编辑: JZS133 2019-07-04

③采用低压侧为分裂绕组的变压器. ④出线上装设电抗器. (2)主变压器选择 ①主变压器台数:为保证供电可靠性,变电站一般装设两台主变压器.当只有一 个电源或变电站可由低压侧电网取得备用电源给重要负荷供电时,可装设一台.对于 大型枢纽变电站,根据工程具体情况,当技术经济比较合理时,可装设两台以上主变 压器. ②主变压器容量: 主变压器容量应根据 5~10 年的发展规划进行选择,并应考虑 变压器正常运行和事故时的过负荷能力.对装设两台变压器的变电站,每台变压器额 定容量一般按下式选择 M n P S

6 .

0 = M P 为变电站最大负荷.这样,当一台变压器停用时,可保证对 60%负荷的供电,考 虑变压器的事故过负荷能力 40%,则可保证对 84%负荷的供电.由于一般电网变电站 大约有 25%的非重要负荷,因此,采用 M n P S

6 .

0 = ,对变电站保证重要负荷来说多数 是可行的.对于

一、二级负荷比重大的变电站,应能在一台停用时,仍能保证对

一、 二级负荷的供电. ③主变压器的型式:一般情况下采用三相式变压器.具有三种电压的变电站,如 通过主变压器各侧绕组的功率均达到 15%Sn 以上时,可采用三绕组变压器.其中,当 主网电压为 110~220kV,而中压网络为 35kV 时,由于中性点具有不同的接地形式, 应采用普通的三绕组变压器;

当主网电压为 220kV 及以上,中压为 110kV 及以上时, 多采用自耦变压器,以得到较大的经济效益. (3)断路器的设置 根据电气接线方式,每回线路均应设有相应数量的断路器,用以完成切、合电路 任务.

7 (4)为正确选择接线和设备,必须进行逐年各级电压最大最小有功和无功电力负 荷的平衡.当缺乏足够的资料时,可采用下列数据: ①最小负荷为最大负荷的 60~70%,如主要是农业负荷时则宜取 20~30%;

②负荷同时率取 0.85~0.9,当馈线在三回以下且其中有特大负荷时,可取 0.95~1;

③功率因数一般取 0.8;

④线损平均取 5%. 2.1.2 设计主接线的基本要求 在设计电气主接线时,应使其满足供电可靠,运行灵活和经济等项基本要求. (1)可靠性:供电可靠是电力生产和分配的首要要求,电气主接线也必须满足这 个要求.在研究主接线时,应全面地看待以下几个问题: ①可靠性的客观衡量标准是运行实践,估价一个主接线的可靠性时,应充分考虑 长期积累的运行经验. 我国现行设计技术规程中的各项规定,就是对运行实践经验的 总结.设计时应予遵循. ②主接线的可靠性,是由其各组成元件(包括一次设备和二次设备)的可靠性的 综合. 因此主接线设计, 要同时考虑一次设备和二次设备的故障率及其对供电的影响. ③可靠性并不是绝对的, 同样的主接线对某所是可靠的,而对另一些所则可能还 不够可靠.因此,评价可靠性时,不能脱离变电站在系统中的地位和作用. 通常定性分析和衡量主接线可靠性时,均从以下几方面考虑: ①断路器检修时,能否不影响供电. ②线路、断路器或母线故障时,以及母线检修时,停运出线回路数的多少和停电 时间的长短,以及能否保证对重要用户的供电. ③变电站全部停运的可能性. (2)灵活性:主接线的灵活性要求有以下几方面. ①调度灵活,操作简便:应能灵活的投入(或切除)某些变压器或线路,调配电 源和负荷,能满足系统在事故、检修及特殊运行方式下的调度要求. ②检修安全:应能方便的停运断路器、母线及其继电保护设备,进行安全检修而 不影响电力网的正常运行及对用户的供电. ③扩建方便:应能容易的从初期过渡到最终接线,使在扩建过渡时,在不影响连 续供电或停电时间最短的情况下,投入新装变压器或线路而不互相干扰,且一次和二

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题