编辑: 牛牛小龙人 2019-07-02

――钢筋保护层厚度设计值(mm) ;

――碳化系数(mm/a0.5 ) ;

――CO2 浓度影响系数;

――矿物掺合料取代系数(与胶凝材料质量百分比) ;

――地区年平均气温(℃/K) ;

-

3 - ――实测混凝土强度等级值(MPa) ;

M――矿物掺合料用量(质量百分比,%) ;

――时间函数的混凝土氯离子迁移系数计算值(*10-12 m2 /s) ;

――混凝土临界氯离子浓度计算值;

――混凝土初始氯离子浓度计算值(%) ;

――混凝土表面氯离子浓度计算值(%) ;

――混凝土环境系数;

――混凝土快速试验方法测定的混凝土 84d 氯离子迁移系数(*10-12 m2 /s) ;

――混凝土快速试验时龄期(a) ;

――混凝土氯离子迁移系数衰减至恒定值的时间(a) ;

n――混凝土氯离子迁移系数的衰减系数;

――混凝土氯离子迁移过程的活化能,取35000J/mol;

――理想气体常数,取8.314J/K/mol;

――参考温度,取293K;

――混凝土水胶比. -

4 -

3 基本规定 3.1 一般规定 3.1.1 城市综合管廊混凝土结构设计使用年限不应低于

100 年. 3.1.2 城市综合管廊混凝土结构应根据结构所处的环境类别及作用等级进行耐久性设计, 耐久性设计应包括以下内容:

1 环境作用类别及环境作用等级;

2 构造规定;

3 严重腐蚀环境下对结构混凝土采取的防腐蚀附加措施;

4 材料的性能及结构混凝土耐久性指标要求;

5 裂缝控制措施;

6 施工养护制度与施工质量验收要求. 3.1.3 城市综合管廊钢筋混凝土结构的混凝土强度等级不应低于 C40,结构混凝土宜采用 高性能混凝土. 3.1.4 城市综合管廊混凝土结构耐久性设计前,应对结构混凝土所处气象、水质、土质等环 境条件进行勘察或调查,确定混凝土结构所处的环境类别及作用等级. 3.1.5 当城市综合管廊混凝土结构处于多种环境共同作用情况下, 应对结构所处的不同环境 作用分别进行确定,所采取的耐久性技术措施应同时满足各种环境作用的要求,并应考虑 不同环境共同作用时的相互影响. 3.1.6 城市综合管廊结构构件的裂缝控制等级应为三级,且最大裂缝宽度不应大于 0.2mm, 且不得贯通. 3.2 环境类别与作用等级 3.2.1 城市综合管廊混凝土结构所处环境按其对混凝土材料和钢筋的腐蚀机理分为

4 类, 并 应按表 3.2.1 确定. 表3.2.1 环境类别 环境类别 名称 腐蚀机理 A 氯化物环境 氯离子渗入混凝土内部导致钢筋锈蚀,同时包括保护层混凝土碳化(中性化) 导致钢筋锈蚀 B 化学侵蚀环境 硫酸盐等化学物质侵入产生地物化反应而导致结构混凝土损伤,同时包括保 护层混凝土碳化(中性化)导致钢筋锈蚀 C 冻融破坏环境 反复冻融作用导致混凝土损伤,同时包括保护层混凝土碳化(中性化)导致 钢筋锈蚀 D 一般环境 只需考虑保护层混凝土碳化(中性化)导致钢筋锈蚀 3.2.2 氯化物环境的作用等级划分应符合表 3.2.2 规定. 3.2.2 氯化物环境的作用等级 环境作用等级 环境条件 A1 水中氯离子浓度≥100mg/L 且≤500 mg/L 土中氯离子浓度≥150mg/kg 且≤750 mg/kg A2 水中氯离子浓度>500mg/L 且≤5000mg/L 土中氯离子浓度>750mg/kg 且≤7500mg/kg A3 水中氯离子浓度>5000mg/L -

5 - 土中氯离子浓度>7500mg/kg 注:氯离子浓度的测定方法符合现行国家标准《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》GB

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)