编辑: 山南水北 2019-07-04
CJ/T 423-2013 表B.

1 验收评分表 第1页共5页验收评分表综合得分: 评分人签名: 评分日期: 评分说明:1.综合得分满分分值

100 分,80 分(含)以上为合格.低于

80 分为不合格. 2.评分表中各栏目中的分值,累计扣完为止. 3.涉及的文档资料编写日期以验收日期前

12 个月为准. 序号一级指标 二级指标 指标描述 测评方式 评分要求 得分

1 管理模式 (35 分) 机构建设 (13 分) 按照监管分离的原则, 建立隶属于地方 政府相对独立的数字化城市管理监督 指挥中心(5 分) 听取汇报 查阅文档 现场察看 不符合要求的, 扣5分2建立相互制约的内部管理体制, 有效保 障数字化城市管理系统高效运行(5 分) 听取汇报 查阅文档 现场察看 不符合要求的, 扣1分~5分3接入城建服务热线 12319(3 分) 听取汇报 查阅文档 现场察看 不符合要求的, 扣3分4制度建设 (12 分) 建立并执行了有效的监督制度、 处置制 度、 绩效评价制度, 形成城市管理长效 机制(6 分) 听取汇报 查阅文档 不符合要求的, 扣2分~6分5绩效评价的结果纳入政府效能目标管 理(3 分) 听取汇报 查阅文档 不符合要求的, 扣3分6建立相应的绩效评价内部管理制度(3 分) 听取汇报 查阅文档 不符合要求的, 扣1分~3分7队伍建设 (10 分) 采用服务合同方式或主管部门组建队 伍的方式, 建立专职的信息采集监督员 队伍, 配置比例每平方公里不少于

1 人(4 分) 听取汇报 查阅文档 不符合要求的, 扣4分;

配置比 例不达标的,扣3分8建立专职的坐席员(受理员和派遣员) 队伍, 受理员数量应根据信息总量, 工 作模式合理配置, 并负责受理城建服务 热线 12319(3 分) 听取汇报 查阅文档 不符合要求的, 扣3分9建立专职的专业部门终端操作员队伍, 负责接收数字化城市管理派遣案件与 信息反馈工作, 并对本部门的案件进行 督办(3 分) 听取汇报 查阅文档 不符合要求的, 扣3分CJ/T 423-2013 表B.1 验收评分表 第2页共5页序号一级指标 二级指标 指标描述 测评方式 评分要求 得分

10 地理空间 数据 (15 分) 地理空间框架 数据 (4 分) 建立符合 CJJ/T

106、CJJ103 和CJJ100 规定内容的地形图、正射 影像图等城市地理空间框架数据 库(2 分) 系统演示 查阅文档 不符合要求的, 扣2分11 地理空间数据存储和使用的安 全、保密要求和措施符合国家相 关规定(2 分) 系统演示 听取汇报 查阅文档 不符合要求的, 扣2分12 单元网格数据 (3 分) 执行 CJ/T

213 标准,实施了本地 区单元网格划分与分类编码工作 (3 分) 系统演示 查阅文档 不符合要求的, 扣3分13 管理部件和事 件数据 (5 分) 执行 CJ/T

214 标准,实施了管理 部件和事件分类、编码及数据普 查和建库工作(5 分) 系统演示 查阅文档 不符合要求的, 扣5分14 地理编码数据 (3 分) 执行 CJ/T

215 标准,实施了地理 编码数据普查和建库工作(3 分) 系统演示 查阅文档 不符合要求的, 扣3分15 应用系统 (20 分) 运行环境 (5 分) 硬件系统建设符合设计标准.整 合相关部门资源,满足系统运行 需求(1 分) 现场察看 查阅文档 不符合要求的, 每项扣

1 分,最 多扣

5 分16 机房建设符合要求,消防系统通 过地方消防主管部门验收,机房 安装雷电防护系统,供电配备了 不间断电源(1 分) 现场察看 查阅文档

17 网络环境应具有开放性、可扩充 性、可靠性和安全性的特点,并 建立网络管理制度和网络运行保 障支持体系(1 分) 现场察看 查阅文档

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题
大家都在看的话题