编辑: 贾雷坪皮 2019-07-03

LK=88时高级工程师设置模式(不建议过入);

LK=166时设置打印时间(需安装打印模块);

第6页SC 温度修正 当传感器产生偏差时,可通过此值进行平移修正测量 值,为正时将在原测量数值上加上相应的值,否则减去 相应的值,此值默认为0. BAUD 通讯速率 与计算机通讯时,被定义为通讯速度,应与计算机设 置一致,否则无法通讯.值为1200-9600,为 打印功能时为坐标打印时间,单位为天. 打印坐标 P-SL 量程下限 P-SH 量程上限 OP-A 输出定义 OUTL 主控下限 OUTH 主控上限 用于定义线性输入信号下限刻度值,对外给定、变送输 出显示.例如在采用压力变送器将压力变换为标准的 1-5V信号输入.对于1V信号压力为0,5V信号压力为 1mPa,希望仪表显示分辨率为0.001mPa.则参数设置 如下: Sn=33(输入类型) dP=3(小数点位置) P-SL=0.000(确定输入下限1V时压力显示值) P-SH=1.000(确定输入上限5V时压力显示值) OP-A = 0时间比例式调节(用于固态输出或开关输出) OUT为继电器或固态继电器输出时,为输出百分比,值为 0%-100%,可通过此值限定加热器最大输出功率,为模拟 量输出时,为输出电流大小,单位为0.1mA,此值在出厂时 校准,请不要修改. 40相当于 4mA,200相当于20mA OP-A = 1主控输出 为电流控制输出 OP-A = 2主控输出OUT1为电流变送输出 OUT1 第7页BAL 变送下限 BAH 变送上限 OUT为变送输出输出电流大小,单位为0.1mA,此值在出 厂时校准,请 不要修改.40相当于4mA,200相当于20mA,此参数上下限配合使用,出厂时作了校准,建议 不要修改此参数.如发出电流输出有误差,可通过此参 数适当修正. CN 通讯模式 CN = A*1+B*2+C*4+D*8 A = 0为通讯 A = 1为打印 D =

0 为2个停止位 D =

1 为1个停止位 保护输出时设备断电重启电流会逐渐增大 B = 0为数字打印 B = 1为曲线打印 C = 0为直接输出 C = 1为保护输出 T1 系时时间 当LCK=166时可看见此参数,用于定义系统时间,定义 时钟时间,只有打印仪表有此功能 T1表示年 T2表示月 T3表示日 T4表示时 T5表示分 使用本产品前请仔细阅读本手册! 开关量与负载相连,必需通过中间继电器或交流接触器! 当传感器未连接或传感器损坏时,仪表显示HHHH! 本产品不适用于因使用不当造成人身安全的场所! 本产品不适用于带腐蚀性的场所! 警告! 余姚市腾辉温控仪表

网址:http://www.yythyb.com 销售

电话: 0574-62800750 技术热线: 0574-62641565 地址: 余姚市模具城冶山路288-1 厂(普通合伙) 第8页 ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题