编辑: 王子梦丶 2019-07-03

b) 技术供水正常;

c) 润滑油油位、油色正常;

d) 安全防护设施完好;

e) 离心泵投运前宜盘车检查水泵转动是否灵活、有无异常声音;

f) 潜水泵应进行绝缘和密封检查;

g) 检修门在开启位置;

h) 辅助设备工作正常;

i) 断流装置动作灵活可靠,动作信号反应准确. 5.2.2 润滑和冷却用油应符合水泵生产厂家的规定. 5.2.3 水泵的各种仪表应处于正常状态. 5.2.4 全调节水泵的调节机构应灵活可靠,无卡滞、渗漏油现象,温度、声音正常,叶片角度 指示准确. GB/T 30948―****

7 5.2.5 运行中应采取措施防止影响水泵安全运行的杂物进入泵内. 5.2.6 水泵的汽蚀、振动、摆度和噪声应在允许范围内. 5.2.7 运行期间应定期巡视检查.主要检查内容及要求如下: a) 填料函处滴水情况正常,无偏磨、过热现象;

b) 技术供水水压及示流信号正常;

c) 润滑和冷却用油油位、油色、油温及轴承温度正常;

d) 振动、摆度、声音正常;

e) 油润滑轴承的水泵密封漏水正常. 不同类型的泵站,可根据实际情况确定水泵运行中的检查内容及要求. 5.2.8 运行台数少于泵站装机台数的泵站,运行期间宜轮换开机. 5.2.9 对水泵汽蚀、磨损等异常情况应分析其产生原因,采取相应的措施避免或减轻其危害. 5.3 主电动机 5.3.1 投入运行前应对主电动机进行检查并符合运行条件.主要检查内容和要求如下: a) 测量定子和转子回路的绝缘电阻值, 绝缘电阻值及吸收比符合规定要求, 绝缘电阻 值如不符合要求应进行干燥处理;

b) 检查电动机进出线连接牢固、可靠,无短接线和接地线;

c) 检查各部连接螺栓、止锁片等牢固、可靠;

d) 检查转动部件与固定部件之间的间隙符合要求, 电动机转动部件和空气间隙内应无 杂物;

e) 加热干燥装置退出;

f) 励磁装置工作正常;

g) 冷却装置工作正常;

h) 润滑油油位、油色正常;

i) 顶车装置、制动器已复位;

j) 滑环及电刷符合要求;

k) 保护装置工作正常;

l) 调速装置运行正常. 不同类型的泵站,可根据实际情况确定电动机投入运行前的检查内容及要求. 注:测量电动机定子回路绝缘电阻,可包括连接在电动机定子回路上不能用隔离开关断开的各种电气设备. GB/T 30948―****

8 5.3.2 电动机在冷热状态下连续启动的次数及间隔时间应符合相关规定. 5.3.3 电动机的运行电压应在额定电压的 95%~110%范围内. 5.3.4 电动机的电流不应超过铭牌规定的额定电流.超负荷运行时,其过电流允许运行时间不 应超过表

2 的规定;

表2电动机过电流与允许运行时间关系表 过电流(%)

10 15

20 25

30 40

50 允许运行时间(min)

60 15

6 5

4 3

2 5.3.5 电动机定子线圈的温升不应超过制造厂规定的温升限值.制造厂未作规定的,温升限值 可按表

3 的规定执行. 表3电动机定子线圈的温升限值 单位:℃ 5.3.6 电动机三相电流不平衡之差与额定电流之比不应超过 10%. 5.3.7 同步电动机励磁电流不应超过额定值. 5.3.8 电动机的允许振幅不应超过表

4 的规定. 项目电动机 功率/ kW 绝缘等级 E 级B级F级H级温度 计值 电阻 法值 检温 计值 温度 计值 电阻 法值 检温 计值 温度 计值 电阻 法值 检温 计值 温度 计值 电阻 法值 检温 计值

1 ≥5000 ―

70 70 ―

80 80 ―

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题