编辑: 我不是阿L 2019-07-04
上海市既有建筑绿色更新改造适用技术目录 (暂行) 上海市绿色建筑协会

2019 年2月上海市既有建筑绿色更新改造适用技术目录(暂行)

1 目录

1 建筑

3 给水排水 4.

3 部分负荷节能 * 1.1 高性能外门窗 * 3.1 高效用水器具 * 4.4 冷凝热回收 * 1.2 可调节建筑遮阳 * 3.2 用水计量装置 * 4.5 排风热回收 * 1.3 首层退界 * 3.3 太阳能生活热水系统 * 4.6 高效循环水系统 * 1.4 立体绿化 * 3.4 节水循环冷却水系统 * 4.7 室内空气质量监控 1.5 自然通风 * 3.5 透水铺装 4.8 室内空气净化 1.6 天然采光 * 3.6 雨水花坛 4.9 冷却塔冬季供冷 1.7 高标准隔声性能 * 3.7 下凹式绿地 4.10 空调系统智能群控 1.8 反射隔热涂料 3.8 节水灌溉系统 1.9 建筑玻璃膜 3.9 同层排水

5 电气 1.10 屋面保温防水 3.10 洗车水循环处理 5.1 高效照明灯具 * 5.2 照明节能控制 *

2 结构

4 暖通空调 5.3 能耗分项计量 * 2.1 高性能、高强度材料 4.1 高能效冷热源机组 * 5.4 节能变压器 * 2.2 预制构件 4.2 末端调节 * 5.5 节能电梯和扶梯 * 上海市既有建筑绿色更新改造适用技术目录(暂行)

2 5.6 太阳能光伏建筑一体化 5.7 智能停车管理系统 5.8 电力储能系统

6 施工 6.1 装饰装修环境污染控制* 6.2 降尘、降噪 6.3 废弃物处置 6.4 淤泥烧结空心保温砖 6.5 装配式装饰装修

7 运营 7.1 建筑智能化系统 * 7.2 运行维护制度完善 7.3 设施设备检查调适 注:"*"为重点技术 上海市既有建筑绿色更新改造适用技术目录(暂行)

3 上海市既有建筑绿色更新改造适用技术目录(试行) 序号 技术名称 主要技术内容 技术分类 适用范围

1 建筑 1.1 高性能外门窗 建筑外门窗的定义按照现行国家标准《建筑门窗术语》GB/T5823 执行,应 符合现行上海市标准《公共建筑节能设计标准》DGJ 08-107 和《居住建筑节能 设计标准》DGJ 08-205 的规定.

1、外窗传热系数不大于 2.2W(m

2 ・ K);

公共建筑单一立面窗墙比>0.7 时, 外窗传热系数不大于 1.5W(m

2 ・ K);

居住建筑单一立面窗墙比>0.5 时,外窗传 热系数不大于 1.8W(m

2 ・ K).

2、外窗及阳台门气密性能等级不低于现行国家标准《建筑外门窗气密、水密、 抗风压性能分级及检测方法》 GB/T

7106 规定的

6 级: 1.0