意见书编号: ?321014161-(2016) 825? 项目名称:公道中学四星高中扩建工程-美术教育基地、图文信息楼、音乐教学中心、风 雨操场及教学楼 审查机构:扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁布日期:2016年10月31日 扬州市建筑工程施工 图 设计文件审查意见书 江苏省建设厅制

1 扬州市邗江区公道中学:? ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 公道中学四星高中扩建工程-美术教育基地、图文信息楼、音乐 教学中心、风雨操场及教学楼项目施工图设计文件进行了审查, 形成审查意见附后,请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在七个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送 我机构复审.

【回复意见格式见 http://yzkzb.com/ 下载 中心――表格下载――审查意见回复单】 二一六年十月三十一日 (审查机构公章) (附23页审查意见) ?

2 ? 项目概况项目 名称 公道中学四星高中扩建工程-美术教育基地、图文信息楼、音乐教学中心、风雨操场及教学楼 建设 单位 扬州市邗江区公道中学 项目地址 邗江 建筑 总高 度13.40 M M 建筑面积 10058.67 M2 建筑 层数 美术教育基地地上1层局部2层、图文信息楼地上1层局部2层、音乐教学中心地 上1层局部2层、风雨操场及报告厅地上1层局部2层 场地 类别 Ⅱ类 设防烈度 七度(0.15g) 耐火 等级 二级 基础形式 独基/条基 结构 体系 砖混 框架 送审日期 2016-10-20 勘察单 位 扬州大学工程设计研究院 资质等级 乙级 设计单 位 江苏绿色都建工程顾问有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范 围 本次审查不包含:无. 建设单 位、勘 察设计 企业和 注册执 业人员 员以及 相关人 员 违反相 关法 律、法 规规定 的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国 家及地 方节能 建筑设 计标准 和节能 要求的 情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐 全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制 性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复 查.

3 (建筑节能)专项审查

(一)违反 强条 之处:无

(二)违反 强标 之处:无

(三)设计深度和其他问题: 1.应按DGJ32/J?173-2014?5.2.4核实电磁辐射情况.为按绿建标准设计的,应提供符 合绿建目标的对照表. 2.外墙平均传热系数应按实际保温类型、材质和比例加权计算. 3.外墙保温应交待清楚构造措施(如保温材料的固定要求).外墙设计采用内保温, 内保温应验算冷桥和内表面结露,计算书现有计算的不符合实际情况. 4.计算中材料参数应正确取值.屋面玻璃丝棉未修正,B06加气混凝土砌块墙导热系数 0.15修正系数1.0错误.核实原有外墙材质,无论标准砖还是淤泥砖导热系数0.385修 正系数1.0都是错误的. 5.公共建筑围护结构进行权衡还应满足《江苏省绿色建筑施工图设计文件深度编制规 定》第2.2.4条的基本规定,不满足不得进行性能化设计. 6.公共建筑应有外窗可开启与所在房间外墙面积比计算(GB?50189-2015?3.2.8-1)?. 7.计算书中窗墙比数值和SHGC值严重存疑,应按实际设计核算并提供计算过程. 8.图文信息楼、风雨操场及报告厅? 外墙窗墙比应按各单一立面统计计算确定. 9.音乐教学中心公共建筑不应采用保温砂浆系统,计算应与设计一致. 10.风雨操场及报告厅? 应交待保温界面位置. 设计人 徐中林 专业负责人 卢艳 审核人 卢艳 注册师 卢艳 执业印章号 3202176-005 违反强制性条文数