编辑: 笨蛋爱傻瓜悦 2019-09-04
1 金属材料――钢筋 表1-1 序号材料名称 检测项目 取样批量规定 取样送检要求 提供资料信息 检测依据的 标准或规程 01.

01.

01 热轧光圆钢筋 热轧带肋钢筋 每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的 钢筋组成.每批重量不大于

60 吨.超过

60 吨的 部分,每增加 40t(或不足 40t 的余数), 增加一个 拉伸试验和一个弯曲试验试样. 任选

5 根钢筋截取

5 支试样,长度约 550mm. 送检时携带该批钢筋的出 厂批量、炉号、生产厂家的出 厂合格证(或质保书)等相关 资料. 钢筋混凝土用钢 第1部分: 热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017 钢筋混凝土用钢 第2部分: 热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018 01. 01.

02 冷轧带肋钢筋 每批由同一牌号、同一外形、同一规格、同 一生产工艺和同一交货状态的钢筋组成,每批不 大于

60 吨. 重量偏差:每盘

1 支,长度约 550mm;

拉伸:每盘

1 支,长度约 450mm;

弯曲:每批

2 支,长度约 450mm;

同上 冷轧带肋钢筋 GB 13788-2017 01. 01.

03 钢筋混凝土用 余热处理钢筋 每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格、 同一交货状态的钢筋组成.每批重量不大于

60 吨. 任选

5 根钢筋截取

5 支试样,长度约 550mm. 同上 钢筋混凝土用余热处理钢筋 GB 13014-2013 01. 01.

04 低碳钢热轧圆盘条 每批由同一牌号、同一炉号、同一尺寸的盘 条组成. 拉伸: 任选

1 根盘条切取

1 支试样,长度约 450mm;

弯曲: 任选

2 根盘条切取

2 支试样,长度约 450mm. 同上 低碳钢热轧圆盘条 GB/T 701-2008 01. 01.

05 优质碳素钢 热轧盘条 每批由同一牌号、同一炉号、同一尺寸的盘 条组成. 拉伸: 任选

2 根盘条切取

2 支试样,长度约 450mm;

弯曲: 任选

1 根盘条切取

1 支试样,长度约 450mm. 同上 优质碳素钢热轧盘条 GB/T 4354-2008

2 金属材料――钢筋焊接、钢筋机械连接接头 表1-2 序号材料名称 检测项目 取样批量规定 取样送检要求 提供资料信息 检测依据的 标准或规程 01. 02.

01 钢筋焊接接头 ―闪光对焊 在同一台班内,由同一焊工完成的

300 个同 牌号、 同直径钢筋焊接接头作为一批. 当不足

300 个接头,可在一周内累计计算,累计仍不足

300 个接头时,应按一批计算. 从每批接头中随机切取

6 个试件, 其中

3 条拉伸,3 条弯曲(弯曲点应打磨至与母 材齐平) ,长度为 450mm. 送检时携带该批钢筋的 出厂批量、炉号、生产厂家 的出厂合格证(或质保书) 等相关资料. 钢筋焊接及验收规程 JGJ 18-2012 钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014 01. 02.

02 钢筋焊接接头 ―电弧焊 在现浇混凝土结构中,应以

300 个同牌号钢 筋、同形式接头作为一批;

在房屋结构中,应在 不超过连续二楼层中

300 个同牌号钢筋、同形式 接头作为一批.在装配式结构中,可按生产条件 制作模拟试件,每批

3 个,做拉伸试验. 每批随机切取

3 个接头进行拉伸试验, 长度为 450mm. 同上 同上 01. 02.

03 钢筋焊接接头 ―电渣焊 在现浇钢筋砼结构中,应以

300 个同牌号钢 筋接头作为一批;

在房屋结构中,应在不超过二 楼层中

300 个同牌号钢筋接头作为一批;

当不足

300 个接头时,仍应作为一批. 每批随机切取

3 个接头进行拉伸试验, 长度为 450mm. 同上 同上 01. 02.

