编辑: 捷安特680 2019-09-04
概述 JDS AC220V 3A 系列智能电接点水位计 是我公司最新研制的智能水位测 量仪表,它采用单片机控制,具 有智能判断、分析功能.

主要用 于中温中压、高温高压锅炉汽包 水位的监视与控制, 也适用于高、 低压加热器、除氧器、凝汽器以 及水箱等水位的测量与控制. 由 只双色发光二极管实 现水位高度模拟显示,水相显 示绿色,汽相显示红色,形象 直观.四位 数码管直接显 示水位高度数值,读数准确. 并可开关选择显示各电极实际 电阻测量值,便于测量筒故障 分析. 可适配各类规格测量筒,根据 测量筒技术参数可设置各电极 对应的水位值、保护电极和报 警电极位置、水汽临界值等相 关参数,实现一表多用. 具有自动判断电接点断路与挂 当用户配有附加的保护电极测 采用 E PROM 技术,系统掉电 后,设定参数不丢失. 水汽临界值:

50 100 K , 电极点数:919

4 模拟显示:9

19 数字显示: 四位LED 数码管,显 示范围-

1999 9999 报警接点输出:两对常开接点

9 19 LED 水及准确报警的功能.在水位 未到达上、下限报警或保护点 时,如这些点的电极与筒体短 路,仪表不会进行报警和保护 动作;

在水位到达上、下限报 警或保护点时,如这些点的电 极断路,报警和保护功能照样 动作,继电器触点输出. 量筒时,其四个接点电极可接 入仪表,以实现三取二可靠逻 辑判断功能,以避免保护误动 作. 、 阻性负载

2 功能与特点 仪表型号 技术指标 ~ ~ Ω 可任 意设置 ~ 点测量电极,点保护电极(可选)~个双色发光 二极管 ~ JDS 产品名称 电 极点数9 -19 S:竖式 H:横式 ・1・ JDS系列智能电接点水位计 电接点水位计选型说明

160 80

250 mm

80 160

250 mm :

152 76 mm

76 152 mm

0 ) , * * 竖式: * * * 竖式: * ~ ℃, 相对湿度≤ Ω Ω以上测量筒的作用就是将水位的变 化通过电接点阻值的变化,转换 成电信息送至二次仪表 二次仪表 进行运算和逻辑判断, 最后以发光 二 极管和数 码管准确显示出水位 值. +

1 +

1 +

1 +

1 保护接点输出:两对常开接点 安装方式:盘装式 外形尺寸: 横式: 开孔尺寸 横式: 工作电源: 功耗:约 工作时间:连续运行 工作环境:温度: 水和汽的导电性能差别极大, 以发电厂汽包为例,一般水阻在 几十 左右,汽阻在几百 AC220 V 3A AC220 V 10% 50HZ , A/D I/O , 、 阻性负载 ± , 如图一 多路开关电路将各 点电接点的电阻值信息分时选通, 转 换成电 压信号 送至 转 换器,变成数字量,由单片机采 样后,经运算得出相应的电阻值,和预先设置的水汽阻临界值 进行比较,大于临界值的电极处 于汽中 ,单片 机通过 电路点 亮红发光二极管;

小于则点亮绿 发光二极管.从而以绿代表水相以红代表汽相.红、绿交界处 即水位,同时数码管上显示实际 水位值. 5VA -10

5 95% ( K K 工作原理 多路开关电路单片机驱动电路及发光二极管显示屏LED A/D ・2・ JDS系列智能电接点水位计 ・3・ JDS系列智能电接点水位计 面板设置 仪表设置 按键说明 ① 键:切换键,设置参数 时用于选择参数类型. ② 键:移位/定检键,在设置参数时用于选择参数的数位(个位、十位等);

在测试状态(循环 显示1~19点电接 点 电阻 测 量值)时,用于 固 定显 示某点电接点电阻测量值.③ 键:增加/选择键,在设置参数时用于给当前参数位加1;

