编辑: 我不是阿L 2019-07-02
数字设定报警器 AL-UNIT 系列 配电器报警器 主要的功能与特长 2线制变送器用上下限报警设定器 带输入短路保护电路 旋转开关设定方式 (最小位为1%) 可选择报警时继电器励磁或非励磁 隔离强度为2000V AC 输出接点为c接点 适用于智能变送器 采用防止外气侵入的封闭型继电器 继电器接点可使用110V DC 电源种类繁多 可进行高密度安装 典型应用 集合型报警装置的输入 可用作序列控制时的模拟量值报警接点 机器发生异常时的报警 机型: ALDY-①②-③④ 订货时的指定事项 ?机型代码: ALDY-①②-③④ ①~④在下列代码中选择.

(例如: ALDY-11-B/Q) ?特殊规格(例如: /C01/S01) 输入信号 电流输入 4~20mA DC (输入电阻 250Ω) ①第1报警输出 1: 上限报警(报警时继电器励磁) 2: 上限报警(正常时继电器励磁) 3: 下限报警(报警时继电器励磁) 4: 下限报警(正常时继电器励磁) ②第2报警输出 1: 上限报警(报警时继电器励磁) 2: 上限报警(正常时继电器励磁) 3: 下限报警(报警时继电器励磁) 4: 下限报警(正常时继电器励磁) ③供电电源 交流电源 B: 100V AC C: 110V AC D: 115V AC F: 120V AC G: 200V AC H: 220V AC J: 240V AC 直流电源 S: 12V DC R: 24V DC V: 48V DC P: 110V DC ④附加代码 特殊规格 不写入:无特殊规格 /Q:特殊规格(请从特殊规格之项另行选择) 特殊规格(可指定多项) 涂层(详细内容请参照公司网页) /C01: 硅涂层 /C02: 聚氨酯涂层 /C03: 橡胶涂层 端子螺丝材质 /S01:不锈钢 机器规格 构造: 插入式构造 连接方式: M3.5螺丝端子连接 端子螺丝材质: 铁表面铬酸盐处理 (标准) 或不锈钢 机壳材质: 黑色耐燃性树脂 隔离: 输入-第1报警输出-第2报警输出-电源间 设定: 旋转开关 (可从前面调整) 设定范围: 0~99%、设定幅度为1% 回滞偏差: 0.7~2.5% 显示灯: 红色LED、继电器励磁时亮灯 通电时间: 接通电源后约2秒钟继电器非励磁 2线制变送器使用时的电源规格 输出电压范围: 24~28V DC(无负载时) 电流容量: 22mA DC以下 短路保护电路 极限电流: 35mA以下 允许短路时间: 无限 输入规格 电流输入 输入电阻: 内置输入电阻器 输出规格 额定负载: 100V AC 1A (cos ?=1) 120V AC 1A(cos ?=1) 240V AC 0.5A(cos ?=1) 30V DC 1A (电阻负载) 最大开关电压: 380V AC 125V DC 最大开关功率: 120VA (AC) 30W (DC) 最小负载: 5V DC 10mA 机械寿命: 5000万次 设置规格 供电电源 ?交流电源: 允许电压范围 额定电压+10% 50/60Hz±2Hz 约2.5VA ?直流电源: 允许电压范围 额定电压±10% 但是,110V DC时为85~150V 纹波系数10%p-p以下 约2W(24V DC时约80mA) 使用温度范围: -5~+60℃ 使用湿度范围: 30~90%RH (无冷凝) 安装: 壁面安装或DIN导轨安装 重量: 约380g 性能 (以相对于量程的百分比来表示) 设定精度: ±0.5% 工作点的重复精度: ±0.05% 温度系数: ±0.015%/℃ 响应时间: 约0.7s (90%设定时的0→100%输入) 电源电压变动的影响: ±0.1%/允许电压范围 绝缘电阻: 100MΩ以上/500V DC 隔离强度: 输入-第1报警输出-第2报警输出-电源- 地面间 2000V AC 1分钟 面板图 外形尺寸图(单位 : mm)?端子编号图 简易电路图?端子接线图

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题