编辑: 元素吧里的召唤 2019-06-30

停炉期间采用 活性炭吸附+臭氧氧化除臭 工艺 ,确保恶臭污染物达标排放.

(三)噪声 本项目主要采取厂房封闭、设备基础减震、设置隔音板、控制车流量等措施 进行防治, 确保厂界噪声达标.

(四)固体废物 焚烧炉渣全部运至安定垃圾卫生填埋场填埋;

飞灰按照转运联单要求由有危废 处理资质的单位外运处置.

(五)其他环境保护设施和措施 1.环境风险防范设施 氨水储罐和地上油罐外均设有围堰,垃圾池、渗滤液收集池和渗滤液导流渠采 取多层防渗结构;

依据《突发环境事件应急管理办法》要求,针对飞灰泄漏、化学品 (酸、碱、氨水、柴油)局部泄漏等事故制定了《环境风险应急预案》. 2.运营监测计划 项目依据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》(环发 〔2013〕81号)要求,制定了自行监测和信息公开方案,监测内容包括项目产生 的废气、废污水、噪声、炉渣等污染物及周边环境质量等. 焚烧炉排气筒均安装了烟气在线监测装置,并与北京市环保局和北京市城市 管理委员会联网.排污口附近设置了环境保护图形标志牌,各排放口高度、内径 等参数符合相应要求,监测口及采样平台符合监测规范要求.

四、环境保护设施调试效果 1.废水 验收监测期间,地埋式生活污水处理站和渗滤液处理站出水水质符合《城市 污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T 18920-2002)和《城市污水再生利用工业 用水水质》(GB/T 19923-2005)中的相应要求. 2.废气 验收监测期间,2台焚烧炉的废气排放浓度均符合现行《生活垃圾焚烧污染控 制标准》(GB18485-2014 ) 和环评批复中《欧盟垃圾焚烧厂排放物限值》(2000/76/EU)中的限值要求.飞灰仓颗粒物排放浓度符合《北京市大气污染物综 合排放标准》(DB 11/501-2017)限值要求.食堂油烟排放浓度符合《饮食业油烟 排放标准(试行)》(GB18483-2001)限值要求. 验收监测期间,项目无组织排放符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 新扩改二级标准限值的要求. 3.厂界噪声 依据环评批复,项目西厂界执行3类标准,其余各厂界执行1类标准,各厂界 噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)标准要求. 4.固体废物 监测期间焚烧炉炉渣的热灼减率均小于 5%, 符合执行标准《生活垃圾焚烧污 染控制标准》(GB18485-2014)的要求.

五、工程建设对环境的影响 验收监测期间,项目厂区周边敏感点各监测因子均符合《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)和《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中 居住区大气中有害 物质的最高容许浓度 , PM10和PM2.5在同期北京市区域环境例行监测值范围内. 项目厂区上下游水井地下水各监测指标均满足《地下水质量标准》(GB/T 14848-93)Ⅲ类水质标准. 项目实行雨污分流,项目废(污)水经处理达标后全部综合利用,不外排. 项目厂区附近的土壤环境质量各项指标均满足《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)二级标准.二f英浓度处在北京地区土壤环境背景值浓度范围 之内. 依据验收期间检测结果,项目建设未改变区域环境功能,对环境的影响可接 受.

七、验收结论 按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的规定,经验收工作组逐一对 照核查后,同意本项目通过竣工环境保护验收. 建议下一步在厂区范围内设置地下水监测井,以及飞灰在厂内进行稳定化处 理. 北京市城市管理委员会 2018年4月27日 ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)