编辑: 梦里红妆 2019-07-04

1 收集BPR相关资料 1.1 国家标准图集 已编入《倒流防止器安装》【4】 05S108(以下简称05S108)国家标准图集可供ABA作水损研究对比的BPR有①广东省佛山市南海 永兴阀门制造有限公司(以下简称佛山永兴)的YQ系列BPR水损曲线

(一)和

(二)列于05S108/

17、18页.②上海高桥水暖设备有 限公司(以下简称上海高桥)的HS系列BPR水损曲线列于05S108/

20、21页.③株洲南方阀门股份有限公司(以下简称株洲南方)的HDF系列BPR水损曲线列于05S108/23页.④美国沃茨阀门有限公司(以下简称美国沃茨)的WT-U009(DN50)和WT-F909系列BPR水损 曲线列于05S108/

26、28页.⑤上海冠龙阀门有限公司(以下简称上海冠龙)的KBP系列BPR水损曲线列于05S108/30页.为便于对比 查阅,把上述五家公司BPR对应v=2m/s流量Q2(L/s或m3 /h)的水损(kPa)参数列于表1. 表1 五家公司05S108上图v=2m/s的BPR水损(kPa) 序号公司简 称 系列 号 页次 公称直径DN(mm) 平均 水损

25 50

65 80

100 150

200 1 佛山永 兴YQ

17、

18 47

68 70

65 65

63 61

63 2 上海高 桥HS

20、

21 75

63 50

56 72

65 60

63 支持单位: 公安部第三研究所 公安部上海消防研究所 中国消防协会科普教育工作委员会 公安部(上海)火灾物证鉴定中心 江苏省消防协会 同济大学防灾减灾研究所 全国建筑给水排水资深专家委员会 上海市楼宇科技研究会 中船第九设计研究院工程有限公司 地址:上海市曲阳路158号南楼5层 上海联络外

电话:86-21-60748392 编辑部信箱:bmee2004@msn.com 编辑部信箱:bmee2004@msn.com 邮编:200092 国内统一刊号:CN31-2084/X 国际标准刊号:ISSN 1812-2353 注:①佛山永兴DN50为法兰连接的BPR.②天津沃茨DN

25、DN50为WT-U009的BPR. 1.2 过滤器是BPR的必备附件 根据 建水规 3.4.15之4款规定,进水总表前应设置而住宅进户水表(以下简称分表)前宜设置;

这一条文较难操作执行, 存在如下争议: ①自来水行业上世纪根据当时旧 外水规 2.0.3要求,出厂水质浑浊度指标是≤3度(NTU),旧 建水规 相应没有规定在进 水总表前设置Y-F;

新 建水规 于2003年9月1日实施,在水厂出水水质浑浊度执行2001年发行的卫生部《生活饮用水水质卫生规 范》【4】 (以下简称 水卫规 )和2005年发布的建设部《城市供水水质标准》【5】 (以下简称 城水标 )不超过1度(2005年6 月1日起执行)的背景下,却倒过来要求总表前设Y-F.新 建水规 上述条文对各城市水企没有约束力.2003年9月1日以来,很少 发现总表前安装Y-F的实例.②为加强维护管理,总表前阀门及附件所有权及管理权应归水企,用户不得擅自更动总表前一切装置. ③以南宁市十余万个总表(2007年起每年新增约3万个总表)而言,若Y-F都设在总表前,水企将无法承受定期清理保养如此众多滤 网杂物的繁重负担.④对照 水卫规 、 城水标 和新旧 外水规 , 建水规 无充分理由越界指令水企贯彻执行总表前应设 Y-F的非强制性条文.⑤ 建水规 总表和分表的规范用词 应 和 宜 不符合常规逻辑,有本末倒置之嫌.众所周知,DN≤40分 表大多属物业管理部门监控的计量仪表,自来水易受二次水质污染的威胁,分表以使用水流阻力较大的旋翼式为主,水质超标对此 种水表计量精度有轻微影响,规定 宜 设Y-F;

而DN=50~200的总表多使用小阻力螺翼式水表,它直接由水企负责安装连接与管理 维修,不存在总表有水质二次污染之虞,在水质浑浊度≤3度长达一个世纪的前提下,都未在总表前设Y-F,并没有产生水表计量不 良后果的报道,新世纪伊始我国水企纷纷向国际接轨,水厂出水保证浑浊度在≤1度的先决条件下,硬性规定 应 设Y-F的论据不 足.05S108的

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)