在 测量 状态 (循 环显 示1~19 点电接点电阻测量值)时,用于手动选择显示电 接点位号. 仪表设置前先将仪表后端的 选择开关置于 测试 位置.仪 表开始循环显示各电接点电阻的 测量值.按 键,固定显示 某点电接点电阻测量值,按 键,循环显示各电接点电 阻测量值,再按 键可以选 择显示某个电接点电阻测量值. 如果要设置仪表参数,必须 先输入密码.按 键,仪表 显示 LC ,表示进入密码输入 状态,再按 键,用 、 两键配合输入密码

1997 . 临界值设置 按 键, 仪表显示 Fd , 表示进入 水 汽阻 临 界值 输入状竖式仪表 横式仪表 ・4・ JDS系列智能电接点水位计 态, 再按 键,用 、 两键配合输入水汽阻临界值.

2 表示两位小数点,

3 注:上、下限报警值必须与电 极高度值对应.按 键, 仪表显示 AH ,请求输入 上限报警值,再按 键, 用 、 两键配合输入上 限报警值.再按 键, 仪表显示 AL 请求输入下 限报警值,按 键用 、 两键配合输入下 限报警 值. 按 键,仪表显示 F00 , 请求输入起始水位值,即当测 量筒全 部在 汽中 对应 的水 位值,在按 键,用 、 两键配合输入对应 的水位值.再按 键, 仪表显示 F01 ,请求输入 当测量筒只有1点在水中对应 的水位值.在按 键, 用 、 两键配合输入对 应的 水位值.再按 键,仪表显示 F02 ,请求 输入当测量筒只有2点在水中 对应的水位值,按 键,用 、 两键配合输 入对应的水位值.再按 键, 仪表显示 F19 ,请求 输入当测量筒全部19点在水中 对应的水位值,再按 键,用 、 两键配合输 入对应的水位值. 按 键,仪表返回 到电阻测量状态. 设置完后,将仪表后端的 选择开关置于 工作 位置, 仪表开始正常工作. 按 键, 仪表显示 d0 , 请求输入水位值的小数点位 数,再按 键,用 、 两键配合输入小数点位 数.其中

0 表示没有小数 点,

1 表示一位小数点, 表示三位小数点. 注:上、下限保护值必须与 电极高度值对应.按 键,仪表 显示 A H ,请求 输入上限保护值, 再按 键,用 、 两键配合输入上限保护值.再 按 键 , 仪表显示 AL , 请求输入下限值, 按 键, 用 、 两键配合输入 下限值. 水位小数点位置 上、下限报警值设置 上、下限保护值设置 各电接点对应水位设置 ・5・ 500k 30k K1 A1 500k 30k K2 A2 500k 30k K17 A17 500k 30k K18 A18 A19 DT K19 500k 30k 图二 JDS系列智能电接点水位计 仪表使用 安装前的检验 如图二所示,先做一块模拟 板,上面有K1~K19个1*2单刀双掷开关,开关中点接后插座上 的DT( 筒体),开关一边接30KΩ电阻(模拟水阻),另一 边接500KΩ电阻(模拟汽阻)再将30KΩ和500KΩ电阻的另一头 相连,接至仪表后座的A1~ A19电接点输入端子上. 将K1~K10开关打向30K处,模拟A1~ A10电接点处于水相,K11~K19开关打向500K处,模拟 A11~K19电接点处于汽相.然后 将表后的选择开关打向 测试 位(见仪表后面板).再看表面 的数码管,左边二位将显示电接 点序号01~19,右边二位将显示 对应电接点的采样值(以十六位 进制显示如

64、A9等).这时会 发现01~10电接点的采样值大约 在3B左右,11~19电接点的采样 值在D5左右.从电极阻值和采样 值对照表知1~ 10电极阻值在30K左右,11~ 19电极阻值在500K左右.根据此值如仪器用在 除氧器等低压锅炉上可以取水、 汽阻采样值的中间偏高值为临界 值,如BF, 用在测量汽包水位上,临界值可以取接近汽阻值, 如C5.设置好临界值及其它参数 (见仪表设置),再将仪表后端 的选择开关打向 工作 位置, 电脑自动使仪表转入工作状态, 将每一点实际采样值和临界值比 较,令发光二极管和数码管显示 出此时的正确水位.按K1~ K19的顺序逐点接通或断开,面 板水位显示也会相应变化. ・6・ V ~ 电极阻值和采样值对照表 阻值 采样值 阻值 采样值 阻值 采样值 10K 30K 40K 50K 70K 80K 100K

