编辑: wtshxd 2019-09-06
浏阳市污水处理厂二期扩建二阶段工程环境影响报告表 常德市双赢环境咨询服务有限公司

1 建设项目基本情况 项目名称 浏阳市污水处理厂二期扩建二阶段工程 建设单位 浏阳北控水务建设有限公司 法人代表 胡波 联系人孙柯 通讯地址 浏阳市集里街道西湖村大栗坪

477 号 联系电话

15084881065 传真 / 邮政编码

410300 建设地点 浏阳市集里街道办事处西湖村大栗坪已有厂区内 立项审批 部门/批准文号 / 建设性质 扩建 行业类别 及代码 污水处理及再生利用 D4620 占地面积 59193m2 (合88.

79 亩) 绿化面积 20540m2 总投资(万元) 5509.41 其中:环保 投资(万元)

130 环保投资占总投 资比例(%) 2.35 评价经费 (万元) / 预计投产日期

2019 年8月工程内容及规模:

一、项目背景 浏阳市污水处理厂位于浏阳市集里集里街道办事处西湖村大栗坪,坐落在浏阳河 北岸城市下游山坳,东南侧与大栗坪电站相邻,地势较平坦,场地宽阔.污水提升泵 站建于厂外浏阳河西路与金沙路交叉口的西北角.浏阳市污水处理厂厂区工程规划征 地面积 59193m2 (合88.79 亩),实际围墙占地面积 55464m2 (合83.20 亩).厂区规 划规模为8.0*104 m3 /d , 一期工程建设规模为4.0*104 m3 /d , 二期建设规模为2.0*104 m3 /d,随后于

2018 年进行了提标改造工程的建设,增设了污水及污泥深度处 理设施.现有污水处理规模为

6 万m3 /d,污水处理工艺为:A2 /O+二沉池+高密度沉淀 池+紫外光消毒池, 尾水经处理达 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级 A 标准后排入浏阳河.现状污泥处理工艺为:污泥经深度脱水(污泥调理+板框 机压榨)后含水率低于 60%后外运处置. 由于城市人口的增加, 本次主要进行污水处理厂二期扩建二阶段工程 (2 万m3 /d) 的建设,扩建前后项目服务范围和面积不变,总投资约 5509.41 万元.本次扩建工程 浏阳市污水处理厂二期扩建二阶段工程环境影响报告表 常德市双赢环境咨询服务有限公司

2 在厂区预留用地内进行建设,无需征地拆迁.主要建设内容包括:厂外提升泵房的改 扩建工程,厂内预处理重建、新建一条

2 万吨规模生产线、紫外光消毒渠及污泥碳化 厂房的改扩建工程. 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第

682 号《建设项目环境保 护管理条例》,本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环保部令第

44 号,2017 年9月1日起施行)及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉 部分内容的决定》(生态环境部令第

1 号)中 三十

三、水的生产和供应业――

96、 生活污水集中处理-其他 编制环境影响报告表类别.2018 年10 月,浏阳北控水务建 设有限公司委托我单位进行该项目环境影响评价工作.接受委托后,我单位立即组织 有关人员进行了实地调研、 踏勘、 资料收集等工作,对工程特点和环境特征进行分析, 在此基础上编制完成本项目环境影响报告表. 本次扩建工程均在现有厂区用地范围内进行建设,无需征地拆迁.

二、编制依据 (1)法律、法规及有关文件 ①《中华人民共和国环境保护法》(2015.1.1);

②《中华人民共和国大气污染防治法》(2016.1.1);

③《中华人民共和国水污染防治法》(修订版)(2017.6.27);

④《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1997.3.1);

⑤《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(修订版)(2016.11.7);

⑥《中华人民共和国环境影响评价法》(2016.9.1);

⑦《中华人民共和国水土保持法》(2011.3.1);

⑧《中华人民共和国水法》(2016.7.2);

⑨《中华人民共和国土地管理法》(2014.7.29 修正版);

⑩《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第

682 号);

?《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环保部令第

44 号)及《关于修改 〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》 (生态环境部令第

1 号);

?中华人民共和国国家发展和改革委员会第

21 号令《产业结构调整指导目录 (2011 本)》修正本,2013 年5月1日. (2)导则、规范 浏阳市污水处理厂二期扩建二阶段工程环境影响报告表 常德市双赢环境咨询服务有限公司

3 ①《建设项目环境影响评价技术导则―总纲》(HJ2.1-2016);

②《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2008);

③《环境影响评价技术导则-地面水环境》(HJ/T2.3-93);

④《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2009);

⑤《环境影响评价技术导则 建设项目环境风险评价》(HJ/T 169-2004);

⑥《环境影响评价技术导则-生态影响》(HJ19-2011). ⑦《建设项目危险废物环境影响评价指南》(2017 年10 月1日起施行).

三、现有工程概况

1、现有工程建设内容及规模 浏阳市污水处理厂位于浏阳市集里集里街道办事处西湖村大栗坪,浏阳河北岸城 市下游山坳,东南侧与大栗坪电站相邻,地势较平坦,场地宽阔.污水提升泵站建于 厂外浏阳河西路与金沙路交叉口的西北角. 浏阳市污水处理厂厂区工程规划征地面积 59193m2 (合88.79 亩),实际围墙占 地面积 55464m2 (合83.20 亩).厂区规划规模为 8.0*104 m3 /d,一期工程建设规模为 4.0*104 m3 /d,二期建设规模为 2.0*104 m3 /d,因此现状建设规模 6*104 m3 /d.污水处理 厂排放口位于大栗坪电站坝址下游约 200m 的位置.

