编辑: 王子梦丶 2019-07-31
-1-

2018 年度北京市能效领跑者 拟入选企业相关材料

一、大唐国际发电股份有限公司高井热电厂

2017 年, 大唐国际发电股份有限公司高井热电厂综合能耗 41.

5 万 吨标准煤,单位发电量能耗 194.7 克标准煤/千瓦时,单位供热量能耗 35.4 千克标准煤/吉焦.近年来,高井热电厂将节能降耗、提高能效放 在首要位置,制定了三年滚动节能规划并积极落实,通过了 ISO50001 能源管理体系认证,持续改进能源利用效率.2017 年,企业主动开展 了高效电机节能改造等项目,年节约电力约

50 万千瓦时,进一步提高 了能效水平.

二、北京市热力集团有限责任公司

2017 年,北京市热力集团有限责任公司能耗 39.6 万吨标准煤,单 位供热量能耗 37.3 千克标准煤/吉焦.近年来,热力集团完善了节能 考核制度,对下属单位供热能耗指标进行考核,并设立节能专项奖励 资金;

建成了能源管控中心,对电、天然气等主要能源品种消耗情况 进行实时监测并及时调控,实现能源利用的自动化、信息化、精细化 管理. "十三五" 以来, 热力集团开展了能源审计和清洁生产审核工作, 实施了近

160 项节能技改项目,对4台29MW 锅炉进行烟气余热回收改 造,在1300 多个换热站安装了自动控制阀并更换智能化计量装置,年 节约标准煤约

5000 吨.

三、北京纵横三北热力科技有限公司

2017 年,北京纵横三北热力科技有限公司能耗 2.4 万吨标准煤, -2- 单位供热量能耗 37.5 千克标准煤/吉焦.近年来,纵横三北热力公司 始终将能源高效利用作为经营发展的重要工作,开展了清洁生产审核 等工作,累计淘汰了

22 台低效水泵,更换了低氮冷凝锅炉,对10 台 锅炉实施了烟气余热回收改造并加装气候补偿装置,年节约电力约

30 万千瓦时、节约天然气约

25 万立方米.

四、北京新华联丽景湾酒店有限公司

2017 年,北京新华联丽景湾酒店有限公司能耗

724 吨标准煤,单 位建筑面积能耗 18.3 千克标准煤/平方米.近年来,新华联丽景湾酒 店高度重视节能工作,建立了节能责任考核奖惩制度,按月对各部门 用能情况进行考核,考核结果直接与绩效奖金挂钩;

通过播放节能宣 传片等形式,组织开展节能宣传. "十三五"以来,酒店实施了

20 余 项节能技改项目,包括更换

8628 支LED 高效照明灯具,对空调风机、 循环水泵、厨房排烟风机等加装变频控制器,回收游泳池废水余热等, 年节约电力约

51 万千瓦时.

五、北京永兴花园饭店

2017 年,北京永兴花园饭店能耗

1089 吨标准煤,单位建筑面积能 耗19.8 千克标准煤/平方米.近年来,永兴花园饭店始终将节能和提 高能效放在重要位置,成立了节能管理领导小组并按月考核各部门用 能情况. "十三五"以来,饭店将

2 台蒸汽锅炉更换为高效冷凝锅炉, 加装了变频循环水泵,并实现了联动控制;

对空调机组开展变频改造, 优化了进出水管线及水泵配置,年节约电力约

30 万千瓦时.

六、对外经济贸易大学

2017 年, 对外经济贸易大学能耗

10473 吨标准煤, 生均能耗 395.8 千克标准煤.近年来,对外经济贸易大学坚持贯彻绿色低碳校园的发 -3- 展理念,在节能工作领导小组的统筹协调下,成立了以绿色节能为宗 旨的"UIBE 绿色协会"学生社团,并组织了"绿色小超人" "节能进课 堂"等宣传活动.目前,学校建成了能源管控中心,实现了各类建筑 物和主要用能设备的水、电、燃气等各类数据的实时监测;

大力采用 新能源和可再生能源,校园总计安装了 235.5 千瓦的太阳能光伏发电 系统,图书馆采用了水源热泵中央空调系统,科研楼采用了地源热泵 中央空调系统,学生浴室采用了空气源热泵余热回收系统,年节约电 力约

50 万千瓦时、节约天然气约

3 万立方米.

