编辑: ok2015 2019-07-01

3 项目建设内容 产品方案见下表 1-4. 表1-4 建设项目产品方案 序号 产品名称 规格 生产能力 年工作时数 扩建前 扩建后 增加量

1 蒸汽 1.3MPa,177℃ 70080t/a 140160t/a +70080t/a

8760 4 公用工程和辅助工程 全厂的公用及辅助工程情况见表 1-5: 表1-5 全厂公用及辅助工程情况 类别 建设名称 设计能力 备注 扩建前 扩建后 增减量 主体 工程 锅炉房 320m2 320m2

0 位于桑田岛生物产业园 1#厂房-1 层预留空间 贮运 工程 成品仓库 项目无原辅材料,无需贮存场所.项目自来水、电能、燃气随用随取,蒸 汽直接供应至用热单位,无需贮存. 原料仓库 项目能耗、产品均采用密闭管道运输 公用 工程 给水工程 28032t/a

55918 t/a 27886t/a 依托产业园供水系统 软水工程 36t/h 36t/h

0 依托原有

2 台软水装置 (MS-600C,单台 18m3/h) 图例 新增锅炉 原有锅炉 蒸汽管

7 排水工程 13110.8t/a 26104.8 t/a 12994t/a 依托产业园排水管网 供电工程 455520KWh/a 911040KWh/a 455520KWh/a 依托产业园供电系统 环保 工程 废气 锅炉废气 通过 25m 排 气筒排放 通过原有 25m 排气筒排放

0 依托原有

1 根25m 排气 筒 废水 锅炉排 水、反冲 洗排水 13110.8t/a 26104.8 t/a 12994t/a 经市政污水管网接入园 区污水处理厂处理 噪声 生产过程 设备减震、厂房隔声等达标排放 固废 生活垃圾 生活垃圾收集后环卫部门统一清运 依托说明:1.软水装置:项目原有软水装置制水能力为

36 m3 /h,一期项目仅需要 16m3 /h,因此仍有

20 m3 /h 的余量,满足本次 16m3 /h 的需要,因此不用新增软水装置.

2 锅炉排气筒:原有排气筒内径为 1m,本项目共用原有

1 根排气筒,烟气量共计为 16788m3 /h,出口风速 为5.94m/s.原有排气筒设计可满足新增烟气量的排放.

5、地理位置及周围环境简况 项目利用已租赁的生产厂房进行生产活动, 本次扩建项目占用原有生产车间, 项目四 周均为工业企业厂房. 桑田岛生物产业园北侧为独墅湖大道, 独墅湖大道以北为规划的绿 化用地;

产业园西侧为规划的供应设施用地,目前闲置;

产业园南侧为新城路,新城路以 南为空地;

产业园东侧为园区道路,道路以东为规划的工业用地.项目周边环境概况见附 图2. 项目位于 1#厂房地下一层的锅炉房内,锅炉房用地为产业园预留的公辅设施用地, 锅炉房四周为停车位,无其它公辅设施、化学品库或工业企业.项目楼上均为产业园内的 标准厂房.桑田岛生物产业园平面布置见附图 3.

6、政策相符性分析 本项目为内资企业,其生产设备、产品及工艺不属于国务院《促进产业结构调整暂行 规定》 (2011 年本) 、 《产业结构调整指导目录(2011 年本)》 (2013 年修订)中限制和淘汰 类项目,不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012 年本) 》 (2013 年修订) 中限制和淘汰类项目,不属于《苏州市产业发展导向目录(2007 年本) 》中所列禁止、限 制和淘汰类项目, 亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业, 符合国家产业政策. 本项目锅炉排水及反冲水排水接入苏州工业园区污水处理厂处理达标后排放, 因此符 合《江苏省太湖水污染防治条例》 (2018 年修正本)要求.

7、规划相符性分析

8 根据苏州工业园区园区总体规划,桑田岛地区(科教创新产业区)总体定位为科技研 发、教育、产业、生态及配套功能为一体的综合区.未来还将建设桑田岛世界名校区,该 区域位于独墅湖大道以北、吴淞江南.按照........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)