编辑: star薰衣草 | 2019-07-01 |
2 5% ~
1 .
0 0%, 并对收集到的有关试件进行计算分析.在 此基础上, 本文讨论了2种规范的计算方法, 并对今 后的研究提出建议.
1 两种规范的承载力计算方法 1.
1 圬工规范的计算方法 圬工规范分别提供了砌体偏压柱和素混凝土偏 压柱承载力的计算方法. 1. 1.
1 砌体偏压柱 按照圬工规范第4. 0. 5节规定[ 2] , 砌体受压构 件承载力计算公式为 γ 0荦d≤ φ 1(1)φ=
1 -( 0/) [1+( 0/)2]{1+αβ(β-3)[1+1.33(0/)2]}(2)β= 03.
5 (3)式中: γ
0 为结 构重要系数;
荦d 为轴向力设计值;
为构件截面面积;
1为材料标准抗压强度设计值;
φ 为构件轴向力的偏心距
0 和砌体构件长细比β 对 受压构件承载力的影响系数;
为截面重心至偏心 方向的截面边缘的距离;
槲孛婊刈刖;
为截 面形状系数;
α为与砂浆强度有关的系数;
为不同 砌体材料构件的长细比修正系数, 混凝土预制块砌 体取1. 0;
0为构件计算长度. 1. 1.
2 素混凝土偏压柱 按照圬工规范第4. 0. 8节[
2 ] 规定, 混凝土受压 柱承载力的计算公式为 γ 0荦d ≤φ
0 1( -2 0) (
4 ) 式中: φ
0 为混凝土构件的稳定系数;
狻 璺直鹞匦 截面宽度与高度. 1.
2 钢混规范的计算方法 钢混规范[ 1] 提供 了钢 筋混凝土 偏压 柱的承载力计算方 法.根据第5. 3.
5 节规定, 对于配置普通箍筋的 钢筋混凝土矩形偏压构件, 其承载力计算公式为 γ 0荦d≤荦u=1+2s 2- σ s s
1 (
5 ) γ 0荦d s≤10- ()2+
2 s 2( 0- s2) (
6 ) s= η 0+ /2- s1(7)91交通运输工程学报2014年 σ s= ε c u s λ 0()-1 (
8 ) 式中: 荦u 为构件承载力;
孛媸苎骨叨;
2为钢筋抗压强度设计值;
σ s 为钢筋的应力;
s
1、 s
2 分别为构件受拉区、 受压区纵向普通钢筋的截面面 积;
s为轴力作用点至受拉钢筋合力点的距离;
0为截面有效高度;
s
1、 s2分别为构件受拉区、 受压区 纵向普通钢筋的保护层厚度;
s 为普通钢筋的弹性 模量;
ε c u 为截面非均匀受压时, 混凝土的极限压应 变, 当混凝土强度等级在 C
5 0及以下时, 取0 .
0 0
33 ;
λ为截面受压区矩形应力图高度与实际受压区高度 的比值, 当混凝土强度等级在C50及以下时, 取0.8;
η为偏心距增大系数. 对于
0 / 榇笥1
7 . 5的构件, η的计算公式为 η=1+
1 14
0 0 0/00()2ζ1ζ2(9)ζ1=0. 2+2.
7 00≤1.
0 (
1 0 ) ζ
2 =1.
1 5-0.
0 1 0琛1.
0 (
1 1 ) 式中: ζ
1 、 ζ
2 分别为荷载偏心率与构件长细比对截面 曲率的影响系数.