1022403 用户指南 版本 B1 警告! 除接线板和MBS锁紧装置外,用户不能拧开任何螺钉.疏忽电气故障可能导致严重 后果. 运行环境 必须根据本手册的说明安装UPS. 任何情况下都不能在密封的房间里、 暴露在易燃的 气体中或超出说明书范围的环境下安装UPS. UPS运行环境中过多的灰尘会对其造成损坏或导致故障.UPS不能暴露在室外或直接 光照. 理想的工作温度是+15到+25摄氏度. 查询 您可向当地办事处或厂商授权的代理点查询有关UPS和电池箱的任何问题. 查询时请 提供设备的型号和序列号. UPS 8―15 KVA, 230V50-60 Hz 输出

1022403 用户指南 版本 B1 2.机械安装 UPS和附件在运送时是放在一个特制栈板上的,以便铲车和栈板起重机移动.使UPS 一直处于直立状态,不要摔在地上.也不要堆放栈板,因内有高能电池和重物. 交货核对 UPS与以下产品一起送到: ? 塑料包,包括: 快速安装指南,文本格式,多语种(随后送达) 用户指南,文本格式,多语种 用户指南,CD格式,多语种(随后送达) 剩余电压警报标签 软件包,CD格式,英语 RS-232 系列电缆,用于软件包 ? 交货清单 开箱及检查 检查是否有运输损坏的迹象.如果设备在运输过程中一直处于垂直状态, Tip&

Tel 标记 应完好无损. 注意! 如发现运输损坏应立即提出,并在7天内将设备收据给运输方.包装材料应保留以 备今后调查. 拆去外包装和运输材料,设备开箱.初步检查一下并查看'

Drop&

Tell'

记号是否完好.注意 确保底面足够牢固,适用于滚动和承重,将设备的校平脚调整到垂直位置,把UPS从栈板 上移下来. 图1 将设备从垫板上移下来说明 UPS 8―15 KVA, 230V50-60 Hz 输出

1022403 用户指南 版本 B1 检查设备铭牌上的信息, 核实设备是正确的型号. 铭牌上包括额定值、 一个CE标志、 一个型号代码、一个产品编号和一个序列号.查询时序列号很重要.凭序列号可以 识别单个设备. 图2 类型描述铭牌 UPS 8―15 KVA, 230V50-60 Hz 输出

1022403 用户指南 版本 B1 3.安装前规划 设备必须在直立状态下安装. 设备要求其前后都有空间用于冷却气流、 保养和维护. 所有冷却气流从设备的前面进入, 后面流出. 设备后部与阻挡物间的最小间隙为150 毫米. 图3 设备周围的通气空间 放UPS的房间必须安排通风.足够的空气冷却才能保证房间的最高温度处于理想状 态: ・温度上升5摄氏度,要求每千瓦600平方米的冷却能耗. ・温度上升10摄氏度,要求每千瓦300平方米的冷却能耗. 周围环境温度为15到25摄氏度有助于提高UPS和电池的使用寿命.进入UPS的冷却气 流不能超过+40摄氏度.避免周围环境出现高温和潮湿. UPS有4个校平脚,安装结束后要使用.每个校平脚的直径为1英寸(25.4毫米). 设备 重量 点 分散 备注 UPS+1个电池柜 155千克 7.75千克/平方厘米 738千克/平方米 电池已安装 UPS+2个电池柜 265千克 13.25千克/平方厘米 1262千克/平方米 电池已安装 UPS 50千克 2.50千克/平方厘米 238千克/平方米 无电池 UPS+1个电池柜 65千克 3.25千克/平方厘米 310千克/平方米 电池未安装 UPS+2个电池柜 80千克 3.95千克/平方厘米 382千克/平方米 电池未安装 2个电池柜 195千克 9.75千克/平方厘米 929千克/平方米 电池已安装 3个电池 310千克 15.50千克/平方厘米 1476千克/平方米 电池已安装 表4 地面必须能承受这些重量. UPS 8―15 KVA, 230V50-60 Hz 输出