一、 概述 1.1 说明 本手册包含有 DB-2100型恒压供水模糊控制器的安装、操作和配置信息. 控制器出厂时已装有所需的包括下列物品: z DB-2100型恒压供水模糊控制器 z 安装紧固件 z 短路块(用于远传表适配.当选用电流型压力反馈时,使用此短路块连接主控制板上的 JP1) z

1 本使用手册 远传压力表可作为选件供货. 1.2 控制器特点 功能完善: z 在DB-2000 的基础上增加了一个可编程多功能输入,调试更方便 z 多达

80 个功能参数选项、

9 种应用宏选择,全面满足供水用户各种复杂要求 z 采用模糊控制原理,自动优化时无需调整控制器参数(并提供用户可更改切泵条件,方便有经验 用户) ,响应快、精度高、泵切换时管网冲击小 z 在采用直接启动时,压力不足需要增加工频泵时,变量泵将自动降频,减小了切换冲击 z 内置实时钟(带掉电保护).可编程压力运行时间图,多达每日

8 段定时高低压供水及开关机功能 z 具备水泵自动定时交换设置,提高水泵平均使用寿命 z 系统提供了二种节能工作方式,休眠功能或附属小泵功能(可变频运行) z 控制器可选择正反馈或负反馈,负反馈时,可用于供水;

正反馈时,可用于抽水保持水位. z 增加锅炉补水控制,泄压阀压力区间控制选择 z 故障自动复位机制,延时可调 z 变频器故障后,可选择自动转入工频运行(压力区间控制) z 在线编程功能,大大方便调试 z 完善的密匙功能(需要另外向厂家垂询) 适应性强: z 多达

5 台主泵,每台主泵均可设为循环软起动或直接启动,配置灵活,可编程输出(与第

5 台主 泵复用) z 功率输出点为继电器,可接交直流负载(可接降压或软启动器) . 可靠性高 z 模拟和数字信号全部采用光隔离,全面提高电磁兼容性 z 采用开关电源供电,具有宽电压适用范围 结构先进 z 通过智能数字面板的操控和显示节省大量按钮开关和指示灯,更经济 z 器件采用先进的 SMT(表面贴装)工艺

4 1.3 技术指标 项目内容输入电压范围 100V~300V 额定频率 50/60HZ 电源 额定功耗 5W 数字控制信号输出(RUN、EMG) 隔离集电极开路输出,50mA/30V +5V 传感器电源最大供电电流 30mA 数字端子 继电器触点容量 5A/250V(AC)或5A/30V(DC) P1 采样分辨率 5V / 10BIT 模拟端子 VRC 分辨率/最大负载电流 0.5%/10mA 环境温度 -10℃~70℃ 环境湿度 90%以下(无水珠凝结) 环境条件 振动 0.6 g 以下 外形尺寸 长*宽*深(mm) 96*96*100 重量 0.6 kg

二、 电气安装 2.1 端子功能

1 +5V

17 COM

9 B1

2 GND

18 B5

10 D1

3 P1

19 D5

11 B2

4 VRC

20 FAULT

12 D2

5 ALM

21 RUN

13 B3

6 LA

22 CM

14 D3

7 FIRE

23 L

15 B4

8 S1

24 N

16 D4 端子排共有

24 个接线端子,各端子功能说明如下: z RUN (数字输出) 为继电器输出. 此信号在变频器休眠、软起动工频切换时动作. z CM(数字输出公共端) 接控制输出信号公共端.数字输出(RUN)的公共端. z ALM 、FIRE、LA、S1(数字输入) ALM 用于接收故障报警信号. 通常使用变频器故障报警常开端及热保护继电器常开端并联, 当有故障,ALM 与GND 短接时,控制器发出报警信号,同时关闭变频器运行信号. FIRE 用于接收消防开关信号,为常开输入点.当FIRE 与GND 闭合时,控制器运行于消 防状态. LA 用于水位监控,为常开输入点.当LA 与GND 短接时,全部水泵停止运行,并指示相

5 应故障.当LA 与GND 断开时,系统自动恢复运行.可以使用此输入点作为控制器的使能操 作(即起停控制) . S1 用于可编程输入信号.当选择起停控制时,此端子可控制系统运行或停止;

当选择 PI 失效控制时,可以断开内部的闭环控制,便于系统的调试及试运行. 这些输入端子内部已有电源(即为干输入点) ,请不要在这些输入端施加外部电压. z VRC(模拟输出) 用于输出变频器频率给定信号,接在变频器的频率控制端子上. z P1(模拟输入) 用于连接远传压力表.当压力表为电阻远传压力表时,中心抽头直接与 P1 端相连.当外接 标准电流信号时,可在 P1 与GND 之间串接精密电阻(0-10mA 时接 500Ω,4-20mA 接250 Ω可在订货时通知厂家) .应采用屏蔽电缆. z +5V(内置电源) 为电阻远传压力表提供的内置电源,最大负载电流为 50mA. z GND(信号地) 接控制信号公共端.数字输入(ALM,FIRE,LA,S1)和模拟输入输出(P1,VRC)的 公共端. z L/N 控制器 220V 电源,N 接零线,L 接火线. 切忌不要将电源接至 380V 线电压上,否则将导致开关电源损坏. z FAULT 控制器报警输出端子.采用继电器(触点容量 5A/250V 交流或 5A/30V 直流)常开输出. 由于内置灭弧装置,这些触点(全部的继电器输出点)断开时仍然有 0.5mA 的漏电流.此 电流不足于使接触器吸合,但是如果负载是消耗电流极小的指示灯(如氖泡) ,可能会微微发 亮,此时可在指示灯两端并联一个旁路电容(0.1μF / 600V) . z B1,B2,B3,B4,B5,D1,D2,D3,D4,D5 共10 点,为变频(B1~B5) 、工频(D1~D5)控制接点,其公共端为 COM,可直接驱动 接触器线圈(触点容量 5A/250V 交流或 5A/30V 直流) .变频接点之间是互锁的,即在任何情 况下,只有一个变频控制接点接通.对于同一台电机,变频接点与工频接点也是互锁的,即对 于同一台电机,变频接点与工频接点只有一个控制接点接通. 另外,B

5、D5 还可以作为独立的可编程输出点. 对于循环软起的用户,在系统中仍需作接触器之间的互锁. z COM 为泵接触器电控回路电源公共端,接220V 火线.

6 2.2 供水控制器基本接线图 DB-2000供水控制器 B1,B2,B3,B4,B5,D1,D2,D3,D4,D5,FAULT 触点容量5A/250V交流或5A/30V直流 其中B5,D5为多功能端子 报警输出 FAULT D5 D4 B5 火线 至接触 器线圈 D2 B4 D3 B3 D1 B2 B1 220V~ 零线 N COM L ALM FIRE LA +12V +12V 故障信号输入 液位控制信号 消防信号 变频器(以富 士P11S为例) +5V GND P1 VRC 远传压力表 RUN CM CM 30C 30A

12 11 FWD/REV +12V S1 多功能输入

7 2.3 标准变量泵固定方式(C-18=0)接线图示例(见14 页) 2.4 标准变量泵循环方式(C-18=1)接线图示例(见15 页) 2.5 消防 A 型(C-18=2)接线图示例(见16 页) 2.6 消防 B 型(C-18=3)接线图示例(见17 页) 2.7 消防 C 型(C-18=4)接线图示例(见18 页) 2.8 消防 E 型(C-18=6)接线图示例(见19 页) 2.9 消防 F 型(C-18=7)接线图........