编辑: Mckel0ve 2019-06-30

不得将废弃涂料、溶剂等物倒入中水原水收集管道中. b) 在室内装饰装修验收时,核查中水管线,防止中水管道与生活饮用水管道误接.对于隐蔽管 路的连接处,应在隐蔽前作好检查. c) 向使用中水或可能接触中水的人员做好中水安全使用的告知和宣传,告知内容:中水用途、 水质标准、安全防护和注意事项等.特别要提示中水禁止用于:饮用、洗菜、做饭、洗澡、 洗衣服、擦桌子和擦洗汽车内部等.长期无人使用的便器水箱应将所存中水放空. 4.3.5 绿地灌溉应防止中水与人身体接触,出水口附近

10 米范围内,不宜设居民饮食和饮水点. 4.4 水质检测与管理 4.4.1 水样取样点应有清晰的标识.原水取样应在调节池出水口,中水取样应在中水池进水口前.余 氯指标测定取样点应包含: 控制点――管网末端的测定点, 辅助控制点――中水站内的消毒接 触反应池后. 4.4.2 应由具备相应资质的单位出具水质全项检测报告,其取样和检测方法应符合国家有关标准规 定. 4.4.3 水质检测项目与周期,应符合附录 D 表D.1 的规定. 4.4.4 日常水质监测方法参见附录 E. 4.4.5 中水运行管理及供水单位应接受北京市水行政主管部门对中水的水质监督和抽检. 4.4.6 已经正常供水的中水设施,一经检出中水水质不合格,应立即停止供应中水,改供自来水,并 及时整改、调试.调试后,中水水质经全项检测合格后,方可供水. 4.4.7 必要时应对中水及其原水进行同步检测. 4.5 设备维护保养 4.5.1 运行管理单位应加强对中水设施的维护管理.如需停止使用,应 及时报告所属节水主管部门备 案. 4.5.2 运行管理人员和维修人员应按设备管理制度进行日常维护保养. 4.5.3 各种机械设备除日常保养外,还应按设计要求或制造厂的要求进行大、中、小修. 4.5.4 压力容器等设备重点部件的检修,应由具备相应资质的维修单位进行. 4.5.5 定期检查、更换各项安全设施和防护用品. 4.6 应急预案 4.6.1 传染病爆发期间管理单位应指定专人参与应急指挥系统. 4.6.2 疫区的中水应停止用于娱乐性景观用水. 4.6.3 发生疫情的隔离区应停止供用中水,消毒后改用自来水供水. 北京市水务局 2013年03月28日 委办局用户专用 DB11/T 348―2006

4 4.6.4 非隔离区继续运行的中水系统应加强消毒, 增加水质监测频率,保 持处理站通风换气状况良好. 4.6.5 应按照国家和北京市有关要求实施应急措施.

5 工艺设施运行维护 5.1 格栅 5.1.1 栅渣应定时清除,清捞出的栅渣,应妥善处置. 5.1.2 格栅除污机运行时,应监视机电设备的运转情况,注意传动链条和轴承的磨损,发现故障应停 车检修. 5.1.3 格栅除污机每年应进行一次彻底清洗和防锈蚀处理. 5.1.4 汛期应加强巡视,增加清污次数. 5.2 水泵 5.2.1 水泵启动和运行时,操作人员不应接触转动部位. 5.2.2 不应频繁启动水泵.停止和启动的时间间隔应在

5 分钟以上. 5.2.3 水泵在运行中,应严格执行巡回检查制度,并符合下列规定: a) 各种仪表显示正常、稳定. b) 滚动轴承自身温度不超过规定要求. c) 水泵机组无异常的噪音或震动. 5.2.4 水泵运行中发现异常情况,应立即停泵. 5.2.5 水泵日常保养应按说明书要求进行. 5.3 调节池 5.3.1 调节池每年至少应清洗一次.搅拌装置应定期检修. 5.3.2 清洗调节池前,应注意通风.对于加盖的调节池,应进行强制通风. 5.3.3 当调节池经常发生溢流时,应对液位控制器上下限位或整个系统进行调节. 5.3.4 应定期检验液位控制器,防止异物缠绕. 5.4 生物反应池 5.4.1 应使生物反应池的进水流量均匀稳定,尽量减少进水的间断. 5.4.2 生物接触氧化池出口处的溶解氧浓度应保持在

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题