6 序号2.三楼暖通系统设备 项号分项名称 技术参数规格及要求 单位 数量 备注
1 N71室内机
1、设备参数:电压:220V 制冷量:7100W 制热量:8000W 制冷(热)功率:115W 风量:
1200、静压:0-50 高度:192mm、深度:460mm
2、设备支吊架安装
3、设备支架除锈刷油 台42W144室外机
1、设备参数:电压:220V 制冷量:14.5KW 制热量:16.3KW 制冷功率:3.92KW 制热功率: 4.34KW 噪音:58dB(A) 长度:950mm 、宽度:330mm 高度:834mm
2、设备支吊架安装
3、设备支架除锈刷油 台23J15 全热交换器
1、功能:新风排风、双网过滤、冷热 回收
2、设备参数:电压:220V 风量:1500 功率:785W 噪音:51dB(A) 长度:1426mm宽度:510mm 高度:1200mm
3、设备支吊架安装
4、设备支架除锈刷油 台14线控器 1:模式转换 2:温度设定 3:定时功能 个4序号3.六楼暖通系统设备 项号分项名称 技术参数规格及要求 单位 数量 备注
1 N18室内机
1、设备参数:电压:220V 制冷量:1800W 制热量:2200W 制冷(热)功率:43W 风量:420 、静压:0-50 高度:192mm 、深度:460mm
2、设备支吊架安装
3、设备支架除锈刷油 台8汕尾市公共资源交易中心城区分中心招标文件 编号:ssgzcqfzx-190303 汕尾市公共资源交易中心城区分中心 编制
7 2 N22室内机
1、设备参数:电压:220V 制冷量:2200W 制热量:2500W 制冷(热)功率:43W 风量:
450、静压:0-50 高度:192mm、深度:460mm
2、设备支吊架安装
3、设备支架除锈刷油 台13N28室内机
1、设备参数:电压:220V 制冷量:2800W 制热量:3200W 制冷(热)功率:43W 风量:
540、静压:0-50 高度:192mm、深度:460mm
2、设备支吊架安装
3、设备支架除锈刷油 台24N32室内机
1、设备参数:电压:220V 制冷量:3200W 制热量:3600W 制冷(热)功率:87W 风量:
540、静压:0-50 高度:192mm、深度:460mm
2、设备支吊架安装
3、设备支架除锈刷油 台15N36室内机
1、设备参数:电压:220V 制冷量:3600W 制热量:4000W 制冷(热)功率:87W 风量:600 、静压:0-50 高度:192mm、深度:460mm
2、设备支吊架安装
3、设备支架除锈刷油 台26N45室内机
1、设备参数:电压:220V 制冷量:4500W 制热量:5000W 制冷(热)功率:87W 风量:
750、静压:0-50 高度:192mm、深度:460mm
2、设备支吊架安装
3、设备支架除锈刷油 台27N56室内机
1、设备参数:电压:220V 制冷量:5600W 制热量:6300W 制冷(热)功率:87W 风量:
900、静压:0-50 高度:192mm、深度:460mm
2、设备支吊架安装
3、设备支架除锈刷油 台2汕尾市公共资源交易中心城区分中心招标文件 编号:ssgzcqfzx-190303 汕尾市公共资源交易中心城区分中心 编制
8 8 N71室内机
1、设备参数:电压:220V 制冷量:7100W 制热量:8000W 制冷(热)功率:115W 风量:
1200、静压:0-50 高度:192mm、深度:460mm
2、设备支吊架安装
3、设备支架除锈刷油 台39W745室外机
1、设备参数:电压:380V 制冷量:74.5KW 制热量:84KW 制冷功率:19.94KW 制热功率: 21.59KW 噪音:64.1dB(A) 长度:2160mm宽度:1680mm 高度:760mm
2、设备支吊架安装
3、设备支架除锈刷油 台110 J20 全热交换器
1、功能:新风排风、双网过滤、冷热 回收
2、设备参数:电压:220V 风量:2000 功率:1020W 噪音:53dB(A) 长度:1426mm宽度:510mm 高度:1200mm
3、设备支吊架安装
4、设备支架除锈刷油 台111 线控器 1:模式转换 2:温度设定 3:定时功能 个21 序号4.七楼暖通系统设备 项........