编辑: ok2015 2019-02-16

200 名教师同时就餐 实验室 初中部 3/4/5 层均设置实验室 / 室外操场 400m 跑道运动场 / 篮球场 / 设备房 配电房一座 60m2 公用 工程 给水 市政管网供给 / 排水 雨污分流,污水通过污水管 / 热水 项目太阳能辅助燃气锅炉提供 / 环保 工程 废气 1)锅炉燃烧废气高空排放 2)食堂油烟通过静电油烟净化 器处理后通过屋顶排气筒排放 3)少量实验废气经通风橱柜排 放/废水 1)生活污水、餐饮含油废水经 三级化粪池、隔油池处理 2)锅炉定期排水 / 噪声 减震、消声、隔声 / 固废 1)生活垃圾交由环卫部门统计 处理 2)危险废物收集后交由资质单 位处理 /

5

3、公用工程 3.1 给水 室内外给水系统、室内外雨污水排水系统、消防系统. 给水系统:从北侧东沈浒路和西侧钟南街各引入一路 DN150 给水. 排水系统:采用雨污分流制.生活污水由污水管道收集,食堂污水经隔油池处理 后,排至室外市政污水管网,进入污水处理厂处理.雨水汇集至雨水管网后排入市政 雨水管网. 消防给水:从市政管网引入

2 根DN150 的给水管,给水管在各自地块周围连成环 网,引入管上装水表计量和倒流防止器,室外设置 DN200 消防环网.室内消防用水储 存在地下室消防水池内,由室内消火栓及喷淋泵加压供应. 3.2 供电 本项目采用 10KV 高压电源供电, 采用放射式和树干式相结合的方式配电, 配电线 路采用电缆敷设.本项目网络机房设备、监控设备、应急照明、疏散指示标志、火灾 报警装置等属于二级负荷,其它属于三级负荷.低压配电系统电源来自变电室的低压 出线柜,电压为 380/220V.项目用电负荷,包括室内外照明、设备、动力等,本项目 建筑用电按不同功能分区分别进行测算,用电总量约为 4000kVA. 3.3 照明 普通照明:采用高效节能荧光灯 T5 灯管为主,并配合使用高效节能型电子镇流器;

应急照明:应在走道、重要机电设备房、防火楼梯以及出入口设置应急照明装置和疏 散指示标志灯,这部分灯选用自带镍镉电池作为备用电源,应急时间大于

30 分钟. 3.4 消防 本工程各单位规范要求设置相应消防系统或者自动报警采用集中报警系统,在高 中部及九年制小学部均设置消防控制室.消防室内设置重要消防设备(如室内、外消 防泵、排风烟机)的应急启动装置. 消防水源:采用双水源供水,由市政给水管网提供两路 DN150 给水管,室外消防 给水由市政直接供水, 是指 DN200 消防环网. 室内消防用水储存在地下室消防水池内, 由室内消防栓及喷淋泵加压供应. 用水量指标:室内消火栓用水量为 15L/s,室外消火栓用水量为 40L/s;

自动喷淋 灭火系统 40L/s.

6 消火栓系统:室外消火栓系统:室外消防为生活、消防合一的低压制.室外消防 用水由市政给水供水,室外消火栓设于小区的给水环网管上,并根据消防规范布置. 建筑物四周的环状给水管上每隔

60 米设

1 个SS150/65-1.0 的室外消火栓.消火栓采用 地上式三出口消火栓;

室内消火栓系统:室内消火栓管网设环状供水消火栓箱设在明 显易于取用的地点,内均配置 DN65 消火栓一个,DN65 内衬里橡塑龙带一条, DN65*DN19 直流水枪一支、 消防软管卷盘一个和报警按钮等设施;

自动喷淋灭火系统: 自动喷淋系统采用湿式系统,10min 后的火灾延续时间内,由喷淋加压泵加压供水,喷 淋加压泵设于消防泵房;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题