编辑: 棉鞋 2019-05-17

1 左右, 但不等于 1. 备注: 速度场系数需在调试检测 时通过参比方法测定取得(HJ/T/ 75―2007) . (如图 32) 常见问题: 氮氧化物转换系数设置不正确. 影响: 导致测定的氮氧化物浓度不准确. 核查方法: 查阅工控机或数采仪内设置的氮氧 化物转换系数, 并与实际情况进行比对. 备注: 1.转换系数应满足:(1)对配有氮氧化物转换器的仪器,由测定的一氧化氮体积浓度(ppm) 转换为氮氧化物质量浓度(mg/m3 )时,可直接乘以2.05. 对没有氮氧化物转换器的仪器,由 测定的一氧化氮体积浓度(ppm)转换为氮氧化物质量浓度(mg/m3 )时,需要先除以0.95 (烟气中一氧化氮占氮氧化物的比例约95%), 然后再乘以2.05. (2)如果一次仪表显示的是一氧化氮质量浓度(mg/m3 ) , 且配有氮氧化物转换器, 则转换为氮氧化物质量浓度(mg/m3 ) 时,需乘以1.53;

如无氮氧化物转换器, 还需除以 0.95. 2.由于不同烟气中一氧化氮占氮 氧化物的比例可能不同, 部分自动监 控系统安装氮氧化物转换器的目的是 提高氮氧化物测量精度. (如图 33) 常见问题: 分析仪、 工控机、 数采仪和环保监控 平台接收数据时间不一致. 影响: 在工控机上的历史数据和环保监控 平台上的对应不起来. 规范要求: 环保平台上的数据和现场的数据 需要一致 (HJ/T 75―2007) . 核查方法: 对工控机和环保监控平台同一时 段的数据进行抽样对照检查. 常见问题: 采样平台及爬梯不规范.如采样平台面积不足;

平台高于5米时设置直爬梯;

采样平台和爬梯无护栏等. 影响: 不便于维护和比对监测. 规范要求: 1.平台面积应不小于 1.5 平方米, 并 设有 1.1 米高的护栏, 采样孔距平台面 约为 1.2~1.3 米(GB16157―1996) . 2.当采样平台设置在离地面高度 ≥5 米的位置时,应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯, 爬梯宽度应不小 于0.9 米(HJ/T 75―2007) . 核查方法: 现场观察. (如图 34~36) 常见问题: 监测站房周边有高温、 高尘、 强电磁 干扰等. 影响: 影响设备正常运行.如环境温度过 高, 易使设备零漂、 量漂变大, 缩短仪器 寿命.高尘环境易使设备发生漏电、 短 路等故障.受到强电磁干扰时, 易产生 数据丢包、 乱码等. 规范要求: 1.不受环境光线和电磁辐射的影 响(HJ/T 75―2007) . 2.站房内应安装空调, 并保证环 境温度:5℃ ~40℃ , 相对湿度≤85% (环发 〔2008〕

25 号) . 核查方法: 现场观察.如水泥厂分析小屋应 避免设置在回转窑窑尾平台, 因为此 处温度较高,影响分析小屋空调运行. (如图 37)

四、 公用工程 全文完 (作者单位: 环境保护部华东督查中心) 超出量程上限的 值将无法上传.(图 26) 请分别对各测量点所属项目进行配置 开启模拟数据功能. (图27) 数据在一范围内随机生成. (图28) 输入的烟道截面积需与实际一致. (图29) 当地大气压需通过实测确定. (图30) 燃煤电厂过量空气系数设为 1.8, 错误. (图31) 速度场系数需通过比对监测确定. (图32) 直爬梯, 不正确. (图34) Z 字梯, 正确. (图35) 采样平台面积过小, 不便于维护和比对 监测. (图36) 转换系数设置不正确. (图33) 水泥厂窑尾平台处温度过高, 分析 小屋不宜设置在此处. (图37) 请分别对各测量点所属项目进行配置 请分别对各测量点所属项目进行配置 请分别对各测量点所属项目进行配置 (上接12月10日6版) 本报讯 近日, 根据国家发改委、 科技部、 财政部、 海关总署、 税务总局 联合发布的公告 (2013 年第

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题