编辑: 麒麟兔爷 2019-02-27

216 ?/次,本项目用水量中不包含消防用水量 项目用水情况数据依据《可研》,表中数据换算一天以 24h 计

6、主要生产设备 表4主要设备清单一览表 序号 设备名称 型号 单位 数量 备注

1 喷雾抑尘机 BFG-40 台1含多功能控制系统

2 喷雾箱 BFX-8 台25

3 喷雾控制器 BFK-40 套54喷雾控制器 BFK-8 套35配电控制箱 BFD-40 台16空压机 TKL55-8 台27储气罐 V=8m

3 P=1.0MPa 台1容积 8m

3 压力 1MPa

8 反冲洗过滤器 BFF-8 台

17、主要能源及消耗 本项目所需动力介质主要有水、电及仪表压缩空气. 项目除尘器清灰压缩空气来自新混匀槽接至储气罐入口;

干雾抑尘压缩空气由新 建的空压机供给;

除尘风机冷却水取至 4#翻车机室区域生产水;

干雾抑尘采用生产水, 由4#翻车机旁生产水管网供给;

除尘器高低压电来源,即高压由 N1 变电所(需设置 高压柜)供给,低压由 4#翻车机低压室供给;

干雾抑尘低压电源由 4#翻车机低压室 供给.本项目能源消耗情况见表 5. 表5能源消耗情况表 序号 能源种类 单位 数量 备注 图2项目水平衡图 (单位:m

3 /d)

12 干雾抑尘用水 1.25 1.25 除尘器风机冷却水 自来水 13.4

12 7 一 生产水 1.1 铁焦事业部 4#翻车机场 布袋除尘系统 m3 /h 0.5 1.2 铁焦事业部 4#翻车机除 尘系统项目干雾抑尘 m3 /h 0.05 二电2.1 铁焦事业部 4#翻车机场 布袋除尘系统 kw

80 (380V/220V 负荷)

560 (6KV 负荷) 2.2 铁焦事业部 4#翻车机除 尘系统项目干雾抑尘 kw

55 (380V/220V 负荷) 三 压缩空气 3.1 铁焦事业部 4#翻车机场 布袋除尘系统 m3 /min

3 3.2 铁焦事业部 4#翻车机除 尘系统项目干雾抑尘

16 配空压站

8、总平面布置 本项目位于首钢水钢铁焦事业部 4#翻车机, 铁焦事业部 4#翻车机除尘系统新建除 尘器位于原 100t 汽车衡位置,项目新建布袋除尘器占地面积约为 200m2 .综合料场北 侧为水钢

3 号高炉,毗邻金南路,南侧为水钢焦化厂.本项目平面布置图详见附图 2, 水钢厂区总平面布置图详见附图 3.

9、选址合理性 本项目铁焦事业部 4#翻车机除尘系统新建除尘器位于原 100t 汽车衡位置,干雾 抑尘装置设置于翻车机倾翻侧两侧,项目建设位置属于水钢厂区范围内,不涉及其他 占地,周围环境敏感点较少.新建除尘器及干雾抑尘装置的设置,有效的抑制粉尘的 排放,既不影响原工艺流程,又可有效降低粉尘排放,故本项目选址合理.

10、产业政策符合性分析 本项目不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会

2013 年2月16 日国家发展 改革委第

21 号令公布的《国家发展改革委关于修改有关条款的规定》修正中限制和禁止投资类项目,本项目属于鼓励类三十八 环 境保护与资源节约综合利用 第15 条 三废 综合利用及治理工程,因此本项目的 建设符合国家产业政策. 三线一单情况:项目未涉及生态保护红线、触及环境质量底线、超过资源利用上 线并未违反环境准入清单.

8 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为在首钢水钢铁焦事业部 4#翻车机新建一套除尘系统,含一套布袋除尘 器,一套干雾抑尘装置,以降低水钢综合料场 4#翻车机及区域转运站粉尘浓度,避免 环境污染及资源浪费,满足国家新的环境保护法和国家新的粉尘排放标准,其原有污 染物排放情况如下: 污染物排放情况