编辑: sunny爹 2019-09-09
建设项目竣工环境保护 验收监测报告表 项目名称:北京思诺信安科技有限公司研发中心 委托单位:北京思诺信安科技有限公司 附图 附图

1 周边位置关系图 附图

2 1#楼

一、

二、三层平面布置图 附件 附件

1 本项目验收委托合同 附件

2 土地使用证 附件

3 环评批复 附件

4 施工许可证 附件

5 规划许可证 附件

6 锅炉废气检测报告 附件

7 油烟废气检测报告 附件

8 地下车库废气监测报告 附件

9 废水检测报告 附件

10 噪声检测报告 附件

11 排水证明 附件

12 垃圾清运协议 附件

13 废油处置委托合同 附表 建设项目竣工环境保护 三同时 验收登记表

1 1 建设项目概况 建设项目名称 北京思诺信安科技有限公司研发中心 项目性质 新建? 改建 扩建 变更 建设工程地址 北京市昌平区回龙观镇北京国际信息产业基地 E2 地块内 邮编

100081 建设单位 北京思诺信安科技有限公司 单位性质 合资 独资 国有 集体 民营? 股份制 上级主管部门 北京交大思诺科技股份有限公司 行业类别 工程和技术研 究与试验发展 联系地址 昌平区回龙观镇北京国际信息产业基 地立业路

3 号 邮编

102206 联系人 李隽鹏 联系电话

13466600463 环评审批机关 昌平区环境保护局 环评形式 报告表? 登记表 环评审批文号 昌环保审字[2009]1039 号 环评文件编制单 位 北京中环瑞德 环境工程技术 有限公司 建设开工日期

2013 年10 月1日建成试生产日期

2015 年8月14 日 实际总投资

10400 万元 其中环保投资 71.

3 万元 永久占地面积

13000 O 建筑面积 21082.5 O 工程区绿化面积

3000 O 绿化率 23% 设计生产能力 本项目建设具有集产学研为一体功能的研发中心,对轨道交通设备信 号系统进行研究,研发中心主要为日常科研活动及办公,研发成果的检测 试验提供环境条件. 实际生产能力 本项目建设具有集产学研为一体功能的研发中心,对轨道交通设备信 号系统进行研究,研发中心主要为日常科研活动及办公,研发成果的检测 试验提供环境条件. 生产负荷率 小于 70%理由

2 2 建设项目地理位置及厂区平面布置图 2.1 厂区地理位置 项目位于北京市昌平区回龙观镇北京国际信息产业基地 E2 地块内(土地使用证见 附件 2) ,地理位置见图 1.本项目西侧隔小树林为东方广视,南侧隔道路为北京领先基 业科技有限公司,东侧隔荒地为回昌路,北侧隔空地为定泗路.项目周边关系见附图 1. 本项目实际地理位置及周边关系环境状况与环评阶段一致. 图1项目地理位置图 2.2 厂区平面布置 项目厂区呈矩形,占地面积 13000m2 ,主体工程为 1#综合楼、2#办公楼和 3# 办公楼.厂区平面布置图见图 2. 本项目实际建筑的平面布置与环评阶段一致. 本项 目3图2厂区平面布置图

4 3 项目概况 北京思诺信安科技有限公司研发中心项目于

2009 年9月由北京中环瑞德环境工程 技术有限公司编制完成了 《北京思诺信安科技有限公司研发中心建设项目环境影响报告 表》 ,并于

2009 年10 月16 日以 昌环保审字[2009]1039 号文 取得了昌平区环保局的 批复(环评批复见附件 3) .项目于

2013 年10 月开工建设,于2015 年8月入驻. (施工 许可证见附件 4) 3.1 环评批复项目概况 (1)建设内容 北京思诺信安科技有限公司研发中心项目总占地面积 13000m2 , 建筑面积 19800m2 , 绿化面积 1200m2 ,绿化率 9.23%,本项目分三期建设,其中一期建筑面积

7083 m2 ;

二 期建筑面积

9500 m2 ,三期建筑面积

3000 m2 .代征城市公共用地面积

3100 m2 ,均为代 征道路用地;

项目总投资约

7829 万元,其中环保投资约 15.7 万元. 一期综合楼功能:

一、二层主要功能为科学实验;

三至五层功能为办公;

建筑高度 为24 米.二期、三期建筑功能均为办公,建筑高度为

24 米.已批复环评中的建设内 容见表 1. 表1 已批复环评中的建设内容 项目 建设内容 建设规模 备注 主体工程 一期综合楼

7083 O

5 层 二期办公楼

9500 O

6 层 三期办公楼

3000 O

6 层 辅助工程 餐厅 105.5 O

1 层 停车场

112 辆 地上 环保工程 绿化

1200 O 公用工程 锅炉房

24 O 两台燃气锅炉 (2)研发内容 本项目建设具有集产学研为一体功能的研发中心, 对轨道交通设备信号系统进行研 究,研发中心主要为日常科研活动及办公,研发成果的检测试验提供环境条件. (3)主要设备

5 已批复环评中设备清单见表2. 表2 已批复环评设备清单 序号 设备 数量

1 应答器测试系统 1套2ATP模拟仿真系统 1套3机车信号测试系统 1套4多通道高频示波器 1台5频谱分析仪 1台6电子高温运行室 2间7高低温试验箱 2台8电磁兼容测试设备 1套9灌测试设备 1套10 样机组装设备 1批11 研发测试设备 1批12 办公设备 1批3.2 实际项建设项目概况 (1)建设内容 根据建设单位提供规划许可证(见附件 5)及其他资料知,本项目实际总占地面积 13000m2 ,建筑面积 21082.5 O,绿化面积