七、北京物资学院

2017 年,北京物资学院能耗

3516 吨标准煤,生均能耗

413 千克标 准煤.近年来,物资学院高度重视节能工作,成立了节能管理领导小 组,建立了月度节能目标责任考核制度.每年

5 月和

10 月作为节能工 作重点宣传月,利用条幅、板报、广播等多种形式宣传普及节能知识. 目前,学校建成了能源管控平台,实现了电力、天然气、热力等主要 能源品种的三级计量,同时积极开展了能源审计工作,将校内

260 盏 路灯全部更换为 LED 高效照明灯具并实现分时控制,年能节约电力约

16 万千瓦时.

八、北方工业大学

2017 年,北方工业大学能耗

5726 吨标准煤,生均能耗 371.2 千克 标准煤.近年来,北方工业大学高度重视节约型校园建设工作,成立 了节能管理办公室和以节能为主旨的"绿莽社"学生社团,并组织开 展了"绿色共享,节能有我"等多种主题的节能宣传活动. "十三五" 以来,学校建成了能源管控中心,实现了对全校电力、天然气、热力 等主要能源品种的实时分项计量和在线监测;

组织开展了能源审计和 -4- 清洁生产审核工作,实施了

20 余项节能技改项目,包括对

33 台电梯 安装了电力回收装置,安装了

27 盏太阳能路灯和屋顶光伏发电系统, 完成了浴室废水余热回收利用改造等,年节约电力约

60 万千瓦时、节 约天然气约

6 万立方米.

九、北京林业大学

2017 年,北京林业大学能耗

10585 吨标准煤,生均能耗 382.7 千 克标准煤.近年来,林业大学积极探索和创新节能工作,成立了节能 工作委员会,统筹全校节能工作,制定了

10 余项能源管理相关制度;

成立了以节能为主旨的"北林绿手指"社团,在广大师生中广泛宣传 节能工作. "十三五"以来,学校建成了能源管控平台,实现对全校

57 栋主要建筑电力消费的实时和分户计量;

开展了能源审计和清洁生产 审核工作,实施了

48 项节能技改项目,包括在学生宿舍、体育馆、图 书馆等区域更换了

4735 支LED 高效照明灯具,在供暖系统上加装了

2 套气候补偿装置和

33 套分时分区温控系统,在2台锅炉上加装了烟气 余热回收设备,年节约标准煤约

800 吨.

十、首都医科大学附属北京友谊医院

2017 年,首都医科大学附属北京友谊医院能耗

6821 吨标准煤,单 位就诊人次能耗 2.6 千克标准煤/人次,单位床位能耗 4743.4 千克标 准煤/床位,单位建筑面积能耗 36.9 千克标准煤/平方米.友谊医院作 为首批"国家公共机构能效领跑者" ,高度重视节能工作,制定了

10 余项能源管理制度,分解年度节能目标并对各科室开展节能考核,考 核结果直接与绩效奖金挂钩;

组织开展"节能环保低碳大篷车进医院" 等多种形式的节能宣传活动. "十三五"以来,医院开展了能源审计和 清洁生产审核工作, 更换

2 万余支 LED 高效照明灯具, 对50 余部电梯、 -5-

30 余台电机实施了变频控制改造,全院 70%的区域采用了水源热泵空 调系统,同时对锅炉系统开展变频给水、优化集控系统等技术改造, 年节约电力约

490 万千瓦时、节约天然气约

20 万立方米.