编辑: qksr 2019-04-18
大坦沙污水处理厂 提标改造设计任务书 广州市净水有限公司

2018 年1月25 日1提标改造推荐方案工程设计 1.

1 推荐方案总图设计 1.1.1 平面设计 (1)平面设计原则 厂区总平面布置遵循如下原则: * 功能分区明确,构筑物布置紧凑,减少占地面积. * 充分考虑与大坦沙污水处理系统

一、

二、三期工程结合,保持污水厂工程 相对完整性,便于运转管理. * 流程力求简短、顺畅,避免迂回重复. * 建筑物尽可能布置为南北朝向. * 厂区绿化率不低于 30%,总平面布置满足消防要求. * 交通顺畅,便于管理. (2)厂区平面设计 厂区平面布置基本上按功能分区,分为厂前区、污水处理区和污泥处理区. 由于本项目属改扩建性质,充分利用现状的预留用地而不再增加.预留用地情况 一期集中在厂址西南角,污泥脱水机房和中央控制室中间,二期集中在一期生化 池和二期二沉池中间的现状小花园,三期用地已于建设阶段预留考虑,地块在办 公楼与加氯消毒间之间. 本次提标改造工程不需要新建生化池, 仅需改造一二三期现状生化池以及在 一二三期可用的预留用地上新增提升泵房、V 型滤池、反冲洗泵房、一二期鼓风 机房等.因此,平面布置基本保持现有总平面方案不变,保持原厂前区、生化沉 淀区和污泥处理区不变.由于进出水管线位置及用地位置已定,一二三期深度处 理区分别布置在预留用地上,并接顺二沉池出水和消毒接触池进水等生产管线. 新增池体建设完成后,需新增部分绿化和道路,对原有厂区道路进行联通, 厂区的绿化以有利于保持和改善办公条件为目的, 其中三区深度处理区与综合楼 之间进行重点绿化,采用树篱、花坛、喷水池及建筑小品进行立体布置,力求在 有限的场地内创造出赏心悦目清心怡人的环境. 厂区绿化率不低于 30%, 总平面 布置满足消防要求. (3)功能分区 处理厂平面按功能分为包括预处理区、生化沉淀区、深度处理区和污泥处理 区,各区之间有道路和绿化带相隔.本提标改造工程仅需新建深度处理区. (4)出水管走向的确定 大坦沙污水处理厂一二期处理尾水排放进入已建的出水渠排入珠江, 三期处 理尾水排放口位置放置在大坦沙西侧(白沙河) ,即原大坦沙污水处理厂一二期 尾水排放口附近.本工程新增深度处理,一二三期二沉池出水分别经各自深度处 理设施后,按原管路分别进入消毒池,即消毒池前后的管路基本保持不变. (5)厂区道路 为便于交通运输、消防、设备的安装维护,道路布置成环状,每个建(构) 筑物间均有道路相通, 厂内主干道宽 6m, 次干道宽

4 m, 道路转弯半径大于

8 m, 混凝土路面. (6)厂区给排水 a、厂区给水 厂区给水由市自来水公司提供,来自于厂区现状供水干管,厂区给水主要用 于生活、生产及消防等.厂区给水在厂内呈环网状,利于消防和安全供水. b、厂区排水 厂区排水为雨污分流制,厂区雨水由道路雨水口收集后汇入厂区雨水管道, 并自流排入珠江、沙贝海;

厂内生活污水、生产污水、清洗水池污水、构筑物放 空水、 上清液等经厂内污水管道收集后汇入污水提升泵房, 与进厂污水一并处理. c、厂区中水利用

一、

二、三期的设计总规模达

55 万m3/d,中水回用系统的设计规模为

10 万m3 /月(即3333m3 /d) ,处理后的中水主要用于污水厂的生活性杂用水、生产 性用水、浇洒道路和绿化用水、冲洗车辆和处理构筑物用水等.三期厂内经深度 处理之后的水直接用于厂区的中水回用. 1.1.2 厂区竖向设计 (1)设计地面高程 大坦沙污水处理厂

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题