编辑: xiong447385 2019-07-02

4 产品类型 4.1 按组合冷箱内温度分类 按组合冷箱内额定温度分类情况如表

1 所示. T/CAS XXX―201X

8 表1 箱内额定温度分类 冷箱种类 CS 级冷箱 FS 级冷箱 FR 级冷箱 冷箱种类代号 CS FS FR 箱内额定温度(t)范围 +25℃≥t>

-10℃ -10℃≥t>

-30℃ -30℃≥t≥-60℃ 默认额定温度 0℃ -18℃ -40℃ 4.2 组合冷箱使用环境气候类型分类 组合冷箱使用环境气候类型分类按照 SB/T 10797―2012 第4.2 条分类如表

2 所示. 表2 气候类型分类 气候类型 热带 亚热带 温带 (默认气候类型) 亚温带 气候类型代号 T ST N SN 气候温度范围 18℃~43℃ 18℃~38℃ 16℃~32℃ 10℃~32℃

5 技术要求 5.1 通用要求 5.1.1 箱体模块 5.1.1.1 组合冷箱应适用于表

2 中规定的标准气候类型中的一种或几种. 5.1.1.2 组合冷箱运行时的噪声对周围环境的影响应符合 GB

3096 的规定. 5.1.1.3 保温箱体模块的制作工艺应满足附录 A 中的要求. 5.1.1.4 组装后的组合冷箱箱体接缝应均匀、严密,使用的密封材料应无毒、无嗅、耐低温、耐老 化,有良好的隔热性能和防水隔气性能;

缝隙间的外隔汽层采用金属材料或高分子隔气材料.单元 模块的金属外板应完全包裹保温材料,无保温材料裸露. 5.1.1.5 组合冷箱内应在适当位置安装低温防潮照明灯,照明灯开关应防潮且置于方便操作的位 置. 5.1.1.6 单元模块箱体内、外壁应平整、耐潮湿、耐腐蚀、便于清洁. 5.1.1.7 保温板及冷箱内各种设备和配件应符合国家相关的卫生要求. 5.1.1.8 冷藏门应方便灵活,应装配门锁和把手,门内侧(在冷间的部分)应设有逃生装置,在逃 生装置附近应设带指示灯的呼救按钮.冷藏门框上应设有防止凝露或冻结的带漏电开关保护的电加热 装置. T/CAS XXX―201X

9 5.1.1.9 组合冷箱的结构应考虑所处环境温度变化作用产生的变形及内应力影响, 并采取相应措施 减少温度变化作用对结构引起的不利影响. 5.1.1.10 组合冷箱所承受的风压、雪压、地震强度应能满足当地气象部门提供的气象、水文、地 质资料的要求. 5.1.1.11 组合冷箱使用的发泡剂应符合国家的环保要求. 5.1.2 制冷系统、配电系统、自动控制系统 5.1.2.1 冷源模块中压缩机、冷凝器、蒸发器及其他配件的性能参数应符合相关的国家标准和行业........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)