编辑: 5天午托 2019-07-02

3.《建设项目环境保护管理条例》(中华人民共和国国务院令第

682 号,2017 年7月);

4.《关于进一步加强建设项目环境保护管理工作的通知》(环发 [2001]19 号);

5.《关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类 的公告》(公告

2018 年第

9 号);

6.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4 号);

7.《梁平县展飞钙粉厂钙粉加工项目环境影响报告表》(重庆港 力环保股份有限公司,2018 年10 月);

8.《重庆市梁平县建设项目环境影响评价文件批准书》(渝(北) 环准[2017]077 号);

9.梁平县展飞钙粉厂提供的其他相关文件. 验收监测评价标准、 标号、级别、限值 项目在《梁平县展飞钙粉厂钙粉加工项目环境影响报告表》 审批之后国家未发布或修订与本项目有关的新标准,故验收监测 标准按照梁平县环境保护局签发的渝(梁)环准[2018]51 号 梁 平县展飞钙粉厂钙粉加工项目 环境影响评价文件批准书执行. 1.1 废气 本项目产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》 (DB50/418-2016)中的其他区域表

1 大气污染物无组织排放限 值,标准值详见表 1-1. 表1-1 项目废气排放标准 污染物项目 无组织排放监控浓度限值(mg/m3 ) 其他颗粒物 1.0 1.2 废水 项目生产过程中不产生生产废水,员工生活污水经化粪池处 理后,提供给周边居民作为农肥使用,不外排. 1.3 噪声 厂界噪声南侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)4 类标准,其他三侧执行《工业企业厂界环境 噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类标准. 表1-2 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位:LeqdB(A) 声环境功能区类别 昼间 夜间

4 类(南侧厂界)

70 55

2 类(东、西、北侧厂界)

60 50 1.4 固体废物 一般工业固废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染 控制标准》(GB18599-2001)及其

2013 年修改单. 表二:工程建设情况 2.1 地理位置及平面布置

1、项目地理位置 项目位于重庆市梁平区屏锦镇明月路

403 号,具体地理位置见附图 1.

2、项目平面布置 项目生产区分为粉碎车间、磨粉车间、原料堆场和成品库房,西侧布置磨粉车间, 中间北侧位置布置粉碎车间,原料堆场和成品库房位于生产区的南侧;

东南侧区域为办 公区和生化池;

厂区进出口位于项目区域南侧.项目平面布置较环评阶段基本无变化, 详见附图 2. 2.2 项目外环境关系 本项目位于重庆市梁平区屏锦镇明月路

403 号,项目周边无无风景名胜、人文景观 及自然保护区等分布,同时本项目不在生态红线范围内.根据现场踏勘项目东侧为川东 公司仓库,南侧为汽修厂,北侧、西侧和南侧分布有居民点等敏感点,同时项目区域周 边分布有农田等.敏感点分布及外环境关系见表 2-1 和表 2-2,总的来说项目现状与项 目环评阶段周边敏感目标及外环境无变更. 表2-1 环境敏感点分布一览表 序号环境 要素 敏感点 方位 与项目区域最 近距离(m) 特征 现状与项目环评阶 段变更情况

1 环境 空气、 噪声 1#居民点 西30 约7户,约21 人 无变更

2 2#居民点 西南

72 约6户,约18 人 无变更

3 3#居民点 西65 约30 户,约90 人 无变更

4 4#居民点 西165 约20 户,约60 人 无变更

5 5#居民点 北184 约1户,约3人无变更

6 6#居民点 北127 约1户,约3人无变更

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题