2、现有工程污水处理工艺 污水处理厂现有污水处理工艺为:A2 /O+二沉池+紫外光消毒池.污水处理厂尾水 经渠道排入浏阳河. 污泥处理处置工艺为:A2 /O+深度处理工艺( 二级出水+混凝沉淀+消毒 ), 深度处理工艺采用高密度沉淀池工艺. 污泥处理工艺为:污泥经深度脱水(污泥调理+板框机压榨)后含水率低于 60% 后外运处置.

3、原设计进出水水质 污水处理厂出水排入浏阳河, 处理后出水达到 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一级排放标准中的 A 类标准.原设计进出水水质如下表所示. 表1:原设计进出水水质 项目 CODCr BOD5 SS TN NH3-N TP 粪大肠菌 群(个/L) 设计进水水质

300 150

220 35

25 4 / 浏阳市污水处理厂二期扩建二阶段工程环境影响报告表 常德市双赢环境咨询服务有限公司

4 (mg/L) 设计出水水质 (mg/L) ≤50 ≤10 ≤10 ≤5(8) ≤15 ≤0.5 ≤103 备注:括号外数值为水温>

12℃时的控制指标,括号内数值为水温≤12℃时的控制指标.

4、实际运行进出水水质 浏阳市城区内工业企业较少,工业企业大多进入浏阳市工业园,不在本污水处理 厂服务范围之内,目前浏阳市污水处理厂服务范围内的污水主要以生活污水为主.浏 阳市污水处理厂

2017 年1月至

2018 年4月运行水质如下表所示: 表2:2017~2018 年浏阳市污水处理厂运行水质表(进水及出水) 从上表看出,目前浏阳市污水处理厂进水平均水质与设计进水水质相差较大,出 水水质良好,在提标改造深度处理系统还未运行情况下,CODcr、BOD

5、SS、TN、 NH3-N 这几项指标全部达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级标准中的 A 标准, TP 全年平均值已达到一级 A 标准.通过污水处理厂原 A2/O 工艺处理,再加上有针对性除磷的高密度沉淀处理,尾水完全可以达到《城镇污水处 理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准中的 A 标准.

5、现有工程主要构筑物 项目现有工程主要构筑物一览表详见下表. 浏阳市污水处理厂二期扩建二阶段工程环境影响报告表 常德市双赢环境咨询服务有限公司

5 表3:污水处理厂现有工程主要建(构)筑物一览表 序号 名称 面积或尺寸 土建规模 设备配套规模 备注

1 粗格栅 合建 位于龙泉港 总占地 1394m2 8*104 m3 /d 8*104 m3 /d 已建

2 污水提升泵站 8*104 m3 /d 6*104 m3 /d

3 细格栅间、旋流沉砂池 8*104m3/d 8*104m3/d 已建

4 一期 AAO 生化池 总容积 18991m3 4*104 m3 /d 4*104 m3 /d 已建

5 二期一阶段 AAO 生化池 总容积 9770m3 2*104 m3 /d 已建

6 一期配水井及污泥泵房 8*104 m3 /d 4*104 m3 /d 已建

7 二期污泥回流泵房 4*104 m3 /d 4*104 m3 /d 已建

8 一期二沉池(2 座) R=19m H=4.4m 4*104m3/d 4*104m3/d 已建

9 二期一阶段二沉池 (1 座) 2*104 m3 /d 2*104 m3 /d 已建

10 贮泥池 216m3 8*104m3/d 8*104m3/d 已建

11 中间提升泵站 合建 265m2 8*104 m3 /d 6*104 m3 /d 已建

12 高密度沉淀池 总池平面 35.64*34.20m 8*104 m3 /d 8*104 m3 /d 已建

13 紫外光消毒渠 8*104m3/d 6*104m3/d 已建

14 出水渠 16.5*2.5m 8*104 m3 /d 8*104 m3 /d 已建

15 污泥调理池 7.90*4.00*3.5m 8*104m3/d 8*104m3/d 已建

16 污泥调理加药间 293.40m2 8*104 m3 /d 8*104 m3 /d 已建

17 中间污泥池 5.10*5.10*3.5m 8*104 m3 /d 8*104 m3 /d 已建

18 污泥脱水机房(2F) 27.74*11.70m 8*104 m3 /d 8*104 m3 /d 已建

19 鼓风机房及变配电间 435m2 8*104 m3 /d 8*104 m3 /d 已建

20 综合楼(2F) 2612m2 / / 已建

21 机修车库仓库 515m2 / / 已建

22 传达大门 62m2 / / 已建

6、现有工程主要工艺设备 项目现有工程主要工艺设备一览表详见下表. 表4:项目现有工程主要工艺设备一览表 序号 名称型号规格单位 数量 备注 安装位 置1回转式格栅除污机 Qmax=3333m3 /h;

栅条间隙 10mm,过栅流速 0.6m/s 台2/粗格栅 间 浏阳市污水处理厂二期扩建二阶段工程环境影响报告表 常德市双赢环境咨询服务有限公司

6 2 潜污泵 大泵流量 2650m3 /h 小泵流量 700m3 /h 台43用1备污水提 升泵站

3 阶梯式细格栅 Qmax=3333m3 /h;

栅条间隙 3mm,过栅流速 0.6m/s 台1/细格栅

4 桥式泵吸刮砂机 L=7000mm, 流量 54m3 /h, 功率 1.4kW 台1/沉砂池

5 螺旋栅渣输送机 带压榨机 台1/6螺旋砂水分离器 SF-320 型台6/7水下推流器 功率 4.0-5.5kw 台10 / AAO 生化池

8 潜污泵 Q=900m3 /h 台21用1备配水井 及污泥 泵房

9 潜污泵 Q=700m3 /h 台21用1备10 污泥回流泵 Q=950m3 /h 台21用1备污泥回 流........