编辑: 会说话的鱼 2019-07-04
技术标准和要求

一、项目概况 项目地址:邹平县鹤伴二路疾控中心 项目工程建筑面积:建筑面积约 230m2 项目简况:拟改造的项目建筑面积约 230m2,进行简单装修,根据实验室的实际需要 进行室改造装修, 包括原有房间隔断拆除、 砸墙、 室内吊顶、 地面防水和铺实验室专用卷材、 净化系统、门禁系统、水路改造、电路改造、各种实验台橱柜设置安装等.

二、设计、施工依椐

1、依据设计施工图纸和技术文件要求,本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行 中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求,如各标准及规范要求有出入 则以较严格者为准.

2、执行国家、省市现行的质量验收规范、施工技术标准、程序,建设工程施工操作规 程、 建设工程质量管理条例 、 工程建设强制性标准 、 工程建设标准强制性条文 、 建 筑工程安全生产管理条理 、 建筑施工安全检查标准 以及有关质量、安全、材料及半成品 备案证制度等有关文件、规定、施工图纸等有关技术说明.

3、本工程在施工中执行国家或部门及工程所在地颁发的环保、劳保、卫生、安全、消防、防水防渗有关规范标准等有关规定.

4、凡采用新工艺、新技术、新方法,事先应进行实验,并应有权威机构的技术鉴定书 及有关的质量数据、指标,在此基础上制定有关的质量标准和施工工艺规程,以此作为判断 与控制质量的依据.

5、在不同的规范、标准和技术要求发生冲突的条件下,按发包人确认的国外标准、国 家标准、部标、行标、院标的顺序执行.

6、工程实施过程中投标人应选用节能环保型的市场知名品牌的材料,其质量应满足国 家及省市现行的质量标准.

7、中标方负责所有设备设施的安装调试,甲方负责验收,微生物无菌实验室、P2 实验 室验收时中标方应提供所用主要材料、设备等均应提供抽检检测合格报告.

8、材料、设备、安装、调试运行等除达到甲方要求外全部按相关现行国家标准及规范 执行,必须满足以下标准要求(不限于) : 《疾病预防控制中心建筑技术规范》 (GB50221-2013) 《生物安全实验室建筑技术规范》 (GB50346-2011) 《实验室生物安全通用要求》 (GB19489-2008) 《微生物和生物医学实验室生物安全通用准则》 (WS233-2002) 《洁净室施工及验收规范》 (GB-50591-2010) 《民用建筑电气设计规范》 (JGJ16-2008) 《医疗建筑电气设计规范》 (JGJ312-2013) 《建筑照明设计标准》 (GB50034-2013) 《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019-2011) 《通风与空调工程施工规范》 (GB50738-2011) 《通风与空调工程施工质量验收规范》 (GB-50234-2002) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 (GB50210-2013) 《建筑内部装修设计防火规范》 (GB-50222-95) 《建筑设计防火规范》 (GB50016-2006) 《通风与空调工程施工及验收规范》 (GB50243-2012) 《电气装置安装工程施工及验收规范》 (GB50255-96) 《洁净厂房设计规范》 (GB50073-2013) 《高效空气过滤器》 (GB/T 13554-2008) 《国家彩钢板标准》 (JC/T869-2000)

三、实验室洁净规划设计技术说明

1、整体设计要求 1.1 整体要求: 防静电、 通风良好、 万级净化, 洁净实验室的表面材料应遵循不起灰尘、 不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合防火要求的总原则,使用寿命不低于

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题