编辑: 雷昨昀 2019-01-24
电气设计说明抗震专篇 螺杆紧固件 电缆桥架侧向抗震支吊架大样图 B 电缆桥架侧向抗震支吊架大样图 A 抗震连接构件 其它: 本工程所选设备及材料必须具 认证;

必须满足与产品相关的国家标准;

供电产品、防雷产品、人防产品、抗震产品应具有入网许可证.

电气施工时应与土建、给排水、暖通、动力、工艺等各专业密切配合,确保工程质量. 设计依据: 一 建设单位的设计要求;

各专业之间的设计资料;

国家现行设计规范及标准: 《电力设施抗震设计规范》 《建筑机电工程抗震设计规范》 导体选择及线路敷设: 配电导体采用电缆或电线;

在电缆桥架、电缆槽盒内敷设的缆线在引进、引出和转弯处,应在长度上留有余量;

接地线应采取防止地震时被切断的措施;

缆线 穿管敷设时宜采用弹性和延性较好的管材. 电气管线敷设时应符合下列规定: 当线路采用金属导管、刚性塑料导管、电缆梯架或电缆槽盒敷设时,应使用刚性托架或支架固定,不宜使用吊架;

当必须 五 说明未尽事项按现行《建筑电气工程施工质量验收规范》 执行. 配电装置至用电设备间连线宜采用软导体;

当采用穿金属导管、刚性塑料导管或电缆梯架、电缆槽盒敷设时,进口处均应转为挠性线管过渡. 本设计需经建筑工程施工图设计文件审查中心及抗震主管部门审核后方可施工;

四 《建筑抗震设计规范》 《建筑抗震设防分类标准》 设计范围与要求: 二 引入建筑物的电气管线在进口处应采用挠性线管或采取其他抗震措施;

当进户井贴邻建筑物设置时,缆线应在井中留有余量;

进户套管与引入管之间的间隙应 采用柔性防腐、防水材料密封. 电气管线不宜穿越抗震缝,当必须穿越时应符合下列规定: 采用金属导管、刚性塑料导管敷设时宜靠近建筑物下部穿越,且在抗震缝两侧应各设置一个柔性 管接头;

电缆梯架、电缆槽盒、母线槽在抗震缝两侧应设置伸缩节;

抗震缝的两端应设置抗震支撑节点并与结构可靠连接. 使用吊架时,应安装横向防晃吊架;

当金属导管、刚性塑料导管、电缆梯架或电缆槽盒穿越防火分区时,其缝隙应采用柔性防火封堵堵料封堵,并应在贯穿部 位附近设置抗震支撑;

金属导管、刚性塑料导管的直线段部分每隔 应设置伸缩节. 电气设备安装: 三 建筑概况: 用电分项计量系统设计说明 《电能计量装置技术管理规程》 《基于 协议的工业自动化网络规范》 .有关本工程的国家现行主要标准及法规: 《民用建筑电气设计规范》 其它有关国家及地方的现行规程、规范及标准. .建设单位提供的设计任务书及设计要求;

.各市政主管部门对方案设计的审批意见;

.相关专业提供的工程设计资料;

《电测量及电能计量装置设计技术规程》 本工程为多层民用建筑. 《户用计量仪表数据传输技术条件》 《多功能电表通讯规约》 《安装式数字显示电测量仪表》 二 能耗结构: 照明插座用电 暖通空调用电 动力设备用电 特殊用电 一级能耗节点 二级能耗节点 室内非公用场所照明插座用电 室内公用场所照明插座用电 室外景观照明用电 室内照明 室内插座用 冷热站用电 空调末端用电 电梯用电 给排水系统用电 非空调通风用电 信息中心用电 洗衣房用电 厨房用电 室内游泳池用电 娱乐健身中心用电 电开水器用电 其它特殊用电 外供用电 冷热源机组 冷冻泵及采暖泵 冷却泵 冷却塔 空调箱及新风机组 风机盘管 分散空调 信息中心专用空调 信息中心设备 洗衣房专用空调 洗衣房设备 厨房专用空调 厨房设备 室内游泳池专用空调 室内游泳池设备 娱乐健身中心专用空调 娱乐健身中心设备 建筑总用电 分项能耗 总用电 三 分项计量系统设计: 用电分项计量系统能提供所有能耗节点的电耗数据. 分项计量设计原则: 以能耗节点计量要求为依据合理设计配电系统. 分项计量装置的设置不影响供电部门的计量系统. 分项计量系统与配电系统中的其它电量监测、监控系统综合考虑,以简化系统并节约投资.. 当无法直接获得能耗节点耗电量时,采用建筑能耗拆分方法及分项用电计量表设置的加法和减法原则进行拆分. 分项计量范围: 变压器低压侧总进线或 电源进线回路. 自备电源回路. 外供电回路. 照明插座用电 室内非公用场所照明插座供电回路 室内公用场所照明插座供电回路 室外景观照明供电回路 暖通空调用电 冷热站冷机、锅炉等用电设备供电回路 单独供电的冷热站中中附属设备供电回路 空调末端设备供电回路 动力设备用电: 电梯及其负数设备供电回路 给排水系统水泵供电回路 及以上非空调区域的通风供电回路 特殊用电: 信息中心供电回路 洗衣房供电回路厨房供电回路 室内游泳池供电回路 娱乐健身中心供电回路 电开水器供电回路 其它特殊用电区域或用电设备供电回路 分户计量的供电回路: 树干式供电回路: 分项用电计量装置的基本要求: 用电计量装置准确度的最低要求应符合《电测量及电能计量装置设计技术规程》 及其它相关标准的有关规定,但有功电能表的准确度等级不应低于 级. 用电计量装置必须具有数据远传的功能,应具有 标准串行电气接口,其通信应符合 变压器低压侧的总表应至少具有检测和计量三相电流、电压、有功功率、功率因数、有功电能、最大需求、总谐波含量的功能. 经电流互感器接入的电能表的电流回路应通过试验端子或专用试验接线盒接入,电压回路应通过带熔断器的端子接入. 四 数据采集与传输系统设计: 用电分项计量系统的数据采集、传输系统包括:用电计量装置、数据采集通道、数据采集器、数据远传通道和上位机采集服务接口五部分. 分项计量系统的数据采集、传输系统应具有下列功能: 数据采集器应支持对多种类型的用电计量装置或设备进行数据采集,包括电能表、安装式数字显示电测量仪表等;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题