编辑: 252276522 2019-04-26

数据处理中心大型计算机不间断电源采取各种抗谐波干扰源新方法,避免UPS不间断电源各相负载不均衡造成电能损耗和资源浪费;

交流单芯电缆或分相后的每相电缆采用品字型敷设,避 免形成闭合铁磁回路等一系列优化设计方案. 施工中,找准审计工作着力点,指导施工单位积极优化施工方案,为推进和创建节约型工地有机地结合起来.利用A utoCAD计算机绘图程序软件,不断的增强施工现场综合布局的直观效应.通过建立样板房施工模式,结合设备安装 各专业的平面管线布置,利用电子计算机AutoCAD进行整合,工作中突出宏观政策执行审计监督,避免施工过程中发 生了再解决或者不得已再拆除的被动局面,造成施工不符合规范要求,使人力物力浪费的结果, 在工程施工材料采购管理上,突出一个预算执行情况审计监督,优化采购流程、降低采购成本,通过对采购流程和采 购方式的细节性优化,降低采购成本和降低采购过程本身消耗的费用.尤其是在采购的过程中始终贯穿 环保节约 这一条主线,所有采购的材料必须符合国家和行业的节能环保政策指标,用能设备和再生或循环使用达到核定的使用 指标.工程施工采购低耗、高效可控硅逆变式电焊机,采用了小给定值和最小脉宽控制电路,使焊接面容易起弧、焊 弧稳定和焊接特性更好;

空调水系统冷冻水、冷却水管道采用内衬塑无缝钢管,以提高管道耐腐蚀性和延长使用年限 ;

选择高效的照明光源、灯具及其附属装置提高建筑照明系统的节能效果,优先采购光衰小、光效高、显色性好的节 能灯具,使照明系统的平均光照度提高和照明功率密度更趋合理;

设备防腐、绝热工程采购的各种油漆、胶水,采购 部门选择绿色、环保、无毒、不含铅、汞,甲醛聚合物含量低的绿色环保产品,防止室内空气污染,从而远离这些隐 型杀手的危害;

选购高效、节能、超低噪声的新型送排风机等,使资源利用高效循环、综合措施有效节能、建筑环境 健康舒适的 绿色安装 理念在施工中得到进一步的深化.

二、工程施工 四新 技术运用,推动 绿色安装 工程 东方网综合业务楼安装工程由上海文化广播影视集团、上海文广新闻传媒集团、上海东方明珠(集团)股份有限公司 、上海信息投资股份有限公司、文汇新民联合报业集团、解放日报报业集团、上海教育电视台及多家媒体联合组建的

1 /

3 有新闻特色的大型综合性网站.因此,要求施工单位在日常工作中,坚持 以人为本 的理念,倡导新技术、新工艺 、新材料、新设备的开发和运用,使政府投资的工程真正做到节能、减排、节约和环保,并且是优良的工程、用户满 意的工程. 空调与通风工程空调水系统的直径630mm大口径冷冻水、冷却水管道的施工中,审计工作结合加强新工艺成果运用等 方面狠下功夫,提出采用沟槽式管配件安装,取代了法兰和焊接传统管道连接方式.以环保节能材料实现绿色安装使 废弃物无害化、减量化.传统的大口径管道焊接和法兰连接方式,不但需要有相应技能的焊接工人,而且费时,工人 的操作难度大,并存在焊接烟尘的污染及光污染.据统计,大口径冷冻水、冷却水管道焊接需要J422各种直径电焊条 1960公斤,所产生的二氧化硫烟废气污染及光污染,不但影响操作工人的健康,而且对环境造成极大的影响. 为此,通过编制大口径冷冻水、冷却水管道的沟槽式管配件施工整体化工艺流程,利用沟槽式管配件先进施工技术, 形成良性的内部循环形成无害无渣.由于没有现场焊接作业,二氧化硫烟气废气实现了 零排放 ,同时避免了管道 二次镀锌产生的污染,安装速度比法兰连接快2~3倍以上.沟槽式管接头与传统的法兰工艺相比,施工的总费用可节 约15%. 根据施工单位财务部门结算,从2007年10月至2008年4月,东方网综合业务楼在建工程管道工程施工采用沟槽管件连 接技术后,要比采用法兰和焊接传统管道连接方式节约人工直接费用78.6万元,材料费用支出节约69.5万元. 对于一般工程施工费用进行严格审计,确保实现节约目标,为此,采用新工艺制作方法降低工程的费用支出,确保工 程的投资资产安全运营,创造一个无公害的 绿色安装 工程. 矩形薄钢板法兰风管(共板法兰)是目前通风空调系统中,最理想的通风管道,广泛的用于空调、通风、设备排风、消 防排烟及厨房排烟等项目中,且具有人工劳动少、速度快、密封性能好、材料充分利用、成本低等特点,并且适合大 批量的预制加工. 据测试,风管制作加工现场的噪声为89分贝,群体制作现场噪 || #p#副标题#e#声为121分贝.无法兰风管由于是工厂化生产,避免了现场制作风管形成的大量噪声,减少了传统风管 法兰焊接产生的废气对周边环境产生的影响.传统的镀锌钢板风管的制作其损耗率在10%以上,矩形薄钢板法兰(共 板法兰)风管的损耗不到1%. 为了避免施工中各种原因造成的工程返工,要求施工单位在特殊节点的施工中,利用电子计算机AutoCAD进行整合 ,通过局部透视图、管线详图调节专业之间的相互关系,综合到一张图纸上体现.将施工中可能发生的问题解决在图 纸深化过程中,避免施工过程中发生了再解决或者不得已再拆除的被动局面,造成人力物力的浪费. 由于AutoCAD施工图的直观效应,从而保证了工程的顺利进行,减少了因返工造成的经济损失,也保证了创优工程 目标的实现.由于事前采用三维立体图形计划,对冷冻机房、空调机房、锅炉房,楼面上的所有管线都建立了立体电 子模型,与结构的冲突、管线之间的冲突都一次性直观体现出来,及时进行了修改定位,避免了返工损失. 工程设备调试运行以来,各项技术指标和经济指标均满足了设计要求,机房工程大型设备将近两年的试运行,从未发 生设备运行质量事故,受到建设单位和物业管理部门的一致好评.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题