编辑: 252276522 2019-06-30

4 历年修缮资料;

5 所在地城市建设规划和市容要求. 3.4.2 围护结构进行节能诊断时, 应对下列内容进行现场检查:

1 墙体、屋面、地面以及门窗的裂缝、渗漏、破损、冻害 状况;

2 屋面结构及构造:结构形式、防水构造、排气构造、保 温构造及厚度;

3 外墙结构及构造:结构形式、厚度、保温构造及厚度;

4 外窗:型材种类、开启方式、玻璃结构、密封形式及气 密性、翘曲变形情况;

5 单元门、户门:构造、材料、密闭形式;

6 其他:与非采暖空间相邻的楼板、分隔墙、外挑楼板等

6 的材料、厚度等. 3.4.3 围护结构节能诊断时,应按现行国家标准《民用建筑热 工设计规范》GB

50176 的规定验算其热工性能,必要时应对部 分构件进行检测. 围护结构热工性能检测依据现行行业标准 《居 住建筑节能检测标准》JGJ/T

132 进行.围护结构热工计算和检 测应包括下列内容:

1 屋面的保温性能;

2 外墙的保温性能;

3 外窗的气密性;

4 围护结构热工缺陷. 3.4.4 围护结构节能诊断应根据建筑物现状、围护结构现场检 查和热工性能计算与检测的结果等对其热工性能进行判定, 将以 下结果纳入节能诊断报告:

1 建筑围护结构各组成部分的传热系数;

2 建筑围护结构存在的热工缺陷状况;

3 建筑物耗热量指标. 3.5 集中供暖系统节能诊断 3.5.1 供暖系统节能诊断前,应收集下列资料:

1 供暖系统设计施工图、计算书和竣工图纸;

2 历年维修改造资料;

3 供暖系统运行记录及

3 年以上能源消量. 3.5.2 供暖系统诊断时, 应对下列内容进行现场检查、 检测、计算,将以下结果纳入节能诊断报告:

1 锅炉效率、单位锅炉容量的供暖面积;

2 单位建筑面积的供暖耗煤量(折合成标准煤)、耗电量和 水量;

3 供暖系统补水率;

4 室外供热管网热损失率;

5 室外供热管网水力平衡度、调控能力;

7 6 室内供暖系统形式、水力失调状况和调控能力. 3.5.3 对锅炉效率、系统补水率、室外供热管网水力平衡度、 室外供热管网热损失率、 耗电输热比等指标参数的检测应按现行 行业标准 《居住建筑节能检测标准》JGJ/T

132 执行. 3.6 改造项目继续使用年限的确定 3.6.1 在进行节能改造前,应收集既有居住建筑结构状况和分 析验算节能改造后的继续使用年限的相关资料. 3.6.2 依据建筑结构的相关规范,对拟改造的既有居住建筑进 行分析验算,确定改造后的居住建筑可以继续使用年限.

8 4 节能改造方案 4.1 一般规定 4.1.1 对居住建筑实施节能改造前,应........