3000 O,绿化率 23%.本项目同期建设,其中1#楼建筑面积

7462 O;

2#楼建筑面积 6864.5 O;

3#楼建筑面积

2531 O;

三栋楼一 体地下一层建筑面积

4185 O,高度-5.9m.代征城市公共用地面积

3100 m2 ,均为代征 道路用地.实际总投资

10400 万元,其中环保投资 71.3 万元. 实际建设情况:1#楼为正在使用的综合楼,东西向,共六层,建筑高度为

24 米, 一二三层为研发测试功能,四五六层为办公;

2#楼为毛坯楼,东西向,共六层,目前空 置,建筑高度为

24 米;

3#楼为南北向,共5层,

一、二层为出租出去的库房,三层为 办公,

四、五层为宿舍,建筑高度为

24 米.地下一层为车库、员工食堂、库房及设备 用房. 已批复环评与实际建设主要内容对比见表 3.

6 表3主要建设内容对比 项目 环评建设内容 实际建设内容 变化 建设内容 规模 其他 建设内容 规模 其他 主体工程一期综合楼

7083 O

5 层同期建设1#楼7462 O

6 层 根据规划, 增加 地下一层, 总建 筑面积增加1282.5, 各层面 积有细微调整 二期办公楼

9500 O

6 层2#楼6864.5 O

6 层 三期办公楼

3000 O

6 层3#楼2531 O

5 层 地下

4185 O 一层 辅助工程餐厅 105.5 O 地上 餐厅 105.5 O 地下 位置从地上变 为地下 停车场

112 辆 地上 停车场

87 辆 地上

40 辆 地下

47 辆车位减少25 辆, 增加地下车 库环保工程绿化

1200 O 绿化率9.23% 绿化

3000 O 绿化率 23% 绿化面积增加

1800 O,绿化 率增加 13.77% 公用工程锅炉房 地上24 O 燃气锅炉1021kw/ 台*2 台 锅炉房 地下一 层200 O 燃气锅炉1050kw/ 台*2台面积增加

176 O, 建设位置改 为地下一层, 锅 炉功率每台增 加39kw. (2)研发内容 本项目建设具有集产学研为一体功能的研发中心, 对轨道交通设备信号系统进行研 究,研发中心主要为日常科研活动及办公,研发成果的检测试验提供环境条件.主要科 研活动区域位于 1#楼的

一、

二、三层,与原环评相比研发内容不变.各层平面布置图见 附图 2. (3)研发设备 因建设单位研究需要,实际设备购置比已批复环评中设备清单有所增加,用途仍然 是轨道交通设备信号系统的研发测试.本项目全部的工作内容均使用专业硬件、软件系 统进行电子信号类测试,不耗用水、无污水排放,无焊接、表面处理等工序,无废气排

7 放. 设备清单见表 4. 表4设备对比清单 设备 环评 实际 备注 应答器测试系统 1套 1套 ATP模拟仿真系统 1套 1套 机车信号测试系统 1套 4套 增加3套 多通道高频示波器 1台 1台 频谱分析仪 1台 1台 电子高温运行室 2间 2间 高低温试验箱 2台 2台 电磁兼容测试设备 1套 1套 灌测试设备 1套 1套 样机组装设备 1批 1批 研发测试设备 1批 1批 办公设备 1批 1批 应答器检验工装 0套 1套 无污染物排放 环线调试设备 0套 1套 无污染物排放 高温试验箱 0台 1台 无污染物排放 ATP仿真测试工装 0套 8套 无污染物排放 轨旁电子单元测试设备 0套 1套 无污染物排放

4 主要污染物、治理概况及环保验收监测情况 本项目主要从事轨道交通信号系统的研发、调试及检测工作,研发过程中无污染物 产生及排放.本项目主要污染物是日常办公生活排放的采暖锅炉废气、油烟废气、地下 车库废气、生活污水、公用设备噪声以及日常办公生活垃圾. 本项目主要污染物中的锅炉废气、油烟废气、废水、噪声和固体废弃物、废油脂等 污染物种类与环评一致,而本项目较环评新增的污染源为地下车库. 4.1 废气 项目主要废气有锅炉废气、油烟废气及汽车尾气.其中地下车库为与环评相较新增 的污染源.

8 (1)锅炉废气 本项目锅炉房一座,设在地下,安装两台燃气锅炉,锅炉废气通过 27m 高排气筒排 放.

2016 年5月4日、5 日,北京奥达清环境检测股份有限公司对本项目锅炉废气排放 进行了监测(检测报告见附件 6) ,监测期间锅炉运行正常.根据检测报告,锅炉满负荷 运行燃气量为

105 m

3 /h,本项目全年供暖

120 天,供暖期不间断运行,则年消耗燃气量 30.24*104 m

3 ,废气平均排放量 738N m

3 /h.锅炉废气污染物检测结果见表 5. 表5锅炉废气排放浓度检测结果 单位:mg/m3 锅炉编号 项目 检测时间 检测值 排放限值 是否达标 监测频次 1# 二氧化硫 5.4 10:00-11:00 ........