设项目名称、地点及建设性质 项目名称:河南省人民医院高级病房楼项目 建设性质:改扩建 建设地点:郑州市纬五路七号 本项目位于郑州市纬五路七号(即经三路与黄河路交叉口东南角),北隔黄 河路为省人民医院生活服务区,南临纬五路、西临经三路、东临省医院家属院和 幸福花园小区.本项目周围环境敏感点分布情况见图 1. 图1 省人民医院周围环境示意图 3.1.2 建设规模 本次验收为河南省人民医院高级病房楼项目,总建筑面积约 82396m2 ,项目 实际总投资为 1.9 亿元,其中环保投资约

70 万,目前医院设置

750 张床位.其 中医护人员为

280 人,服务方式为门诊.主要为来院就医的病人提供检查、住院 辽养.

4 项目建设内容及变更情况见表 1. 表1项目建设内容及变更情况 序号 内容 报告书及批复要求 实际建设情况 与环评批复 及环评报告 的一致性 备注

1 项目名称 河南省人民医院高级 病房楼项目 河南省人民医院高级 病房楼项目 一致 /

2 建设地点 郑州市纬五路七号 郑州市纬五路七号 一致 /

3 建设性质 改扩建 改扩建 一致 /

4 总投资 1.9 亿元,其中环保投 资63 万元 1.9 亿元,其中环保投 资70 万元 不一致 项目实际建 设中废水处 理费用较大

5 建设用地面 积23763m2 23763m2 一致 /

6 医护人员 280人 (其中180人为原 工作人员,另新增100 人) 280人(其中180人为 原工作人员,另新增 100人) 一致 /

7 工作制度 人均每天8小时工作 制;

急救部门全年24小 时工作制 人均每天8小时工作 制;

急救部门全年24 小时工作制 一致 /

8 床位数 750张750张 一致 /

9 建筑物及建 筑面积 总建筑面积82396m2 总建筑面积82396m2 一致 /

10 公用工程 供电 由城市电网供给 由城市电网供给 一致 / 给水 由城市自来水管网供 给 由城市自来水管网供 给/11 环保工程 废水 经东院现有污水处理 站处理;

污水处理站设 计处理规模为 500m3 /d,处理工艺为 二级接触氧化+消毒 处理后排入通过市政 管网 对东院现有污水处理 站进行扩建;

污水处 理站设计处理规模为 800m3 /d,处理工艺为 水解酸化+生物接触 氧化+消毒 处理排入 市政管网 不一致 实际污水处 理站规模达 到800m3 /d 废气 安装油烟净化装置 安装油烟净化装置 一致 / 噪声 安装消声器,增加基础 减振 安装消声器,增加基 础减振 一致 / 固废 医疗固废由郑州瀚洋 天辰危险废物处置公 司定期负责清运 医疗固废由郑州瀚洋 天辰危险废物处置公 司定期负责清运 一致 / 生活垃圾由环卫部门 负责清运, 做到日产日 清 生活垃圾由环卫部门 负责清运,做到日产 日清 一致 / 3.2 环境敏感目标分析及措施落实情况 本项目环境敏感目标及措施落实情况见表 2.

5 表2本项目主要环境保护目标 环境类别 环境保护目标 方位 距离(m) 变更情况 措施落实情况 声环境 省人民医院家属 院E10 / 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)1 类、 4a 类标准 幸福花园小区 E 紧邻 / 省人民医院内部 病房楼 W

10 / 大气环境 省人民医院家属 院E10 / 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准 幸福花园小区 E 紧邻 / 省人民医院内部 病房楼 W

10 / 水环境 贾鲁河 EN

1065 污水处理站规模 达到 800m3 /d 污水处理站设计处理规 模为800m3/d, 处理工艺为 水解酸化+生物接触氧 化+消毒 处理排入市政 管网 固废 / / / / 医疗废物依托西院危废 暂存间;

生活垃圾由环卫 部门收集处理保证不对 项目周围环境造成二次 污染

6

4、环境影响评价结论及批复要求 4.1 环境质量现状评价结论 4.1.1 环境空气 环境空气质量监测值中 SO

2、 NO2 和PM10 的常规监测值均满足 GB3095-1996 《环境空气质量标准》二级标准的要求. 4.1.2 地表水 评价区域内河流水体现已受到严重污染,水质较差,已不能满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类水体功能规划的要求.贾鲁河中牟陈 桥国控断面

2010 年环境保护责任目标 COD50mg/L,........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)