27 环保型功率表 KW7M 环保型功率表 具备功率测量所需功能的DIN型! 特点控制柜内可安装薄型22.

5mm的功率计 功率测量功能 瞬时功率・累计用电量・各相电压・电流显示 对应2次边电流5A CT、AC 400V的功率测量 对应网络(标准配备RS485通信功能) 对应RoHS 品种主体 相位及线式 操作电压 输入测量电压 订购产品号 单相2线式 单相3线式 三相3线式 100-120/200-240V AC 100/200V AC AKW7111 专用电流互感器(CT) 1次边额定电流 订购产品号 5A/50A AKW4801C 100A AKW4802C 250A AKW4803C 400A AKW4804C 工具及软件 品名 内容 备注 KW Monitor

1 (环保型功率表专用数据采集软件) 执行各种参数的设定、各种测量值的编辑和监控等. 可从本公司网站上 下载(免费)

2 KW Watcher (电力测量动作确认用工具) 使用Web Datalogger Unit(DLU)和环保型功率表时,使用该工具. 可简单地实现DLU内存储的数据的"可视化" 其他工具 品名 内容 备注 KW7M环保型功率表 用户手册(pdf) 对环保型功率表的详细使用方法进行解说(pdf) 可从本公司网站上 下载(免费)

2 可选件 品名 内容 订购产品号 机器安装导轨 用于固定DIN导轨端子台的导轨 ATA48011 固定金属件 用于固DIN导轨 ATA4806 终端螺丝刀 用于Phoenix端子台接线 AFP0806 额定及性能概要 P.28 测量项目 P.28 各部分的名称 P.29 使用注意事项 P.39 端子排列及接线图 P.30 尺寸图 P.30 可选件 P.41 请务必根据配电方式来购买专用CT. (使用二次边5A 的CT 时,也需要使用AKW4801C.) 注)1. KW Monitor为MEWTOCOL专用.对于MODBUS(RTU)不能使用. 2. 下载时需要注册用户信息. KW7M环保型功率表(AKW7)

28 功率输入规格 主体规格 项目 规格 相位及线式 输入电压 额定 允许 允许测量电压 VT比 输入电流 CT比 特殊功能 切断电流 精度 (不包含CT・VT 的误差) 基本精度 温度特性 频率特性 测量项目 项目 单位 数据范围 瞬时功率(有效) kW 0.00~999999.99 累计用电量(有效) kWh 0.00~9999999.9 电流 L1(CT1)相电流 A 0.0~6000 L2(CT2)相电流 A 0.0~6000 电压 1-2间电压 V 0.0~9999 2-3间电压 V 0.0~9999 电费 注) 0.00~99999999 注)目的在于节能,用于进行自主管理,不能将其用作电费付款计算. 额定及性能概要 项目 规格 额定工作电压 100-120/200-240V AC 额定频率 50/60Hz通用 额定消耗功率 6VA(AC 240V 25℃) 允许操作电压范围 85-132/170-264V AC (额定工作电压的85~110%) 允许瞬时停电时间 10ms 使用环境温度 -10℃~+50℃(保存温度为-25℃~+70℃) 使用环境湿度 30~85%RH(at 20℃ 应无凝露) 耐电压(初始值) 绝缘的电路之间:2000V/1min ・绝缘电路之间(①-②之间、②-②之间、①-③之间) ①电源端子(1(R)、2(N、S)、3(T))、 所有CT输入端子(CT1(+、-)、CT2(+、-)) ②所有RS485端子(+、-、E) ③所有脉冲输出端子(+、-)・外壳-所有端子 绝缘电阻(初始值) 与耐电压的测量部位相同:100MΩ以上 (DC 500V兆欧表测试) 耐久振动 10~55Hz(周期1分钟)单振幅:0.375mm(上下、左右、前后各方向:1小时) 耐久冲击 294m/s2 以上(上下、左右、前后各个方向5次) 显示方式 8位7段码LCD 停电存储方式 EEP-ROM(改写次数10万次以上) 重量 约100g 1次边额定 单相2线、单相3线、三相3线(通用) 单相2线: 100-120/200-240V AC(通用) 单相2线: 85-132/170-264V AC(通用) 单相3线: 85-132V AC 三相3线: 170-264V AC 单相3线: 100-120V AC 三相3线: 200-240V AC 额定输入电压的85%~110% 1.00~99.99(可在设置模式下设置) 对超过240V AC的负载进行测量的情况下,外部需要使用一个计量仪器用变压器(VT).(市售VT的二次边额定为110V) ・5A/50A/100A/250A/400A(使用专用CT的情况下)(可在设置模式下进行选择) ・1~4000A(使用2次边额定电流为5A的CT的情况下)(可在设置模式下进行选择) 精度保证范围:各CT的额定电流的10~100% 精度保证范围:各CT的额定电流的10~100% 1~4000/5A(可在设置模式下进行选择) 对超过400A电压的的情况下,请使用2次边额定电流5A的市售CT 使用2次边5A的CT进行测量时 1.0~50.0%F.S. 瞬时功率・累计用电量・电压・电流・电费 ±2.5%F.S.+1 digit以内(at 20℃,额定输入、额定频率、功率因素为1) ±(1.5% F.S./10℃+1digit)(对于-10~+50℃的范围、额定输入、功率因数1) ±(1.5% F.S. +1digit)(对于额定频率基准下频率±5%变化、额定输入、功率因数1) KW7M环保型功率表(AKW7)

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)