编辑: hyszqmzc 2019-02-07

二、项目概述 新兴县第二人民医院建设项目选址于新兴县稔村镇省道 S274 线岸阳坊第

4、 第5村民小组哪布 洞,规划建设用地面积为 40026.2m

2 ,总建筑面积为 30000m

2 ,计容建筑面积为 29616m

2 ,主要建筑有 门诊医技病房综合楼和后勤保障楼,另配建有洗衣房、氧气站及垃圾房等附属用房. 拟建项目主要废水来源于食堂餐饮废水、生活污水和医疗废水,根据《新兴县第二人民医院建 设项目环境影响报告书》,项目废水产生量为 331T/d,废水处理站建设规模为 350T/d.食堂餐饮 废水先经隔油隔渣池预处理,再与其它废水一起经自建污水处理系统处理后,达到《医疗机构水污 染物排放标准》(GB 18466-2005)中综合医疗机构和其它医疗机构水污染物排放限值(日均值)排 医疗废水处理设备及安装项目 YFZC19HX0086 云浮市中策招标咨询服务有限公司

7 放标准,排入h龙河. 采购项目技术要求

三、项目处理效果要求

1、进水水质 本项目废水各污染物产排情况 水量 (m3 /d) 指标 CODCr BOD5 氨氮 SS 动植物油 粪大肠杆菌 (个/L)

350 产生浓度(mg/L)

300 150

50 120

25 1.6*10

8 处理后排放浓度 (mg/L)

60 20

15 20

5 5.0*102

2、恶臭及噪声标准 本项目在地块东南侧自建污水处理系统处理全院废水,污水处理系统的恶臭主要来源于污水、 污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质,主要种类有硫化物、氨等.本项目拟将污水处 理系统采用地埋式,且各池面拟加盖盖板,收集后低空排放,污水处理设施恶臭排放浓度能够达到 《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005)中污水站周边臭气污染物最高允许浓度限值. 本项目污水处理系统臭气产排情况 污染物 产生量 (kg/a) 产生速率 (kg/h) 排放量 (kg/a) 排放速率 (kg/h) 备注 NH3 48.6 0.0055 48.6 0.0055 连续排放 H2S 1.88 0.00021 1.88 0.00021 噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)Ⅱ类标准(白天≤60 分贝,夜间≤50 分贝).

四、项目设计原则

1、认真贯彻执行国家关于环境保护的方针政策,遵守国家有关法规、规范、标准.

2、根据污水水质和处理要求,合理选择工艺路线,要求处理技术先进,处理出水水质达标排放,运 行稳定、可靠.

3、设备选型要综合考虑性能、价格因素,设备要求高效节能、噪音低、运行可靠、维护管理简便. 医疗废水处理设备及安装项目 YFZC19HX0086 云浮市中策招标咨询服务有限公司

8

4、污水处理站平面和高程布置要求紧凑、合理、美观,实现功能分区,方便运行管理.

5、污水经处理后按《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005)中综合医疗机构和其它医疗机构 水污染物排放限值(日均值)排放标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)较严 值严格执行.

6、报价人根据本项目的处理规模、设计最终达到的排放标准等要求制定技术方案,在报价文件中列 出实际所需的构筑物及其对应的设备/配件、安装材料等的数量,确保满足系统现场安装、布线的需 求.

7、成交人须充分考虑污水处理时产生的恶臭气味治理,尽量减少气味对周边居民的影响,采用活性 碳吸附除臭,除臭后采用高空排放.

五、项目范围

1、污水处理系统设计范围具体如下: (1)污水处理站集水池开始,到系统排放口为止;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题
大家都在看的话题