编辑: GXB156399820 2019-06-30
工业和信息化部节能机电设备(产品)推荐目录 (第四批) 二一三年二月 目录

一、变压器.

1

二、电机.10

三、工业锅炉.12

四、塑料机械.21

五、压缩机.27

六、制冷设备.36

七、泵.56

八、风机.67

九、热处理.74

1

一、变压器 序号 设备名称 型号 主要技术参数 适用范围 执行标准 推荐理由 1-1 配电变压 器S11-30~1 600/10 额定容量:30~1000kVA 阻抗电压:4% 空载损耗: 0.48kW(315kVA) 0.98 kW(800kVA) 负载损耗: 3.83kW(315kVA) 7.50 kW(800kVA) 输配电站及 发电机组升 压站以及大 型企业供电 用GB20052-2006 《三相配电变压器能效 限定值及节能评价值》 相关指标: 节能评价值 空载损耗: ≤0.50kW(315kVA) ≤1.03kW(800kVA) 负载损耗: ≤3.83kW(315kVA) ≤7.88kW(800kVA) 能效、环保、技术 指标符合国家标准要 求.与S9 型配电变压 器相比, 空载损耗和负 载损耗都有较明显的 下降,节能效果好, 可 替代 S9 型产品. S13-M-20 0/10 额定容量:200kVA 阻抗电压:4.0% 空载损耗:0.23kW 负载损耗:2.42kW 三相 10kV 配电网 GB20052-2006 《三相配电变压器能效 限定值及节能评价值》 相关指标: 节能评价值 空载损耗:≤0.24kW 负载损耗:≤2.73kW

2 序号 设备名称 型号 主要技术参数 适用范围 执行标准 推荐理由 1-1 配电变压 器S11-M-30 ~2500/20 额定容量:30~2500kVA 阻抗电压:5.5% 空载损耗: 0.33kW(250kVA) 0.84kW(800kVA) 1.44kW(1600kVA) 负载损耗: 2.98kW(250kVA) 7.34kW(800kVA) 14.4kW(1600kVA) 厂房、电网 GB20052-2006 《三相配电变压器能效 限定值及节能评价值》 相关指标: 节能评价值 S11-M-30~2500/20 空载损耗: ≤0.40kW(250kVA) ≤0.98kW(800kVA) ≤1.64kW(1600kVA) 负载损耗: ≤3.05kW(250kVA) ≤7.50kW(800kVA) ≤14.50kW(1600kVA) SCB11-1000/10 空载损耗:≤1.59kW 负载损耗:≤8.18kW 能效、环保、技术 指标符合国家标准要 求.与S9 型配电变压 器相比, 空载损耗和负 载损耗都有较明显的 下降,节能效果好, 可 替代 S9 型产品. SCB11-1 000/10 额定容量:1000kVA 阻抗电压:6% 空载损耗:1.42kW 负载损耗:7.95kW

3 序号 设备名称 型号 主要技术参数 适用范围 执行标准 推荐理由 1-2 立体卷铁 心油浸式 配电变压 器S13-M.R L-30~630 /10 额定容量:30~630kVA 阻抗电压:3.98% 空载损耗: 0.32kW(315kVA) 负载损耗: 3.47kW(315kVA) 城市和农村 电网 GB20052-2006 《三相配电变压器能效 限定值及节能评价值》 相关指标: 节能评价值 空载损耗: ≤0.34kW(315kVA) 负载损耗: ≤3.83kW(315kVA) 空载、 负载损耗达 到国家节能评价值要 求,与S9 变压器相比 明显降低,可替代 S9 系列产品. 1-3 无励磁调 压配电变 压器 SB13-M- 1000/10 额定容量: 1000kVA 阻抗电压:4.5% 空载损耗:0.81kW 负载损耗:9.48kW GB20052-2006 《三相配电变压器能效 限定值及节能评价值》 相关指标: 节能评价值 空载损耗:≤0.83kW 负载损耗:≤10.03kW 空载、 负载损耗达 到国家节能评价值要 求,与S9 变压器相比 明显降低,可替代 S9 系列产品.

4 序号 设备名称 型号 主要技术参数 适用范围 执行标准 推荐理由 1-4 干式非晶 合金铁心 配电变压 器SCBH15- 2000/10 额定容量:200~500kVA 阻抗电压:4% 空载损耗: 0.88kW(500kVA) 负载损耗: 13.94kW(500kVA) 城市和农村 电网、有防 火要求的场 所GB20052-2006 《三相配电变压器能效 限定值及节能评价值》 相关指标: 节能评价值 空载损耗: ≤1.0kW(500kVA) 负载损耗: ≤16.96kW(500kVA) 空载、 负载损耗达 到国家节能评价值要 求,与S9 变压器相比 明显降低,可替代 S9 系列产品. 1-5 非晶合金 地下式路 灯配电变 压器 SCBH15- MD-30~6 30/10 额定容量:30~630kVA 阻抗电压:4% 空载损耗: 0.18kW(315kVA) 负载损耗: 4.95kW(315kVA) 城市和农村 电网 GB20052-2006 《三相配电变压器能效 限定值及节能评价值》 相关指标: 节能评价值 空载损耗: ≤0.24kW(315kVA) 负载损耗: ≤5.15kW(315kVA) 空载、 负载损耗达 到国家节能评价值要 求,与S9 变压器相比 明显降低,可替代 S9 系列产品.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题