编辑: 飞翔的荷兰人 | 2019-06-30 |
.160512050402 NMGXKD-4-ZJ110-B/4 检测报告TEST REPORT 检测编号:XKDH18093 内蒙古新康达环境保护检测有限公司 XIN KANG DA Environmental Protection Testing (INNER MONGOLIA) Co., Ltd 二零一八年九月二十七日 项目名称: 呼和浩特嘉盛新能源有限公司两台在线设 备有效性审核、无组织臭气、厂界噪声检测 委托单位: 呼和浩特嘉盛新能源有限公司 检测类别: 委托检测 NMGXKD-4-ZJ110-B/4 XKDH18093 内蒙古新康达环境保护检测有限公司 第1页共21 页声明
一、本报告加盖本公司检验检测专用章后生效;
二、对委托单位送样样品检验时,检验检测数据和结果仅对来样负责.无法复现的样品, 不受理申诉.
三、用户对本报告若有异议,可在收到本报告后
15 日内,向本公司提出书面申诉,超过申 诉期限,概不受理.
四、未经许可,不得部分复制本报告;
任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无 效,其责任人将承担相关法律及经济责任,我公司保留对上述行为追究法律责任的权 利.
五、我公司对本报告的检测数据保守秘密,存档报告保存期限为
6 年. 地址:中国内 蒙古自治区呼和浩特市回民区新华西街永盛巷13 号楼A段4层邮政编码:010010
电话:0471-5153379 传真:0471-5153379 电子邮件:nmgxkd@163.com NMGXKD-4-ZJ110-B/4 XKDH18093 内蒙古新康达环境保护检测有限公司 第2页共21 页 检测报告 委托单位 呼和浩特嘉盛新能源有限公司 通讯地址 土默特左旗兵州亥区域服务中心袄太村 联系人 刘部长 联系电话
18604891716 采样负责人 胡亮 采样日期
2018 年09 月21 日 样品状态 滤膜、采气瓶、吸收液 分析日期
2018 年09 月21 日、25 日 检测目的 为企业提供检测数据 检测内容
1、有组织废气:二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、烟温、流速、含氧量、湿度、氯化氢
2、无组织臭气:恶臭
3、噪声:工业企业厂界噪声 检测依据及 仪器设备 见第
3 页、第4页、第19 页、第20 页 检测结果 见第
18 页、第19 页、第20 页、第21 页 编制:检测机构检验章 审核: 签发:签发日期 年月日NMGXKD-4-ZJ110-B/4 XKDH18093 内蒙古新康达环境保护检测有限公司 第3页共21 页
1、前言 呼和浩特市西郊垃圾焚烧发电项目位于呼和浩特市土左旗兵州亥区域服务中心袄太村西, 项目建 设用地面积 92.69 亩,项目总投资为
35974 万元人民币,终期建设规模为
3 炉2机,分两期建成,一 期设计建设垃圾处理规模为
1000 吨/日,建设 2*500 吨/日循环流化床锅炉,配套
2 台12MW 汽轮发电机 组,1#、2#机组锅炉除尘设备均为布袋除尘器,脱硫方式均采用半干脱硫净化反应塔,脱硝工艺均为 SNCR 脱硝.1#、2#机组锅炉均安装了北京雪迪龙科技股份有限公司生产的 CEMS 系统.1#、2#机组 锅炉各用一个排气筒,排气筒高度为
80 米.后续考虑到垃圾增长适时进行项目扩建,并预留一台锅炉 的扩建场地;
一期项目在取得各项合法合规项目建设手续以后,于2018 年初已经投入生产运营. 内蒙古新康达环境保护检测有限公司于
2018 年09 月21 日对该公司的 1#机组、2#机组锅炉出口 的2套烟气 CEMS 分别进行了比对监测.
2、监测质量保证 2.1 现场采样和实验室分析人员均持有上岗证;
2.2 采样和分析均严格执行 HJ/T 397-2007《固定源废气监测技术规范》及HJ/T 373-2007《固定污 染源监测质量保证与质量控制技术规范》中的质量保证与质量控制测技术规范要求;