04 钢筋焊接接头 ―气压焊 在现浇钢筋砼结构中,应以

300 个同牌号钢 筋接头作为一批;

在房屋结构中,应在不超过二 楼层中

300 个同牌号钢筋接头作为一批;

当不足

300 个接头时,仍应作为一批. 在柱、墙的竖向钢筋连接中,从每批接 头中随机切取

3 个接头做拉伸试验;

在梁板 的水平钢筋连接中, 应另切取

3 个接头做弯 曲试验. 同上 同上 01. 02.

05 预埋件钢筋 T 型接头 以300 件同类型预埋件作为一批.一周内连 续焊接时,可累计计算.当不足

300 件时,亦按 一批计算.从每批预埋件中随机切取

3 个接头做 拉伸试验. 试件的钢筋长度应≥200mm,钢板(锚板)长度和宽度应等于 60mm,并视钢筋直 径的增大而增大,每批

3 个. 同上 同上 01. 02.

06 钢筋机械连接接头 现场检验:同一施工条件下采用同一批材料 的同等级、同型式、同规格接头,以500 个为一 验收批,不足

500 个也作为一个验收批. 每批随机切取

3 个试件, 长度为 450mm;

现场检验进行抗拉强度试验;

工艺检验进行抗拉强度和残余变形试 验. 同上 钢筋机械连接通用技术规程 JGJ 107-2016

3 金属材料――结构钢 表1-3 序号材料名称 检测项目 取样批量规定 取样送检要求 提供资料信息 检测依据的 标准或规范 01. 03.

01 碳素结构钢 每批由同一牌号、炉号、质量等级、品种、 尺寸、交货状态组成,每批重量不大于 60t. (试样数量、规格如下,各项目的加工尺寸见 本表最后一行) 化学分析:1 个, 拉伸、弯曲:各1条高低温冲击:3 个/组 如需委托加工,送检钢材尺寸: 钢板:500*300(mm) 角钢:500mm 长两根 槽钢、H 型钢、工字钢:500mm

1 根 钢管:550~600mm

1 根 送检时附送该试样的 出厂批号、炉号、生产厂 家及合格证等相关资料. 碳素结构钢 GB/T 700-2006 01. 03.

02 低合金高强结构钢 每批由同一牌号、 质量等级、 炉罐号、 规格、 轧制制度或热处理制度尺寸及同一热处理制度 的钢材组成,每批重量不大于 60t. 化学分析:1 个;

拉伸、弯曲:各1条;

高低温冲击:3 个/组;

z 向性能:6 个/组. 同上 低合金高强度结构钢 GB/T 1591-2008 01. 03.

03 厚度性能钢板 Z

25、Z35 级钢板应逐轧制张进行检验. Z15 级钢板按批进行检验,每批钢板由同一 牌号、炉号、厚度、交货状态的钢板组成个,每 批重量不大于 50t.

6 个/组d0=6mm 或10mm,1.5d0≤LC400mm, ,每批重量不超过 100t. 化学分析:1 个;

拉伸:1 条 高低温冲击:1 组(3 个/组) 同上 冷弯型钢 GB/T 6725-2017 01. 03.

06 铸钢件 每批由同一牌号、等级、炉罐号、品种、尺寸、交货状态及同一热处理制度的钢材组成,每 批重量不大于 60t. 化学分析:1 个;

拉伸:1 条;

冲击:1 组(3 个/组) 硬度:1 个. 同上 一般工程用铸造碳钢件 GB/T 11352-2009 一般工程与结构用低合金铸 钢件 GB/T 14408-2014 拉、弯、冲、硬度、化分 等项目样品加工要求 (各种钢产品) 化学分析 样品加工尺寸(mm) : (1 个) 厚度≥10: 50*50*厚度 厚度

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题