编辑: ok2015 2019-07-04

1 用地面积 m2 11850.1

2 总建筑面积 m2 1651.16

3 绿地面积 m2

3022 北镇分输站及分输管线工程环境影响报告表 辽宁省环境规划院有限公司

4 沈阳市东陵区双园路

30 甲-2 号4绿地率 % 25.74

5 围墙长度 m

497 (1)工艺流程 来自秦皇岛―沈阳管道 15#阀室的天然气经过站内紧急切断阀及阀门进入汇气管 HEA201,压力 10.0MPa,然后经过滤分离器(FSP 201/202)进入汇气管 HEA601 后分 为2部分,一部分去两路超声波计量计(一用一备)另一部分去预留接口.经过超声 波流量计(FT

101、FM201)计量后进入汇气管 HEA602 后分为部分.一部分经

2 路调 压阀组调压后送至去北镇、黑山次高压管网,出站设计压力 4.0MPa,经计量加臭后送 至北镇、黑山次高压管网(含站内自用燃气).一部分由自用气橇分两路出,一路站 内自用,一路 0.4MPa 出站给附近一个小区供气.工艺流程见附图 4. 表1-4 主要设备及指标一览表 序号 设备名称 设备规格 单位 数量 备注

1 超声波流量计 10000Nm3 /h 台12脱水撬 10000Nm3/h 台13压缩机 5000Nm3/h 台21开1备4分离缓冲罐 3m3 台25废气回收罐 5m3 台26排污罐 2m3 台17加气柱 5000Nm3 /h 台3(2)配电系统 北镇分输站用电负荷及消防负荷等级为二级负荷,工作电源引自站内箱式变压器, 二级负荷采用柴油发电机组作为备用电源,当市政电源断电后自动启动并投入使用;

自控系统采用UPS做为不间断电源;

应急照明灯具采用自带蓄电池组的灯具, 备用电源 连续供电时间不少于30min. (3)动力及照明 站内生产区、加气区等爆炸危险环境,按《爆炸危险环境电力装置设计规范》 (GB50058-2014)的要求设计,电气设备选隔爆型,动力电缆均采用阻燃型电力电缆, 照明导线穿钢管明敷,其它非防爆环境按一般建筑物设计. 站房照明灯具采用节能型灯具,卫生间、热水炉间等潮湿环境采用防水防尘灯具. 辅助用房及办公楼内照明线路采用绝缘导线穿PVC套管的方式暗敷于墙内、地面或顶 棚内.配电室、控制室等重要场所设置应急照明灯,延迟供电时间不小于30min.室外 照明选用金卤灯,防爆区域内选择防爆金卤灯,灯杆及基座由厂家配套,路灯间距控 制在25~35m. (4)自动控制方案 ①站控系统 站控系统用于站内工艺参数、设备状态、公共设施、辅助系统的数据采集、检测 和控制. 北镇分输站及分输管线工程环境影响报告表 辽宁省环境规划院有限公司

5 沈阳市东陵区双园路

30 甲-2 号 站控系统功能:对现场的工艺参数进行数据采集和处理;

可燃气体的监视和报警;

显示动........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题