17 3B 4A

57 6A

73 81 150K 200K 250K 300K 350K 400K 500K 9A AB B7 C0 C7 CC D5 600K 700K 900K 1100K 1500K DB DF E5 E9 EE FE ∞ JDS系列智能电接点水位计 注:因A/D存在离散性,对照表有一 定误差,但不超过10% ③ 交流 220V 接入仪器后端标 有220 的电源输入端,仪表开 始 工作. 本仪表有自动搜索水位及自动 滤除干扰信息的功能,如当汽相 中某接点: 挂水 时,电脑将连 续检测三秒钟,确实短路,才在 红色发光管中显示一点绿点;

当 水相中某接点断路,同样在绿色 发光管中显示一点红色;

数码管 都正确显示实际水位.如有超过 三点以上电接点同时断路或短路,电脑认为这是不可 能的干扰 信息,不予理睬,仍显示原来水 位. 校验时,当水位低于下限报 警、下限保护时,用万用表分别 测DB、DW二组常开触点,应有 输出.当水位高于上限报警、上 限保护时,分别测GB、GW二组 常开触点, 应有输出 . 以上检验一切正常,仪表即可 安装. ① 测量筒必须垂直安装,垂直 偏差不得大于2℃,用于测量汽包 水位时,筒体中点 零 须与汽 包水位的中心线处于同一平面. ② 仪表安装到控制屏后,根据 仪器后端插座进出线的符号意义,将测量筒上的电极由铅包地 缆,从下向上分别接于A1~ A19的插头上;

测量筒外壳接插 头上的DT(筒体);

仪器外壳接 入大地;

上、下限警及上、下保 护为常开触点输出,分别接入本 单 位的报警和保护系统. ④ 将后端扭子开关打向 测试 位,按照校验时的步骤,测 出现场1~19电接点的实际水、汽 阻采样值,从而确定正式使用的 临界值,再通过按键将临界值设 定好,并设置好其它参数.最后 安装 ・7・ V ~ 竖式仪表接线图 测试 工作 GB GW DB DW GB GW DB DW

220 V ~ A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 DT JDS系列智能电接点水位计 将仪表后端的选择开关打向 工作 位 ,仪表自动进入工作状态, 准确显示此时的锅炉水位. ⑤ 如果用户要求保护动作绝 对可靠,本仪表还提供了四个附 加电接点输入端, ~A23.具 体说明如下: 用户在原先测量筒附近加装 一个同样大小的测量筒,在和原 测量筒上限保护点同样高位置装 两个检测电极( 、 ),在 和原电极筒下限保护点同样高位 置也装两个检测电极(、),并将其用导线引入仪表 后插座的、、端点.然后将仪表内的一个跳线器 挑到 .这样仪表在检测到原电 极筒水位达到上、下限保护点时,还要同时测量附加电极筒内 水 位是 否达到、或、处,并且采取三取二的可靠 逻辑判断法,当水位有二点达到 上、下限保护点时,保护继电器 才动作,这样又进一步提高了保 护动作的可靠性和准确性. 仪表接线图分为竖式仪表接 线图和横式仪表接图 图中各符号 意义如下: ~ : ~ 测量点 、 :上限保护接点 、 :下限保护接点 :筒体 :高水位报警输出 :高水位报警输出 :低水位报警输出 :低水位报保护输出 :接A20 A21 A22 A23 A20 A21A22 A23 ON A20 A21 A22 A23 , 220V A20 A1 A19

1 19 A20 A21 A22 A23 Dt Gb Gw Db Dw 地220 :交流 电源 仪表接线 随机附件 仪表一台 仪表支架一付 说明书一份 合格证一张 横式仪表接线图 测试 工作

220 V ~ GB GW DB DW A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 DT A23 A22 A21 A20 A19 A18 A17 A16 A15 A14 A13 GB GW DB DW ・8・ JDS系列智能电接点水位计 ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)